Problem z ogrzewaniem podłogowym

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

vsbot
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 31 sty 2016, 21:47

Problem z ogrzewaniem podłogowym

Post autor: vsbot »

Witam serdecznie, mój problem dotyczy ogrzewania podłogowego. Mam pociągnięte 3 nitki do kuchni korytarza oraz do łazienki. Problem w tym że w kuchni nie grzeje w korytarzu gorąco w łazience ciepło. Najmniej metrów jest w korytarzu potem w łazience. Wszystkie zasilania są gorące powrót korytarza taki sam gorący jak zasilanie, powrót z łazienki nie jest taki gorący jak z korytarza. Kuchnia zaś pozostaje zimna. Przy rozdzielaczu zarówno w zasilaniu jak i powrocie mam zamontowane odpowietrzniki. Zakręciłem na korytarz zawór zostawiłem tylko na kuchnie i łazienke. Odpowietrzyłem co prawda nie było dużo powietrza ale wody to trochę wylałem :) No i w końcu leciała ciepła woda z powrotu. Myślałem że jest ok ale następnego dnia ta sama sytuacja zrobiłem ogień, korytarz gorący kuchnia zimna. Powtórzyłem więc odpowietrzanie... bezskutecznie gdyż kolejnego dnia problem się powtórzył...

Czy ktoś potrafi zaradzić??

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym

Post autor: Bolas »

Czym ustawiasz przepływy na rurach?
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

Piotr Nowik
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1286
Rejestracja: 20 sie 2014, 13:21
Kontakt:

Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym

Post autor: Piotr Nowik »

Bolas pisze:Czym ustawiasz przepływy na rurach?
Najwyraźniej nie posiada żadnej regulacji. Wskazuje na to opis układu. Nie grzeje najdłuższy obieg w pokoju, średni w łazience grzeje trochę. Całe ciepło oddaje najkrótsza pętla w korytarzu.
Proponuję wymianę rozdzielacza na taki z regulacją. No... chyba, że oddzielna pompa obiegowa na najdłuższy obwód... ale normalnie nikt tak nie robi.
Jestem światowej sławy specjalistą od mniemanologii stosowanej, a praw fizyki uczę się od pana Tomasza Brzęczkowskiego

vsbot
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 31 sty 2016, 21:47

Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym

Post autor: vsbot »

mam zawory na każde pomieszczenie

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2155
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15

Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym

Post autor: szari »

To przykręć prędkość przepływu w najkruszej linii na korytarzu. Po jakimś czasie obmacaj rurkę powrotną z najdłuższego obiegu czy robi się cieplejsza. Jeśli nie będzie skręcaj jeszcze bardziej.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

vsbot
Początkujący
Początkujący
Posty: 14
Rejestracja: 31 sty 2016, 21:47

Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym

Post autor: vsbot »

Faktycznie robi się cieplejsza ;) skręciłem jeszcze grzejniki co niektóre i tym oto sposobem póki co podłoga w kuchni grzeje :D

szari
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2155
Rejestracja: 05 wrz 2013, 9:15

Re: Problem z ogrzewaniem podłogowym

Post autor: szari »

To bierit termometr elektroniczny w dłoń przyczepiaj do rurki powrotu i ustaw temperaturę jaką chcesz. Pamiętaj że beton chłonie temperaturę i będzie to trwało kilkanaście godzin zanim temperatura podłogi = temperatura wody na powrocie.
Jednak temperatura na powrocie to nie temperatura w pomieszczeniu, kombinuj aż będzie dobrze jednak na Twoim miejscu wziąłbym pod uwagę zmianę rozdzielacza podłogówki na taki z rotametrami.
Jeśli nie ustaw tym co masz i jak będzie ciepło to OK.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”