Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Taki sterownik trudno ustawić.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
motyka8 pisze:Nie wiem ile w tym prawdy ale ekogroszek wilgotny pali sie lepiej bo wytwarza więcej tlenu. Kolega do pieca na miał specjalnie leje wodę bo suchy wogóle nie chce sie palic
Wydaje mi się, że jak jest mokry groszek to więcej jest jego spalane i źle wpływa na żywotność pieca.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
linitow pisze:Taki sterownik trudno ustawić.
Dlaczego trudno ustawić??
Trzeba ustawić parametry dla 100% mocy i dla 1% mocy jeżeli piec pracuję w PID. A jeżeli w dwu stanie to tylko dla 100% mocy. Trzeba to zrobić pod swój piec. Tutaj zawsze ktoś pomoże, dodatkowo można zadzwonić do producenta sterownika.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Maciej Wieliczka
Nie znam z eksploatacji palnika stalowo-żeliwnego technix, znam wersję żeliwną a to jednak coś innego
Nie wiem czy stalowo-żeliwny wymaga dosuszania i czy jest szansa je podłączyć, w palnikach żeliwnych jest do montażu dosuszania osobna klapeczka stalowa, w wersjach stalowych najczęściej czegoś takiego nie ma.
Opał do podajnika musi byc suchy, koniec - kropka
Dmuchawa RMS120 - wejdź w menu kodowe 99 wybierz typ dmuchawy nr 3
Czy bieg 15 dla tego palnika jest właściwy - nie wiem, bo nie znam palnika od strony pracy. Wydaje się,że powinno wystarczyć. Palenisko na styku z obudowa nalezy doszczelnić sliconem na 1500st.C
dla dużego, starego domu dla 100%mocy ok. 8sek podawanie i między 25 a 32sekundy pauzy
Nie ma czegos takiego jak określony czas osiągania temp., w jednym domu oraz instalacji dłużej ze względu na straty ciepła, w innej krócej. Jak parametry w mróz będą za słabe to dojdzie do danej temp. wynikającej z podawania (moc) i wyżej nie podciągnie do momentu skrócenia pauzy i lekkiego zwiększenia nadmuchu. Zgasnąc jednak nie zgaśnie, będzie pracował.
Nie ma tez jednej recepty na przysłone na dmuchawie, dla jednego komina i jego ciągu kominowego na maxa otwarta, gdzie indziej szczelina na ok.1,5cm a gdzie indziej częściowo przysłonięte.
Szyber na czopuchu ze względów bezpieczeństwa powinien byc otwarty, tak naprawdę tu gdzie jest dmuchawa nie powinno go być wcale, regulujesz na wlocie powietrza, czyli przysłonka na dmuchawie
1%mocy zrób sobie 3minuty i 30sekund, dmuchawa na 2bieg
Nie znam z eksploatacji palnika stalowo-żeliwnego technix, znam wersję żeliwną a to jednak coś innego
Nie wiem czy stalowo-żeliwny wymaga dosuszania i czy jest szansa je podłączyć, w palnikach żeliwnych jest do montażu dosuszania osobna klapeczka stalowa, w wersjach stalowych najczęściej czegoś takiego nie ma.
Opał do podajnika musi byc suchy, koniec - kropka
Dmuchawa RMS120 - wejdź w menu kodowe 99 wybierz typ dmuchawy nr 3
Czy bieg 15 dla tego palnika jest właściwy - nie wiem, bo nie znam palnika od strony pracy. Wydaje się,że powinno wystarczyć. Palenisko na styku z obudowa nalezy doszczelnić sliconem na 1500st.C
dla dużego, starego domu dla 100%mocy ok. 8sek podawanie i między 25 a 32sekundy pauzy
Nie ma czegos takiego jak określony czas osiągania temp., w jednym domu oraz instalacji dłużej ze względu na straty ciepła, w innej krócej. Jak parametry w mróz będą za słabe to dojdzie do danej temp. wynikającej z podawania (moc) i wyżej nie podciągnie do momentu skrócenia pauzy i lekkiego zwiększenia nadmuchu. Zgasnąc jednak nie zgaśnie, będzie pracował.
Nie ma tez jednej recepty na przysłone na dmuchawie, dla jednego komina i jego ciągu kominowego na maxa otwarta, gdzie indziej szczelina na ok.1,5cm a gdzie indziej częściowo przysłonięte.
Szyber na czopuchu ze względów bezpieczeństwa powinien byc otwarty, tak naprawdę tu gdzie jest dmuchawa nie powinno go być wcale, regulujesz na wlocie powietrza, czyli przysłonka na dmuchawie
1%mocy zrób sobie 3minuty i 30sekund, dmuchawa na 2bieg
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Bzduramotyka8 pisze:Nie wiem ile w tym prawdy ale ekogroszek wilgotny pali sie lepiej bo wytwarza więcej tlenu. Kolega do pieca na miał specjalnie leje wodę bo suchy wogóle nie chce sie palic
Ekogroszek do kotła z podajnikiem ma być bezwzględnie suchy.
Wilgotny opał stosowało się w przypadku zasypowych kotłów opalanych miałem. Wówczas zasyp lekko wilgotnego opału (do15%wilgotności) po dolna krawędź drzwiczek i odpalanie od góry. Zupełnie inny typ palenia, inna konstrukcja i nie ma to nic wspólnego z modelami z podajnikiem na ekogroszek
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
Maciej_Wieliczka
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 20 gru 2016, 7:58
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki dzięki bardzo.
Mam ważne pytanie.
Rozumiem, że piec powinien osiągnąć zadaną temperaturę, bo inaczej zawsze pali na maksa i nie wchodzi w obniżanie mocy i żre opał jak smok. Czy to prawda?
Jarecki79 Cudnych i spokojnych świąt zyczę.
Mam ważne pytanie.
Rozumiem, że piec powinien osiągnąć zadaną temperaturę, bo inaczej zawsze pali na maksa i nie wchodzi w obniżanie mocy i żre opał jak smok. Czy to prawda?
Jarecki79 Cudnych i spokojnych świąt zyczę.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Zadaniem pid-a jest oscylowanie koło temp. zadanej z dążeniem do ciągłej pracy nadmuchu na danym poziomie i skracaniem lub rozciąganiem pracy, wówczas mniejsze emisje, przy ceglanym kominie tez lepiej, bo ciągły ruch spalin sprzyja kominowi (braku jego degradacji) Zatem jak mam np. 50zadane i kocioł się buja między np. 48 a 52st.C przy ciągłym nadmuchu- jest dobrze, ale jak przy nastawie 50 przebija na 57 i spada na np. 42 zanim sie podniesie - to co jest nie tak, albo szukać byków w instalacji i poprawiać nastawy albo wyłączyć pid-a, bo na takiej instalacji nie będzie to działać prawidłowo
jak instalacja grzewcza gorzej wykonana i faluje dając sprzeczne informacje do sterownika, to wówczas jest sens wyłączenia pid-a, bo ten się nigdy nie ustabilizuje na takim układzie. Tutaj zaczyna mieć sens praca na zasadzie osiągam temp. - stop, spada temp.-start
jak instalacja grzewcza gorzej wykonana i faluje dając sprzeczne informacje do sterownika, to wówczas jest sens wyłączenia pid-a, bo ten się nigdy nie ustabilizuje na takim układzie. Tutaj zaczyna mieć sens praca na zasadzie osiągam temp. - stop, spada temp.-start
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
Przemekbht
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 26 gru 2016, 13:08
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam ,
Zwracam się z prośbą o podpowiedz w sprawie ustawienia kotła.
sterownik IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
nowy kocioł Dragon Duo ( Pleszew ) 30kw
ślimak żeliwo,
zawór mieszający trójdrożny
dmuchawa WPA 06
budynek:
kamienica 260m2 brak ocieplenia
brak podłogówki i bojlera
interesuje mnie ustawienie sterownika bez PID w dwustanie.
Obecne ustawienia metodą prób i błędów
ustawienia:
zawór trójdrożny na 4
dmuchawa 3/4 zamknięta
temp. zadana 55 st.
czas między podaniem 0:50
dmuchawa 10
przedmuch 13s
czas przerwy 5
krotność 3
czas podania 10s
Spalanie 40kg eko na 24h
[img]<a%20href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/b56e23ce09781145"%20target="_blank"><img%20src="http://images83.fotosik.pl/251/b56e23ce09781145med.jpg"%20border="0"%20alt=""%20/></a>[/img]
Zwracam się z prośbą o podpowiedz w sprawie ustawienia kotła.
sterownik IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
nowy kocioł Dragon Duo ( Pleszew ) 30kw
ślimak żeliwo,
zawór mieszający trójdrożny
dmuchawa WPA 06
budynek:
kamienica 260m2 brak ocieplenia
brak podłogówki i bojlera
interesuje mnie ustawienie sterownika bez PID w dwustanie.
Obecne ustawienia metodą prób i błędów
ustawienia:
zawór trójdrożny na 4
dmuchawa 3/4 zamknięta
temp. zadana 55 st.
czas między podaniem 0:50
dmuchawa 10
przedmuch 13s
czas przerwy 5
krotność 3
czas podania 10s
Spalanie 40kg eko na 24h
[img]<a%20href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/b56e23ce09781145"%20target="_blank"><img%20src="http://images83.fotosik.pl/251/b56e23ce09781145med.jpg"%20border="0"%20alt=""%20/></a>[/img]
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Zdjęć nie widać, coś zrobiłeś źle
parametry ręczne na taki obiekt wydają się całkiem właściwe w kwestii ilości węgla, ilość powietrza musisz dobrać tak, aby palnik nie kopcił i ogień nie był czerwony, powinien być intensywnie żółty. Możliwe,że ciutkę należy podnieść, ale fotek nie widzę, więc to tylko zgadywanka
Jak kamienica 260m2 i kompletny brak izolacji, to pewnie będzie brał teraz 32-40kg/24h cudów nie ma
Najważniejsze pytanie - jak zwykle i jak do każdego:
czy palenisko wklejone na slicon/uszczelniacz 1200-1500st.C? To podstawa dobrego spalania.
parametry ręczne na taki obiekt wydają się całkiem właściwe w kwestii ilości węgla, ilość powietrza musisz dobrać tak, aby palnik nie kopcił i ogień nie był czerwony, powinien być intensywnie żółty. Możliwe,że ciutkę należy podnieść, ale fotek nie widzę, więc to tylko zgadywanka
Jak kamienica 260m2 i kompletny brak izolacji, to pewnie będzie brał teraz 32-40kg/24h cudów nie ma
Najważniejsze pytanie - jak zwykle i jak do każdego:
czy palenisko wklejone na slicon/uszczelniacz 1200-1500st.C? To podstawa dobrego spalania.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam. Jarecki mam palnik ardeo obrotowy, w którym miejscu musze doszczelnić ten palnik? Z góry dziękuje.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
zależy jaki
ardeo m.in.:
azp-r
azp-rt
azp-mr
azp-m
azp-mrż
azp-rż
ardeo iron
ardeo m.in.:
azp-r
azp-rt
azp-mr
azp-m
azp-mrż
azp-rż
ardeo iron
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam. AZP-25MR.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
AZP-MR to stalówka z szerokim zejściem z kosza i obrotem
1. ściągasz ten okrągły obrót w górę
2. pod nim masz kwadratowe palenisko stałe, które bez ściągania na około palnika na styku z obudową slikonujesz na 1500st.C zwracając szczególną uwagę na narożniki na których nie ma zewnętrznych prowadzeń (pod tym kwadratem są na 4ścianach płaskowniki nie łączące się ze sobą)
1. ściągasz ten okrągły obrót w górę
2. pod nim masz kwadratowe palenisko stałe, które bez ściągania na około palnika na styku z obudową slikonujesz na 1500st.C zwracając szczególną uwagę na narożniki na których nie ma zewnętrznych prowadzeń (pod tym kwadratem są na 4ścianach płaskowniki nie łączące się ze sobą)
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Dzieki,skończą się mrozy to będę walczyć,choć to i tak dla mnie czarna magia)). Mam jeszcze jedno pytanie. Dałem się namówić-z niewiedzy- na układ ze zbiornikiem wyrównawczym,ktory jest zamontowany na nieocieplonym poddaszu. Czy jest mozliwosc zamontowania czujnika pogodowego w zbiorniku wyrównawczym by kontrolować temp. wody.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Zaizoluj solidnie to naczynie i rury na poddaszu, powinno wystarczyć
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl