Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Damianek777
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 15 lis 2016, 12:26
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
Nie szkoda Wam pieniędzy na tradycyjne? Tutaj są przedstawione koszty montażu instalacji na podczerwień http://twojaekoenergia.com/wiedza/jakie ... szczedzimy taka instalacja przyczyni się do obniżenia rachunków. Jest coraz bardziej popularna, a ludzie ją sobie zachwalają.
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
Brzęczu mówi że ma być klimatyzacja + rekuperacja. A nie jakieś magiczne szkiełka - to nie może działaćDamianek777 pisze:Nie szkoda Wam pieniędzy na tradycyjne? Tutaj są przedstawione koszty montażu instalacji na podczerwień http://twojaekoenergia.com/wiedza/jakie ... szczedzimy taka instalacja przyczyni się do obniżenia rachunków. Jest coraz bardziej popularna, a ludzie ją sobie zachwalają.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
Każda instalacja ogrzewania bezpośredniego jest tańsza w eksploatacji od ogrzewania centralnego, to nie kwestia czarownych produktów. Tylko Szanony Damianku777, bez wentylacji z odzyskiem ciepła, nie da się poprawnie wykonać, żadnej instalacji
Klasyfikacja energetyczna domów
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany z poprawnie wykonaną komfortową instalacją
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo i poprawnie wykonaną instalacją
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje .
Wentylacja z odzyskiem ciepła jest podstawą prawidłowego działania ogrzewania zimą i chłodzenia latem.
Tylko ciepłownicy, to lekceważą, ale to źle wykształcona i odporna na wiedzę sekta.
Klasyfikacja energetyczna domów
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany z poprawnie wykonaną komfortową instalacją
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo i poprawnie wykonaną instalacją
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje .
Wentylacja z odzyskiem ciepła jest podstawą prawidłowego działania ogrzewania zimą i chłodzenia latem.
Tylko ciepłownicy, to lekceważą, ale to źle wykształcona i odporna na wiedzę sekta.
rekuperacja od 1989r
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
Brzęczu nie pier... tylko podaj dane za kolejny tydzień bo zapomniałeś chyba!Tomasz_Brzeczkowski pisze:Każda instalacja ogrzewania bezpośredniego jest tańsza w eksploatacji od ogrzewania centralnego, to nie kwestia czarownych produktów. Tylko Szanony Damianku777, bez wentylacji z odzyskiem ciepła, nie da się poprawnie wykonać, żadnej instalacji
Klasyfikacja energetyczna domów
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany z poprawnie wykonaną komfortową instalacją
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo i poprawnie wykonaną instalacją
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje .
Wentylacja z odzyskiem ciepła jest podstawą prawidłowego działania ogrzewania zimą i chłodzenia latem.
Tylko ciepłownicy, to lekceważą, ale to źle wykształcona i odporna na wiedzę sekta.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
Rekuperacja jest konieczna w budynkach szczelnie zamkniętych i z nadprodukcją ciepła.
(ogrzewania konwekcyjne)
W przypadku domów tradycyjnych, dyfuzyjnie otwartych, z ogrzewaniem na podczerwień, rekuperacja się nie sprawdza, a generuje dodatkowe koszty. Lepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest wentylacja mechaniczna sterowana czujnikiem CO2.
W całej historii ludzkości nie było w domach wentylacji z rekuperacją i jakoś nikt się z tego
powodu nie udusił w swoim mieszkaniu! Najwyżej wąchał własne gazy.
(ogrzewania konwekcyjne)
W przypadku domów tradycyjnych, dyfuzyjnie otwartych, z ogrzewaniem na podczerwień, rekuperacja się nie sprawdza, a generuje dodatkowe koszty. Lepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest wentylacja mechaniczna sterowana czujnikiem CO2.
W całej historii ludzkości nie było w domach wentylacji z rekuperacją i jakoś nikt się z tego
powodu nie udusił w swoim mieszkaniu! Najwyżej wąchał własne gazy.
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
A niby co jest przeciwwskazaniem przy wentylacji mechanicznej założyć przy okazji rekuperację?Enerbau pisze: W przypadku domów tradycyjnych, dyfuzyjnie otwartych, z ogrzewaniem na podczerwień, rekuperacja się nie sprawdza, a generuje dodatkowe koszty. Lepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest wentylacja mechaniczna sterowana czujnikiem CO2.
Ale i też nie mieli wentylacji mechanicznej bez rekuperacji. Mieli natomiast wentylację grawitacyjną.Enerbau pisze: W całej historii ludzkości nie było w domach wentylacji z rekuperacją i jakoś nikt się z tego
powodu nie udusił w swoim mieszkaniu! Najwyżej wąchał własne gazy.
