SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
MarcinStawiarz
- Początkujący

- Posty: 9
- Rejestracja: 02 gru 2016, 10:39
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
już widzę jak się załącza pliki. to są zdjęcia do mojego posta o dwa wyżej
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Ciężko sie powtarzać, masz mieć sterownik SPPv2 z ciepłomierzem, zalogowałeś się na forum producenta, myślę,że zostańmy z dyskusją o tym w tamtym miejscu
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
MarcinStawiarz
- Początkujący

- Posty: 9
- Rejestracja: 02 gru 2016, 10:39
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
ok. tu powrócę jak już piec zostanie zainstalowany 
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Przymierzam się do uszczelnienia palnika
i w związku z tym Jarecki79 pomóż mi proszę. Może moje pytania są laickie, ale:
1. Czy nie będzie problemu z "oderwaniem" tego palnika?
2. Stary silicon powinnam pewnie usunąć, czym?
3. Po jakim czasie od nałożenia siliconu można włożyć palnik na miejsce, od razu?
4. Nie bardzo przemawia do mnie ten rysunek od dołu - jakby nie patrzeć wydaje mi się że wskazane miejsce to górna wewnętrzna krawędź albo jakiś kołnierz..
Przekonam się w sobotę, najgorzej jak nadal nie będę wiedzieć gdzie go smarnąć
A i rękawic spawalniczych nie mam, ale mam kuchenne
W sumie to ja chyba z Tobą od początku korespondowałam mailowo
no to miło mi po raz drugi
1. Czy nie będzie problemu z "oderwaniem" tego palnika?
2. Stary silicon powinnam pewnie usunąć, czym?
3. Po jakim czasie od nałożenia siliconu można włożyć palnik na miejsce, od razu?
4. Nie bardzo przemawia do mnie ten rysunek od dołu - jakby nie patrzeć wydaje mi się że wskazane miejsce to górna wewnętrzna krawędź albo jakiś kołnierz..
Przekonam się w sobotę, najgorzej jak nadal nie będę wiedzieć gdzie go smarnąć
A i rękawic spawalniczych nie mam, ale mam kuchenne
W sumie to ja chyba z Tobą od początku korespondowałam mailowo
-
krysiaxbasi
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 09 gru 2016, 11:56
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam
Posiadam piec SKAM-P PLUS z palnikiem ARDEO. i sterownikiem IRYD RTZ z podłączonym termostatem pokojowym PILOT G. Mam problem z ustawieniem sterownika... Mieszkamy od 3 miesiecy. Od 3 dni zaczęliśmy palić ekogroszkiem z nazwy pieklorz. Dom jest ocieplony, okna 3 szybowe. Dół ok 80 metrów w podłogówce. Góra to 3 pokoje z grzejnikami, łazienka w podłogówce plus drabinka i mały korytarz z podłogówką w calosco ok 80 metrów. Mamy jescze pomieszczenie nad garażem z grzejnikiem ok 50 metrów i garaż z grzejnikiem. Piec chodzi na ustawieniach serwisowych z moimi malymi zmianami z dmuchawą. Tem zadana to 50 stopni i jak ja osiągnie to za chwilę traci na 48 stopni i znowu osiąga o traci i tak w kółko. W domu 24 stopnie co jest dla nas za dużo. Proszę mi powiedzieć jak zacząć i żyć bo nie znam sie na tym kompletnie ale
Mam zapał sie uczyć. Jeśli sa jakieś pytanie to wszystkiego się dowiem i odpowiem. Bardzo proszę o pomoc.
Posiadam piec SKAM-P PLUS z palnikiem ARDEO. i sterownikiem IRYD RTZ z podłączonym termostatem pokojowym PILOT G. Mam problem z ustawieniem sterownika... Mieszkamy od 3 miesiecy. Od 3 dni zaczęliśmy palić ekogroszkiem z nazwy pieklorz. Dom jest ocieplony, okna 3 szybowe. Dół ok 80 metrów w podłogówce. Góra to 3 pokoje z grzejnikami, łazienka w podłogówce plus drabinka i mały korytarz z podłogówką w calosco ok 80 metrów. Mamy jescze pomieszczenie nad garażem z grzejnikiem ok 50 metrów i garaż z grzejnikiem. Piec chodzi na ustawieniach serwisowych z moimi malymi zmianami z dmuchawą. Tem zadana to 50 stopni i jak ja osiągnie to za chwilę traci na 48 stopni i znowu osiąga o traci i tak w kółko. W domu 24 stopnie co jest dla nas za dużo. Proszę mi powiedzieć jak zacząć i żyć bo nie znam sie na tym kompletnie ale
Mam zapał sie uczyć. Jeśli sa jakieś pytanie to wszystkiego się dowiem i odpowiem. Bardzo proszę o pomoc.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Anna
Jak wcześniej był wklejony, to po paru miesiącach ten czarny uszczelniacz robi się kruchy i w kolorze jasny-popielaty. Od spodu kawałek drewna i podbić młotkiem, to slicon puści.
Jak na tym rysuneczku, najpierw oczyścić ze starego i na nowo wkleić w tych dwóch miejscach nowym uszczelniaczem kominkowym na 1500st.c, oczywiście najpierw zrzucić z komory cały pył i resztki po spalaniu węgla do popielnika a otwory w samej głowicy w razie potrzeby przetkać jakimś gwoździem
Jak wcześniej był wklejony, to po paru miesiącach ten czarny uszczelniacz robi się kruchy i w kolorze jasny-popielaty. Od spodu kawałek drewna i podbić młotkiem, to slicon puści.
Jak na tym rysuneczku, najpierw oczyścić ze starego i na nowo wkleić w tych dwóch miejscach nowym uszczelniaczem kominkowym na 1500st.c, oczywiście najpierw zrzucić z komory cały pył i resztki po spalaniu węgla do popielnika a otwory w samej głowicy w razie potrzeby przetkać jakimś gwoździem
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Jaki pieklorz? Wcześniej pieklorz to była nazwa handlowa pod która mógł być groszek z 3kopalni. Pytanie brzmi, czy jest z Piekar, czy Bobrka....krysiaxbasi pisze:Witam
Posiadam piec SKAM-P PLUS z palnikiem ARDEO. i sterownikiem IRYD RTZ z podłączonym termostatem pokojowym PILOT G. Mam problem z ustawieniem sterownika... Mieszkamy od 3 miesiecy. Od 3 dni zaczęliśmy palić ekogroszkiem z nazwy pieklorz. Dom jest ocieplony, okna 3 szybowe. Dół ok 80 metrów w podłogówce. Góra to 3 pokoje z grzejnikami, łazienka w podłogówce plus drabinka i mały korytarz z podłogówką w calosco ok 80 metrów. Mamy jescze pomieszczenie nad garażem z grzejnikiem ok 50 metrów i garaż z grzejnikiem. Piec chodzi na ustawieniach serwisowych z moimi malymi zmianami z dmuchawą. Tem zadana to 50 stopni i jak ja osiągnie to za chwilę traci na 48 stopni i znowu osiąga o traci i tak w kółko. W domu 24 stopnie co jest dla nas za dużo. Proszę mi powiedzieć jak zacząć i żyć bo nie znam sie na tym kompletnie ale
Mam zapał sie uczyć. Jeśli sa jakieś pytanie to wszystkiego się dowiem i odpowiem. Bardzo proszę o pomoc.
Czy spala się całkowicie, bywa,że ten węgiel trzeba podawac z większą pauzą, np. jak pracujesz na fabrycznym 0min:35sekund dla 100%mocy, to czas podawania dla pieklorza ok.3sekundy do 4sekund
Sterownik na algorytmie PID oscyluje wokół temp. zadanej i dąży do pracy ciągłej i ciągłego nadmuchu. Jeżeli komuś zależy na tym, aby sterownik się odstawiał i nie podawał i nie dmuchał ciągle, to w menu kodowym 10 nalezy zrobić parametr o nazwie "przedłużenie pracy PID" 2st.C na 0st.C (wyłączony), wówczas zniknie nastawa dla 1%mocy i sterownik po osiągnieciu temp. zadanej wyłączy sie w podtrzymanie
Teraz kwestia urządzenia o nazwie PILOT G
jak jest podpięte pod gniazdo sterowaniem kotłem/pompa c.o., to po osiągnięciu zadanej temp. powietrza np. 21st.C rozłączy pompę C.O. na kotle, aby pomieszczenie nie było przegrzewane nalezy dobrać odpowiednią pauze pracy pompy, domyślnie jest to 30sekund pracy i 5minut pauzy pompy C.O., jak pokój przegrzany, to zadac sobie pauzę pracy pompy na 10 czy nawet 15minut. To trzeba dobrac do strat ciepła konkretnego obiektu
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
krysiaxbasi
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 09 gru 2016, 11:56
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Jeśli chodzi o dokładną nazwę groszku to nie znam, ale się dowiem. Przy spalaniu są spieki które w ręce się rozkruszają na popiół. Chciałabym dodać zdjęcia ale nie wiem jak... jeśli chodzi o ustawienia pompy C.O proszę o wytłumaczenie dokładnie jak mam to zrobić tzn jak kobiecie która się nie zna kompletnie. Czy to ustawienie zmienić w sterowniku?
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
W pierwszej kolejności sprawdzić w które gniazdo jest wpięty Pilot G
Iryd ma dwa wyjścia na panel domowy
Zobacz czy jest w gnieździe PILOT obiegu CO/kotła
jak w tym, to pauze i prace pompy ustawić koleżanka może albo przez Pilot G (instrukcja)
albo przez Iryda (instrukcja)
jak ma być przez Iryda, to należy:
przytrzymać guzik MENU
i do termostatu są parametry:
CZAS ODŁĄCZENIE POMPY C.O. - fabrycznie 5minut i tutaj zrobić sobie np.15minut
dodatkowo można na czas utrzymania t.pomieszczenia spróbować obniżyć nastawę na kotle o np.3st.C
parametr:
OBNIŻENIE TEMP. KOTŁA PRZY TERMOSTACIE OBIEGU C.O. fabrycznie 0st.c, zrobić np.3st.C
jak przez PILOT G:
guzik MENU, zjechac na USTAWIENIA SERWISOWE
Rodzaj sterowania - pomieszczenia
Czas odłączenie pompy - fabryczne 5minut zmienić na 15minut
i obniżenie temp. kotła/obiegu z fabrycznego 0st.c dać sobie 3st.C
w pilocie dodatkowo można ustawić czas działania pompy, domyślnie jest 30sekund
Iryd ma dwa wyjścia na panel domowy
Zobacz czy jest w gnieździe PILOT obiegu CO/kotła
jak w tym, to pauze i prace pompy ustawić koleżanka może albo przez Pilot G (instrukcja)
albo przez Iryda (instrukcja)
jak ma być przez Iryda, to należy:
przytrzymać guzik MENU
i do termostatu są parametry:
CZAS ODŁĄCZENIE POMPY C.O. - fabrycznie 5minut i tutaj zrobić sobie np.15minut
dodatkowo można na czas utrzymania t.pomieszczenia spróbować obniżyć nastawę na kotle o np.3st.C
parametr:
OBNIŻENIE TEMP. KOTŁA PRZY TERMOSTACIE OBIEGU C.O. fabrycznie 0st.c, zrobić np.3st.C
jak przez PILOT G:
guzik MENU, zjechac na USTAWIENIA SERWISOWE
Rodzaj sterowania - pomieszczenia
Czas odłączenie pompy - fabryczne 5minut zmienić na 15minut
i obniżenie temp. kotła/obiegu z fabrycznego 0st.c dać sobie 3st.C
w pilocie dodatkowo można ustawić czas działania pompy, domyślnie jest 30sekund
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
jak Pilot G jest w gnieździe od mieszacza- prosze się odezwać, wówczas musimy uściślić co jest jeszcze podpięte do sterownika
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
krysiaxbasi
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 09 gru 2016, 11:56
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Podłączone do obiegu C.O kotła. Wprowadziłam zmiany i zobaczę jutro czy będzie lepiej
-
krysiaxbasi
- Początkujący

- Posty: 4
- Rejestracja: 09 gru 2016, 11:56
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Panie Jarku. Wczoraj po zmianach nic nie pomogło, tzn tak jakby wyłączyło mi grzejniki na górze . Więc czytając poraz setny instrukcję przełączyłam PILOT G pod gniazdo od mieszacza bo mam na dole samą podlogówķę i tam też podłączony Pilot G. Jest lepiej bo rozwiązało to nam kilka problemów. Grzeje juz grzejnik w garderobie I ogrzewanie podłogowe na górze w łazience i przedpokoju. Na dole jest jakby lepiej nadal 24 stopnie... czy jest coś jeszcze do zrobienia żeby ograniczyc temp w domu?
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Sytuacja jest nieco inna jak pilot jest w gnieździe od mieszacza
Rozumiem,że ten układ jest sterowany przez mieszacz i jest podłączony ten żółty czujnik
Przy sterowaniu układem mieszacza, gdy jest na zaworze mieszającym napęd, którym steruje Iryd wygląda to tak:
Po zwarciu styku w termostacie pokojowym obniża się na dany czas temp. za zaworem mieszającym
i tu z Iryda (instrukcja)
przytrzymac guzik MENU
zmienić parametr
OBNIŻENIE TEMP. MIESZACZA (PODŁOGI) PRZY TERMOSTATCIE MIESZACZA
nastawa systemowa to 10st.C, dać większe obniżenie np.15st.C jeżeli temp. powietrza nadal za wysoka
jak zależy na tym, aby na czas utrzymania temp. powietrza zawór został zamknięty i wyłączyła się pompa podłogi, to obniżenie musi być większe jak normalna nastawa temp. za mieszaczem. Np. Za mieszaczem puszcza Pani 38st.C, to obniżka musi wynosic minimum 39st.C, w tym momencie zawór się zamknie i rozłączona zostanie pompa za mieszaczem
Rozumiem,że ten układ jest sterowany przez mieszacz i jest podłączony ten żółty czujnik
Przy sterowaniu układem mieszacza, gdy jest na zaworze mieszającym napęd, którym steruje Iryd wygląda to tak:
Po zwarciu styku w termostacie pokojowym obniża się na dany czas temp. za zaworem mieszającym
i tu z Iryda (instrukcja)
przytrzymac guzik MENU
zmienić parametr
OBNIŻENIE TEMP. MIESZACZA (PODŁOGI) PRZY TERMOSTATCIE MIESZACZA
nastawa systemowa to 10st.C, dać większe obniżenie np.15st.C jeżeli temp. powietrza nadal za wysoka
jak zależy na tym, aby na czas utrzymania temp. powietrza zawór został zamknięty i wyłączyła się pompa podłogi, to obniżenie musi być większe jak normalna nastawa temp. za mieszaczem. Np. Za mieszaczem puszcza Pani 38st.C, to obniżka musi wynosic minimum 39st.C, w tym momencie zawór się zamknie i rozłączona zostanie pompa za mieszaczem
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Jestem po uszczelnieniu palnika
(wcześniej nie było tam w ogóle uszczelniacza
)
Mam nadzieję, że nałożyłam odpowiednio dużo i w odpowiednim miejscu, firankę paluchem też zdjęłam
Rozpalałam po czterech godzinach od założenia.
Wygląd paleniska przed i po uszczelnieniu - jak na focie. Nie mam już spieków, szybciej osiąga temperaturę nastawy, żar jest na prawie całej powierzchni (trochę jeszcze czasem prawa strona jest ciemniejsza).
Mam dwa pytania - jak często należy uszczelniać palnik? Przed każdym sezonem?
Drugie - którędy może coś wpadać do kanału biegnącego od dmuchawy do palnika? Czyszcząc palnik znalazłam tam trochę węgla. Czy coś powinnam jeszcze sprawdzić?
Jarecki79 dziękuję za pomoc
Mam nadzieję, że nałożyłam odpowiednio dużo i w odpowiednim miejscu, firankę paluchem też zdjęłam
Wygląd paleniska przed i po uszczelnieniu - jak na focie. Nie mam już spieków, szybciej osiąga temperaturę nastawy, żar jest na prawie całej powierzchni (trochę jeszcze czasem prawa strona jest ciemniejsza).
Mam dwa pytania - jak często należy uszczelniać palnik? Przed każdym sezonem?
Drugie - którędy może coś wpadać do kanału biegnącego od dmuchawy do palnika? Czyszcząc palnik znalazłam tam trochę węgla. Czy coś powinnam jeszcze sprawdzić?
Jarecki79 dziękuję za pomoc
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Po sezonie grzewczym albo tuż przed nowym sezonem powinno się ściągnąć palenisko
oczyścić kanał powietrzny, jakimś gwoździem udrożnić ewentualnie przytkane otwory i wkleić na nowo sliconem
trochę węgla mogło tam wpadać jak ściągałaś palenisko...
oczyścić kanał powietrzny, jakimś gwoździem udrożnić ewentualnie przytkane otwory i wkleić na nowo sliconem
trochę węgla mogło tam wpadać jak ściągałaś palenisko...
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl