Witam mam taki problem.. Główny wodomierz znajduje się na działce w studzience i od niego idzie rura do domu. W domu instalacja rozchodzi się na dwa oddzielne mieszkania - każde mieszkanie ma swój wodomierz.
Od momentu kiedy wodociągi wymieniły licznik na nowy różnica wskazań miedzy licznikiem głównym a licznikiem1+licznikiem2 wynosi ok 15-20m3 ( w jednym okresie rozliczeniowym)
Co może być tego przyczyną? Jak sprawdzić wskazania wszystkich 3 liczników? Jak sprawdzić czy nie ma wycieku wody z rury w ziemi ??
Różnica wskazań wodomierzy
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Różnica wskazań wodomierzy
Szczelność bardzo szybko. Zakręcić wodę na 24godziny na podlicznikach i obserwować wskazania wodomierza głównego.
Co do różnic to niestety ale legalizacja licznika jest ważna 5lat potem powinno się go wymienić lub dać do sprawdzenia. Jeżeli twoje podliczniki nie mają legalizacji to możesz wojować z wiatrakami. Legalizacja kosztuje ok 120-200zł nowy licznik 50-70 co powoduje że nie opłaca się ich legalizaować
Co do różnic to niestety ale legalizacja licznika jest ważna 5lat potem powinno się go wymienić lub dać do sprawdzenia. Jeżeli twoje podliczniki nie mają legalizacji to możesz wojować z wiatrakami. Legalizacja kosztuje ok 120-200zł nowy licznik 50-70 co powoduje że nie opłaca się ich legalizaować
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
Żory - śląskie
-
Andrzej_82
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 13 gru 2016, 12:32
Re: Różnica wskazań wodomierzy
Zakręciliśmy główne zawory wody w lokalach na noc tzn od 19 do 6 rano i wskazanie głównego licznika się nie zmieniło. Gdzieś kiedyś czytałem jak ktoś opisywał sprawdzenie wskazania podlicznika z głównym licznikiem odmierzając 10l wody. Zdając sobie sprawę, że to bardzo niedokładny pomiar. Mimo to sprawdziliśmy też tym sposobem. Najpierw wskazania głównego z licznikiem1 przed próbą później po odmierzeniu 10l i wskazania się zgadzają. Tak samo było z licznikiem nr2. Mimo, że jest to mało dokładna próba nie chce mi się wierzyć, że niedokładność mogła by zatuszować 15-20m3..
Re: Różnica wskazań wodomierzy
A widział pan kiedyś na dystrybutorach paliwa min. ilość mierzoną przez dystrybutor? Takie małe napisy obok liczydła.
Jest jeszcze jedna możliwość. Przy spadkach ciśnienia i nieprawidłowo działających zaworach antyskażeniowych woda ma prawo wracać się do wodociągu - małe liczniki mogą być bardziej czulsze na takie powroty niż główny i przebijają do tyłu.
Jest jeszcze jedna możliwość. Przy spadkach ciśnienia i nieprawidłowo działających zaworach antyskażeniowych woda ma prawo wracać się do wodociągu - małe liczniki mogą być bardziej czulsze na takie powroty niż główny i przebijają do tyłu.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie
Żory - śląskie
-
Andrzej_82
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 13 gru 2016, 12:32
Re: Różnica wskazań wodomierzy
W takim razie jak sprawdzić czy nie przebijają do tyłu? O minimalnej ilości mierzonej słyszałem. Dlatego zastanawiałem się czy na 10l wydaje się ze wskazania są prawidłowe ale na 1m3 już może być różnica wskazań w dokładności.