Jeszcze nie dawno grawitacyjna była beeee, a teraz już jest cacy?
Brzęczu ma jednak odmienne zdanie:
No to jest ten XXI wiek, czy go nie ma?Tomasz_Brzeczkowski pisze:To jest podstawowy element instalacji. Chyba nie ma tak tępych instalatorów systemów, którzy o tym nie wiedzą, jest XXI wiek.Wentylacja mechaniczna z rekuperacją będzie?
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
Rekuperacja nie ma nic do wentylacji tylko do ogrzewania. "Udusił" to kwestia wentylacji, to ilość świeżego powietrza. A tu piszemy o ogrzewaniu. Rekuperacja nie ma wpływu na strumień powietrza wentylacyjnego, odzyskuje z niego tylko ciepło. To ma wpływ na zużycie kWh.W całej historii ludzkości nie było w domach wentylacji z rekuperacją i jakoś nikt się z tego
powodu nie udusił w swoim mieszkaniu! Najwyżej wąchał własne gazy.
Klasyfikacja energetyczna domów
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany z poprawnie wykonaną komfortową instalacją
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo i poprawnie wykonaną instalacją
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje .
Wentylacja mechaniczna to 20-30m3/h na osobę, naturalna (grawitacyjna ) to znacznie więcej. Przyjmując dom 120 m2 z 4 osobami, to w sezonie grzewczym mamy 4000 h x 100m3 = 400000m3 plus okresowe zwiększenia (goście, smrody z łazienek...) daje to 500000m3 - przy delta T 20 st.C (średnia temperatura w domu +23, na zewnątrz +3)
500000 x 0.0003 kWh x 20 st. = 3000kWh JUŻ NA SAMĄ WENTYLACJĘ WYCHODZI 25 kWh/m2. TO MUSI PRZEKROCZYĆ 30kWh/m2!!!!!!!!!!
Czyli nie da się wykonać poprawnej instalacji grzewczej bez rekuperacji!
Przy wentylacji naturalnej, czy grawitacyjnej jest jeszcze gorzej. Ponieważ nie ma regulacji strumienia, a nie może on być mniejszy niż zużywamy, to średni strumień znacznie przekracza 100m3/h.
rekuperacja od 1989r
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
To jakaś zaniżona wartość, i to mocno zaniżona, bo gdzie indziej:Tomasz_Brzeczkowski pisze: 3000kWh JUŻ NA SAMĄ WENTYLACJĘ
Tu natomiast:Tomasz_Brzeczkowski pisze: Przykład domu 150m2
-straty instalacyjne - wentylacja grawitacyjna 3000-6000kWh
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Wentylacja grawitacyjna to starta 5000-8000kWh w takim domu.
Mieliśmy cytaty, że wentylacja grawitacyjna jest strasznie duża, nawet kolosalnie duża.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja grawitacyjna to kolejne kilka tysięcy kWh ( ale policzyć się nie da)
A teraz będzie jak jest mała, wręcz nie działająca:
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Ponieważ na poddaszu kiepska jest wentylacja a przy chłodzeniu w ogóle nie istnieje, to konieczna jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie jest dobrze. Wentylacja tzw grawitacyjna jest za słaba dla zdrowia
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja grawitacyjna zimą nie jest skuteczna a latem nie istnieje w ogóle.
Tu natomiast pojawia się liczba, jak za słaba jest ta wentylacja grawitacyjna.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Przecież, wentylacja grawitacyjna, jeżeli w ogóle ma szansą działać, to tylko przy ogrzewaniu,
No to teraz te 3000kWhX3%=90kWhTomasz_Brzeczkowski pisze: Po trzecie - wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo, tylko 3 % czasu w roku. Przeważnie jest za słaba
Pewnie, jak się stosuje kreatywną matematykę, Bo jak widać z cytatów miszcza nic nie musi.Tomasz_Brzeczkowski pisze: TO MUSI PRZEKROCZYĆ 30kWh/m2!!!!!!!!!!
Natomiast jest to w zależności co nasz miszcz guru chce nam udowodnić stosując kreatywną matematykę.
Jak można z siebie robić takiego pajaca? Panie Brzęczkowski.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2016, 16:03 przez bachus, łącznie zmieniany 2 razy.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
ogrzewanie w kamienicach jest kłopotliwe i kosztowne, albo elektryczne albo mniej wydajne gazowe. Jak elektryczne to lepiej z Econovli Radialight sporo ludzi sobie zakłada.
Elektryczne ogrzewanie Hybrydowe - połączenie ogrzewania na podczerwień z ogrzewaniem konwekcyjnym - energooszczędne ogrzewanie elektryczne. Takie grzejniki elektryczne Radialight są wydajniejsze i tańsze w użytkowaniu, technologia robi swoje.
Elektryczne ogrzewanie Hybrydowe - połączenie ogrzewania na podczerwień z ogrzewaniem konwekcyjnym - energooszczędne ogrzewanie elektryczne. Takie grzejniki elektryczne Radialight są wydajniejsze i tańsze w użytkowaniu, technologia robi swoje.
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
To w koncu czy wg jest za słaba czy za mocna?bachus pisze:To jakaś zaniżona wartość, i to mocno zaniżona, bo gdzie indziej:Tomasz_Brzeczkowski pisze: 3000kWh JUŻ NA SAMĄ WENTYLACJĘTu natomiast:Tomasz_Brzeczkowski pisze: Przykład domu 150m2
-straty instalacyjne - wentylacja grawitacyjna 3000-6000kWhTomasz_Brzeczkowski pisze: Wentylacja grawitacyjna to starta 5000-8000kWh w takim domu.Mieliśmy cytaty, że wentylacja grawitacyjna jest strasznie duża, nawet kolosalnie duża.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja grawitacyjna to kolejne kilka tysięcy kWh ( ale policzyć się nie da)
A teraz będzie jak jest mała, wręcz nie działająca:Tomasz_Brzeczkowski pisze: Ponieważ na poddaszu kiepska jest wentylacja a przy chłodzeniu w ogóle nie istnieje, to konieczna jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie jest dobrze. Wentylacja tzw grawitacyjna jest za słaba dla zdrowiaTomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja grawitacyjna zimą nie jest skuteczna a latem nie istnieje w ogóle.Tu natomiast pojawia się liczba, jak za słaba jest ta wentylacja grawitacyjna.Tomasz_Brzeczkowski pisze: Przecież, wentylacja grawitacyjna, jeżeli w ogóle ma szansą działać, to tylko przy ogrzewaniu,No to teraz te 3000kWhX3%=90kWhTomasz_Brzeczkowski pisze: Po trzecie - wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo, tylko 3 % czasu w roku. Przeważnie jest za słabaPewnie, jak się stosuje kreatywną matematykę, Bo jak widać z cytatów miszcza nic nie musi.Tomasz_Brzeczkowski pisze: TO MUSI PRZEKROCZYĆ 30kWh/m2!!!!!!!!!!
Natomiast jest to w zależności co nasz miszcz guru chce nam udowodnić stosując kreatywną matematykę.
Jak można z siebie robić takiego pajaca? Panie Brzęczkowski.
Czy ocena zalezy od aktualnej dyskusji, tylko skad ta wentylacja wie jaka ma byc?
Pytania mozna by mnozyc.
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
A na to pytanie, czy za mocna, czy za słaba, i jak mocna i jak słaba wie jedyny na świecie miszcz Brzęczkowski. Bo to wiedza tajemna i nieosiągalna dla ciepłowników.asolt pisze: To w koncu czy wg jest za słaba czy za mocna?
Czy ocena zalezy od aktualnej dyskusji, tylko skad ta wentylacja wie jaka ma byc?
Pytania mozna by mnozyc.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2016, 23:44 przez bachus, łącznie zmieniany 1 raz.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
hahahahaha ale sie ubawilem z tym Panem są zawsze jaja 
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
A gów... prawda, Brzęczkowski chce wprowadzić jakieś swoje klasyfikacje a te już są i tak to wygląda:Tomasz_Brzeczkowski pisze: Klasyfikacja energetyczna domów
-A+ - dom produkujący więcej energii niż potrzebuje
-A - dom autonomiczny
-B - 1-15 kWh/m2 rocznie- dom izolowany z poprawnie wykonaną komfortową instalacją
-C - 16-30 kWh/m2 rocznie - stare budownictwo i poprawnie wykonaną instalacją
-D - > 30kWh/m2 rocznie - źle wykonane instalacje .
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
Wiem z doświadczenia że takie ogrzewanie często wymaga napraw.
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Ogrzewanie elektryczne w kamienicy.
trzeba przyznać, że grzejniki promiennikowo konwektorowe to ciekawe rozwiązanie ale minusem jest cenaTomaSZu pisze:ogrzewanie w kamienicach jest kłopotliwe i kosztowne, albo elektryczne albo mniej wydajne gazowe. Jak elektryczne to lepiej z Econovli Radialight sporo ludzi sobie zakłada.
Elektryczne ogrzewanie Hybrydowe - połączenie ogrzewania na podczerwień z ogrzewaniem konwekcyjnym - energooszczędne ogrzewanie elektryczne. Takie grzejniki elektryczne Radialight są wydajniejsze i tańsze w użytkowaniu, technologia robi swoje.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz