SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
michal_Gost
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 19 sty 2016, 19:08
- Lokalizacja: Gostyń
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam,
jak ustawić temperatury poszczególnych pomp dla układu poniżej ? Obecnie jest:
- piec 55C, ochrona powrotu z bojlera 120l przy spadku temp powrotu do 45C, przy 40C wyłączenie pomp
- zawory 4D i 3D jak na schemacie.
- na dole podłogówka na czujniku podłączonym bezpośrednio do sterownika
- na górze grzejniki z dodatkowym panelem SPP w sypialni i zaworami termostatycznymi na grzejnikach w pozostałych pomieszczeniach.
Przy załączeniu się obiegu grzejników piec potrafi wychłodzić się do 40C i wyłączyć pompy, przy obu obiegach wyłącza obie pompy po kilku minutach wyłącza pompy i podgrzewa się do 45C i później cyka pompami paląc się na 100% ( 12,2 kW) aż wygrzeje pokoje. Obieg ochrony powrotu z bojlera chodzi wtedy non-stop.
Po osiągnięciu temperatury w pokojach piec grzeje się do 60-68C i przez kolejne 3-4 godziny potrafi się nie załączyć. Przez ten czas wygrzewania wody CO potrafi spalić 3kg/h i zazwyczaj przegrzewa pokoje o 0,5C- 0,8C. Czyli ustawione na 18C a grzeje do 18,8C.
Pompa CWU grzeje bojler 2x dziennie rano i wieczorem w pozostałym czasie przepycha grawitacyjnie, chyba że działa jako ochrona powrotu to wtedy działa nawet gdy temp pieca spadnie do 40C i wyłączą się pozostałe pompy - to chyba błąd oprogramowania sterownika. Poniżej 40C powinny się wyłączyć wszystkie pompy.
Pytanie czy zmienić coś w ustawieniach temp by nie wychładzać tak mocno pieca (40C) i powrotu (20C-25C) ? Może zmniejszyć bieg pomp LFP z 3 na 1 ??
jak ustawić temperatury poszczególnych pomp dla układu poniżej ? Obecnie jest:
- piec 55C, ochrona powrotu z bojlera 120l przy spadku temp powrotu do 45C, przy 40C wyłączenie pomp
- zawory 4D i 3D jak na schemacie.
- na dole podłogówka na czujniku podłączonym bezpośrednio do sterownika
- na górze grzejniki z dodatkowym panelem SPP w sypialni i zaworami termostatycznymi na grzejnikach w pozostałych pomieszczeniach.
Przy załączeniu się obiegu grzejników piec potrafi wychłodzić się do 40C i wyłączyć pompy, przy obu obiegach wyłącza obie pompy po kilku minutach wyłącza pompy i podgrzewa się do 45C i później cyka pompami paląc się na 100% ( 12,2 kW) aż wygrzeje pokoje. Obieg ochrony powrotu z bojlera chodzi wtedy non-stop.
Po osiągnięciu temperatury w pokojach piec grzeje się do 60-68C i przez kolejne 3-4 godziny potrafi się nie załączyć. Przez ten czas wygrzewania wody CO potrafi spalić 3kg/h i zazwyczaj przegrzewa pokoje o 0,5C- 0,8C. Czyli ustawione na 18C a grzeje do 18,8C.
Pompa CWU grzeje bojler 2x dziennie rano i wieczorem w pozostałym czasie przepycha grawitacyjnie, chyba że działa jako ochrona powrotu to wtedy działa nawet gdy temp pieca spadnie do 40C i wyłączą się pozostałe pompy - to chyba błąd oprogramowania sterownika. Poniżej 40C powinny się wyłączyć wszystkie pompy.
Pytanie czy zmienić coś w ustawieniach temp by nie wychładzać tak mocno pieca (40C) i powrotu (20C-25C) ? Może zmniejszyć bieg pomp LFP z 3 na 1 ??
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Spróbuj sobie ustawić 50 na kotle
i jak się da pracować na 1biegu pomp i wszędzie się ciepło rozejdzie, to oczywiście warto,
podłącz sobie do neta SPP i zaloguj się na forum producenta sterownika
To normalne,że jak nagrzejesz pomieszczenia i wyłączysz odbiór ciepła nastąpi przebicie temp.
Normalne także,że po 3-4h postoju po ruszeniu i rozkazie grzania zimna woda wracając do kotła go wychłodzi a palnik nie będzie napełniony węglem, zanim on odbije się z mocą i nadrobi temp. musi zlecieć.
Tu zabawy z przepływami, różnicami temp. na danej instalacji i jej przekrojach.
Obserwacja i korekcje, w jeden dzień recepty na swoją rozbudowaną instalację nie znajdziesz.
i jak się da pracować na 1biegu pomp i wszędzie się ciepło rozejdzie, to oczywiście warto,
podłącz sobie do neta SPP i zaloguj się na forum producenta sterownika
To normalne,że jak nagrzejesz pomieszczenia i wyłączysz odbiór ciepła nastąpi przebicie temp.
Normalne także,że po 3-4h postoju po ruszeniu i rozkazie grzania zimna woda wracając do kotła go wychłodzi a palnik nie będzie napełniony węglem, zanim on odbije się z mocą i nadrobi temp. musi zlecieć.
Tu zabawy z przepływami, różnicami temp. na danej instalacji i jej przekrojach.
Obserwacja i korekcje, w jeden dzień recepty na swoją rozbudowaną instalację nie znajdziesz.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
michal_Gost
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 19 sty 2016, 19:08
- Lokalizacja: Gostyń
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Rozumiem, że obniżenie temperatury pieca ma ograniczyć jego przegrzanie na końcowym etapie grzania i zmniejszyć zużycie węgla. Ale z drugiej strony zmniejszy też ilość zmagazynowanego ciepła na piecu na początku uruchomienia grzania grzejników i spowoduje jego szybsze wychłodzenie ? Dobrze myślę ?
Pompy przestawiłem na 1 i woda krąży więc dają radę (wyjście z pieca 1,25" do zaworu 4D, dalej miedź 22 do dystrybutorów i na końcu podłogówka i grzejniki już aluplex)
Zastanawiam się nad pompą dogrzewania powrotu, czy ona powinna chodzić w momencie gdy temp pieca spadnie do 40C ? Czy nie lepiej by było by sterowonik w tym momencie wyłączał bez wyjątku wszystkie pompy również ochronę powrotu z CWU. Przecież wtedy woda nie powinna krążyć przez piec tylko wygrzewa się wymienniki wewnątrz pieca od płomienia ? Może się mylę ?
Jak wewnętrznie skonstruowane jest wyjście CO i CWU - są połączone czy to dwa oddzielne obiegi w środku w piecu ?
Aha net dopiero od stycznia, więc na razie areo na laptopie
Pompy przestawiłem na 1 i woda krąży więc dają radę (wyjście z pieca 1,25" do zaworu 4D, dalej miedź 22 do dystrybutorów i na końcu podłogówka i grzejniki już aluplex)
Zastanawiam się nad pompą dogrzewania powrotu, czy ona powinna chodzić w momencie gdy temp pieca spadnie do 40C ? Czy nie lepiej by było by sterowonik w tym momencie wyłączał bez wyjątku wszystkie pompy również ochronę powrotu z CWU. Przecież wtedy woda nie powinna krążyć przez piec tylko wygrzewa się wymienniki wewnątrz pieca od płomienia ? Może się mylę ?
Jak wewnętrznie skonstruowane jest wyjście CO i CWU - są połączone czy to dwa oddzielne obiegi w środku w piecu ?
Aha net dopiero od stycznia, więc na razie areo na laptopie
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Mniejsza różnica kocioł - temp. za mieszaczami to mniejsze przegrzanie, więc teoretycznie tez szybciej wróci do pracy lepiej modulując moc.
Pompy na 1bieg to też mniejsze spalanie, łagodniejsza praca
Nie pamiętam jak zamawiałeś, standardowo jest 1 zasilanie i 1powrót
na życzenie robione jest osobne wyjście na bojler, wychodzi z tego samego płaszcza wodnego, tylko z innego miejsca
Sprawdź jeszcze jak masz ustawiony PID tj w menu 0101 co masz za literką P, np. P1,5 albo P2,0 albo P1,0, im niższe P, tym łagodniej dochodzi do zadanej
pomocne w zabawach są wykresy, więc z większymi zabawami to trzeba do internetu poczekać
stała praca samej pompy cwu w trybie ochrony powrotu moim zdaniem wpływa korzystnie, generuje minimalny odbiór ciepła
Pompy na 1bieg to też mniejsze spalanie, łagodniejsza praca
Nie pamiętam jak zamawiałeś, standardowo jest 1 zasilanie i 1powrót
na życzenie robione jest osobne wyjście na bojler, wychodzi z tego samego płaszcza wodnego, tylko z innego miejsca
Sprawdź jeszcze jak masz ustawiony PID tj w menu 0101 co masz za literką P, np. P1,5 albo P2,0 albo P1,0, im niższe P, tym łagodniej dochodzi do zadanej
pomocne w zabawach są wykresy, więc z większymi zabawami to trzeba do internetu poczekać
stała praca samej pompy cwu w trybie ochrony powrotu moim zdaniem wpływa korzystnie, generuje minimalny odbiór ciepła
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
michal_Gost
- Początkujący

- Posty: 5
- Rejestracja: 19 sty 2016, 19:08
- Lokalizacja: Gostyń
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Pid p1 nie grzebałem w ustawieniach sterowania. Ograniczyłem tylko temp spalin do 200. Przyznaje po zmianie biegu pomp mniej się wychładza i jakby płynniej chodzi.
Mam osobne wyjście na CO i CWU.
Zauważyłem ze w środku nieco się sadzą boki. Dodatkowo zbiera się sporo popiołu w wyczysce i na deflektorze, ale to pewnie tez zalezy od węgla. Spaliłem juz 15 worków. Jak podłączę net będę dalej kombinować. Wielkie dzięki za radę.
Mam osobne wyjście na CO i CWU.
Zauważyłem ze w środku nieco się sadzą boki. Dodatkowo zbiera się sporo popiołu w wyczysce i na deflektorze, ale to pewnie tez zalezy od węgla. Spaliłem juz 15 worków. Jak podłączę net będę dalej kombinować. Wielkie dzięki za radę.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam. Jestem nowy na forum;)
Obecnie mam piec smieciucha na wegiel i drzewo, ale w przyszlym roku chce zmienic piec na kociol z podajnikiem. Mieszkanie na pietrze w domu dwurodzinnym okolo 90m2, strop ocieplony welna 15cm, strych tak samo, strop jak i dach pokryty folia termoizolacyjna, sciany z zewnatrz styropian 10cm, w planach docieplenie scian od srodka po demontazu plyt, w domu 6 grzejnikow , cwu 200-250l, na parterze kotlownia i dwa warsztaty (ogrzewane przez inny piec).
Czytajac fora coraz bardziej kieruje sie ku wyborze Skam-pa 12kw premium. Czy ten kociol będzie odpowiedni?
Moj komin jest z cegly okolo 6m, przeswit 12x24cm. Trzeba wlozyc do niego jakis wklad typu kwasoodporny lub zaroodporny?
Obecnie mam piec smieciucha na wegiel i drzewo, ale w przyszlym roku chce zmienic piec na kociol z podajnikiem. Mieszkanie na pietrze w domu dwurodzinnym okolo 90m2, strop ocieplony welna 15cm, strych tak samo, strop jak i dach pokryty folia termoizolacyjna, sciany z zewnatrz styropian 10cm, w planach docieplenie scian od srodka po demontazu plyt, w domu 6 grzejnikow , cwu 200-250l, na parterze kotlownia i dwa warsztaty (ogrzewane przez inny piec).
Czytajac fora coraz bardziej kieruje sie ku wyborze Skam-pa 12kw premium. Czy ten kociol będzie odpowiedni?
Moj komin jest z cegly okolo 6m, przeswit 12x24cm. Trzeba wlozyc do niego jakis wklad typu kwasoodporny lub zaroodporny?
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
To raczej wersja max...... tj to 12kW

Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
a co z kominem?
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
A jakby wybor padl na wersje 7kw, czy nie bedzie za maly, bo samo cwu bodajze sie liczy 3kw?Jarecki79 pisze:To raczej wersja max...... tj to 12kW
Wg jakis tam kalkulatorow w necie po podaniu parametrow mieszkania wychodzi mi ze bez cwu potrzebuje pieca 6,8kw. Ale tam nie uwzgleniaja np przenikalnosci welny.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
na CWU to ok. 0,25kW na osobę przy prysznicu lub ok. 0,5kW przy wannie, ogólnie zakłada się ok.2 do 3kW
komin - ja mam ceglany 14x24cm od wielu lat i jest ok, kocioł nie jest przewymiarowany, idzie w trybie praca, wyższe spaliny.
Z kominem to kwestia indywidualna, na bank należy palic suchym, dobrac opał do swoich potrzeb (na rynku jest ok. ok.22 do 30MJ, bezpiecznie poruszać się w widełkach 24-26MJ)
komin - ja mam ceglany 14x24cm od wielu lat i jest ok, kocioł nie jest przewymiarowany, idzie w trybie praca, wyższe spaliny.
Z kominem to kwestia indywidualna, na bank należy palic suchym, dobrac opał do swoich potrzeb (na rynku jest ok. ok.22 do 30MJ, bezpiecznie poruszać się w widełkach 24-26MJ)
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Tez masz Skam-pa? Ile kw na jaki metraz? Jakie zuzycie eko w sezonie grzewczym?Jarecki79 pisze:na CWU to ok. 0,25kW na osobę przy prysznicu lub ok. 0,5kW przy wannie, ogólnie zakłada się ok.2 do 3kW
komin - ja mam ceglany 14x24cm od wielu lat i jest ok, kocioł nie jest przewymiarowany, idzie w trybie praca, wyższe spaliny.
Z kominem to kwestia indywidualna, na bank należy palic suchym, dobrac opał do swoich potrzeb (na rynku jest ok. ok.22 do 30MJ, bezpiecznie poruszać się w widełkach 24-26MJ)
Okazuje sie ze moj komin przez pare metrow ma wymiar 24x24 pozniej jakis metr 12x24 a przy samej gorze 17x17. Jakas masakra
Powiedzcie czy wklady kominowe pompowane nadaja sie do ekogroszku?
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Osobiście wolałbym Skam-P Plus 12 kW z palnikiem Ardeo Iron R + do tego SPPV2.chadury89 pisze: Obecnie mam piec smieciucha na wegiel i drzewo, ale w przyszlym roku chce zmienic piec na kociol z podajnikiem. Mieszkanie na pietrze w domu dwurodzinnym okolo 90m2, strop ocieplony welna 15cm, strych tak samo, strop jak i dach pokryty folia termoizolacyjna, sciany z zewnatrz styropian 10cm, w planach docieplenie scian od srodka po demontazu plyt, w domu 6 grzejnikow , cwu 200-250l, na parterze kotlownia i dwa warsztaty (ogrzewane przez inny piec).
Czytajac fora coraz bardziej kieruje sie ku wyborze Skam-pa 12kw premium. Czy ten kociol będzie odpowiedni?
Moj komin jest z cegly okolo 6m, przeswit 12x24cm. Trzeba wlozyc do niego jakis wklad typu kwasoodporny lub zaroodporny?
Jeśli komin jest szczelny i się nie wali to wkład nie jest potrzebny - może jedynie być potrzeba wykucia wlotu wyżej niż jest obecnie przy śmieciuchu.
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Komin powinien być szczelny, prosty i bez przewężeń
Nie wiem co w tym momencie doradzić w jego kwestii.
Można tylko gdybać,że jak działał przy zwykłym kopciuchu, to powinien tez działać przy podajniku
Ja mam starszy dom, łącznie ok.270-280m2 z czego jakieś 60-70m2 stanowi wyższy garaż/magazyn, do którego idą po zewnątrz zaizolowane rury. W związku z tym moje spalanie jest wysokie, "dom-durszlak" ma swoje potrzeby. Ogrzewam to kotłem 25kW z palnikiem ardeo, aktualnie przy takiej pogodzie jak teraz spalam ok.35-40kg/24h, w ocieplonym budownictwie z dobrą instalacją użytkownicy potrafią teraz mieścić się <20kg/24h.
Nie wiem co w tym momencie doradzić w jego kwestii.
Można tylko gdybać,że jak działał przy zwykłym kopciuchu, to powinien tez działać przy podajniku
Ja mam starszy dom, łącznie ok.270-280m2 z czego jakieś 60-70m2 stanowi wyższy garaż/magazyn, do którego idą po zewnątrz zaizolowane rury. W związku z tym moje spalanie jest wysokie, "dom-durszlak" ma swoje potrzeby. Ogrzewam to kotłem 25kW z palnikiem ardeo, aktualnie przy takiej pogodzie jak teraz spalam ok.35-40kg/24h, w ocieplonym budownictwie z dobrą instalacją użytkownicy potrafią teraz mieścić się <20kg/24h.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
MarcinStawiarz
- Początkujący

- Posty: 9
- Rejestracja: 02 gru 2016, 10:39
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam serdecznie. Oczekuję na dostawę kociołka Skam-p plus z palnikiem Ardeo Iron R 12 KW sterownikiem SPP V2 oraz ciepłomierzem. Chciałbym jak najefektywniej wykorzystać ten zestaw w mojej instalacji. zadałem pytanie na forum Bolecki, jednak chciałbym uzyskać jakąś większą w tym temacie wiedzę.
Moja instalacja w tej chwili wygląda tak, jak na rysunku. Zbiornik CWU jest w piwnicy, rury do pieca wychodzą w piwnicy. zasilanie podłogówki mogę również do piwnicy sprowadzić. Proszę o porady. Co przyjdzie hydraulik, to ma inną koncepcję
nie wiem jeszcze jak się tu wkleja zdjęcia więc nieelegancko pozwolę sobie wstawić linka gdzie już wszystkie zdjęcia są
http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=602.new#new
Moja instalacja w tej chwili wygląda tak, jak na rysunku. Zbiornik CWU jest w piwnicy, rury do pieca wychodzą w piwnicy. zasilanie podłogówki mogę również do piwnicy sprowadzić. Proszę o porady. Co przyjdzie hydraulik, to ma inną koncepcję
nie wiem jeszcze jak się tu wkleja zdjęcia więc nieelegancko pozwolę sobie wstawić linka gdzie już wszystkie zdjęcia są
http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=602.new#new
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Dzieki za pomoc;) Jeszcze jest opcja frezowania komina badz wklad elastyczny z kompozytu. demontaz dachu i rozbiorka nie wchodzi w gre, za duze koszta. Po frezowaniu moge wstawic wklad jaki chce, tylko ile ten wklad wytrzyma hmm 