Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Mam pytanie.
Kotłem oraz mieszaczem steruje "pogodówka" dla których to ustawia się krzywą grzewczą.
Czy krzywa grzewcza dla kotła i dla mieszacza ma być identyczna czy też na mieszaczu powinna być niższa? Jeżeli niższa to o ile stopni??
Kotłem oraz mieszaczem steruje "pogodówka" dla których to ustawia się krzywą grzewczą.
Czy krzywa grzewcza dla kotła i dla mieszacza ma być identyczna czy też na mieszaczu powinna być niższa? Jeżeli niższa to o ile stopni??
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam,
mam pytanie do uzytkownikow a w szczegolnosci do Jarecki79
posiadam kociol pleszew 19kw ze sterownikiem tigra lecz mam zamiar wymienic na IRYD PID, ogrzewam pietro: ok 90m podlogowki i parter: plus 2 grzejniki w garazu i jeden w prlnio-suszarni. paleni to EKOPAL kwadratowy z dziurkami do podawania powietrza.
Teraz problem, piec smiga osiaga temp tylko wyrzuca mnostwo nieprzepalonego ekogroszu i spiekow, nie mowcie zeby cos przestawial w ustawieniach bo probowalem juz wszystkiego...
Czy da sie ten palnik jakos ZMODYFIKOWAC zeby to spalanie sie poprawilo..??
bardzo prosze o pomoc:((((
mam pytanie do uzytkownikow a w szczegolnosci do Jarecki79
posiadam kociol pleszew 19kw ze sterownikiem tigra lecz mam zamiar wymienic na IRYD PID, ogrzewam pietro: ok 90m podlogowki i parter: plus 2 grzejniki w garazu i jeden w prlnio-suszarni. paleni to EKOPAL kwadratowy z dziurkami do podawania powietrza.
Teraz problem, piec smiga osiaga temp tylko wyrzuca mnostwo nieprzepalonego ekogroszu i spiekow, nie mowcie zeby cos przestawial w ustawieniach bo probowalem juz wszystkiego...
Czy da sie ten palnik jakos ZMODYFIKOWAC zeby to spalanie sie poprawilo..??
bardzo prosze o pomoc:((((
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Opał ma zaczynac spadac do popielnika, robisz STOPaddams pisze:biper78
z tego co jest napisane w instrukcji to trzeba zbadac ile opalu spada z palnika w jednostce czasu czyli puszczasz wygaszonoy palnik tak zeby silnik popracowal przez 5-6min i wazysz potem wegiel, ktory spadl na popielnik. Ja tak zrobilem(wyszlo mi 2.3 gr/s), chociaz zastanawiam sie nad poprawnoscia tego badania - bo mam wrazenie, ze wiecej paliwa ubywa ze zbiornika niz wskazuja mi statystyki IRYDa.
Pozdrawiam
wywalasz z popielnika
zapuszczasz na 5minut podajnik (tak, aby dobrze uśrednic wynik)
ważysz co przez 5minut spadło i wówczas przelicz sobie ile to wyjdzie na 1sekundę
ogólnie palnik ekogroszku przesypuje między 3,7 a 4,3grama/sek pracy zależy od motoreduktora, skoku ślimaka i granulacji paliwa
możesz też wsypywac po np. 50kg i korygować po każdym zasypie w dana stronę przesyp
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Krzywe sa do dopasowania w zalezności od tego co jest przez dane wyjście obsługiwaneTMaja pisze:Mam pytanie.
Kotłem oraz mieszaczem steruje "pogodówka" dla których to ustawia się krzywą grzewczą.
Czy krzywa grzewcza dla kotła i dla mieszacza ma być identyczna czy też na mieszaczu powinna być niższa? Jeżeli niższa to o ile stopni??
bardzo różne będą, jak do gniazda C.O. masz wpięte grzejniki a do gniazda pompy mieszacza podłogówkę
masz uzupełnić tabelkę z podanymi temp. zewn. w odniesieniu do temp. na kotle/za zaworem, wartości pośrednie obliczają się same
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Sterownik nie uzdrowi palnika, chyba,że wcześniejszy miał błędy w sofcie to owszem cos lepiej będzie.siara1983 pisze:Witam,
mam pytanie do uzytkownikow a w szczegolnosci do Jarecki79
posiadam kociol pleszew 19kw ze sterownikiem tigra lecz mam zamiar wymienic na IRYD PID, ogrzewam pietro: ok 90m podlogowki i parter: plus 2 grzejniki w garazu i jeden w prlnio-suszarni. paleni to EKOPAL kwadratowy z dziurkami do podawania powietrza.
Teraz problem, piec smiga osiaga temp tylko wyrzuca mnostwo nieprzepalonego ekogroszu i spiekow, nie mowcie zeby cos przestawial w ustawieniach bo probowalem juz wszystkiego...
Czy da sie ten palnik jakos ZMODYFIKOWAC zeby to spalanie sie poprawilo..??
bardzo prosze o pomoc:((((
Skrótowo to palnik powinien być w danych miejscach doszczelniony sliconem
dobrany węgiel do zapotrzebowania na grzanie
i pytanie czy kocioł odpowiednio duży do obiektu, ale nie pod względem napisu na tabliczce tylko realnych osiągów i wyników....
znasz temp. spalin na tym kotle? Ile na dobę spalasz?
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
To ja wiem.Jarecki79 pisze:Krzywe sa do dopasowania w zalezności od tego co jest przez dane wyjście obsługiwaneTMaja pisze:Mam pytanie.
Kotłem oraz mieszaczem steruje "pogodówka" dla których to ustawia się krzywą grzewczą.
Czy krzywa grzewcza dla kotła i dla mieszacza ma być identyczna czy też na mieszaczu powinna być niższa? Jeżeli niższa to o ile stopni??
bardzo różne będą, jak do gniazda C.O. masz wpięte grzejniki a do gniazda pompy mieszacza podłogówkę
masz uzupełnić tabelkę z podanymi temp. zewn. w odniesieniu do temp. na kotle/za zaworem, wartości pośrednie obliczają się same
Chodziło mi tylko o to czy krzywa od mieszcza ma być niżej ustawiona a Jeżeli tak to o ile?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witaj Jarku,Jarecki79 pisze:siara1983 pisze:
Skrótowo to palnik powinien być w danych miejscach doszczelniony sliconem
dobrany węgiel do zapotrzebowania na grzanie
i pytanie czy kocioł odpowiednio duży do obiektu, ale nie pod względem napisu na tabliczce tylko realnych osiągów i wyników....
znasz temp. spalin na tym kotle? Ile na dobę spalasz?
no wlasnie nie znam tem spalin....mozesz podpowiedziec gdzie dokladnie usczelnic ten palnik czy moze wymienic na jakis inny...??
Na zasilanie podlogowki z zaworu mieszajacego czterodrogowego w skrzynce rozdzielacza podlogowki wychodzi ok 31st wraca do pieca 28,3st.
Na grzejniki w garazu i suszarni idzie z zaworu mieszajacego afriso ok 40st, CWu ustawiona na 40st.
Budynek w budowie, tzn ocieplony styropianem grafit 10cm, okna trzyszybowe dach nie zailozowany jak na razie, brak podlog i drzw wewnetrznych na pietrze tam gdzie podlogowka tem oscyluje w granicach 23st parter ok 21st.
przez ten tydzien spalilem ok 300kg ale bylo to z rozruchem od zera, w domu przez ostatnie ok 5 lat wogole nie chodzilo ogrzewanie, podlogowka sie nagrzala po ok 3 dniach i tak trzyma do dzis bez najmniejszej zmiany...
tem na piecu 50st i gdy osiaga 50 to przeciaga do ok 52-53st, histereza na 2 i gdy spadnie do 48 i zaczyna grzanie to spada jeszcze do ok 44st, zauwazylem "magiczna temperature" na piecu jest to 44,6 i niezaleznie czy spada czy roznie zawsze bardzo dlugoooo trzyma ta temperature zanim cos sie zmieni w gore lub dol...
rurki od podlogowki rozkladane co 10cm w sumie ok 750m pexa....
Nie wiem ile spalam teraz na dobe gdyz eksperymentuje z groszkiem od roznych dostawcow ale spalanie napewno nie jest male....
Sugerujesz Jarku ze moze kociol za maly...??
Moze moj blad to ze proboje same wysokokaloryczne opaly w ok 28kj...moze powinnem sprobowac cos ok 21-24...?? bo przeciez jak na razie nie ma mrozow a temp w domu ladnie sie utrzymuje....i wlasnie przez to piec nie odbiera wszystkich kalorii z opalu i wyrzuca niedopalki...??
Nie wiem, glupi juz jestem...Pida chce ze wzgledu na to zeby trzymala sie w miare stala temperatura na kotle i nie wchodzi w stan nadzoru tylko zeby 24/h sobie pyrkal w oklolicach 50st.
ktos cos podpowie naprowadzi..?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Powiem tak krotko i na temat....po przeczytaniu setek informacji w necie i wyciagnieciu wlasnych wnioskow na podstawie doswiadczenia zyciowego od dzis nastapil PRZELOM w spalaniu o 100%%%%%%%%% jupiiiiiiiiii:))))
Wczoraj wieczorem zmodyfikowalem delikatnie palnik i dzis rano po calej nocy przestoju w paleniu start od 21st do zadanej 50st doszedl w ciagu 15-20min!!!!! szok!!!!!
Zaden najmniejszy niedopalony groszek nie spada z palnika wydaje mi sie dopala ok 95% podanego paliwa....pomimo otwartych drzwiczego pieca do palnika (w celu obserwacji procesu spalania) temperatura rosnie systematycznie co wczesniej przy otwartych (uchylonych) drzwiczkach bylo nierealne.
Czszy trzymania w nadzorze o niebo lepsze tak samo jak i czas dogrzana z regulacji do nazdzoru.
Wiecej co i jak napisze po kilku dniach obserwacji, paliwo w dalszym ciagu to samo ktore bylo od 4 dni.
Wczoraj wieczorem zmodyfikowalem delikatnie palnik i dzis rano po calej nocy przestoju w paleniu start od 21st do zadanej 50st doszedl w ciagu 15-20min!!!!! szok!!!!!
Zaden najmniejszy niedopalony groszek nie spada z palnika wydaje mi sie dopala ok 95% podanego paliwa....pomimo otwartych drzwiczego pieca do palnika (w celu obserwacji procesu spalania) temperatura rosnie systematycznie co wczesniej przy otwartych (uchylonych) drzwiczkach bylo nierealne.
Czszy trzymania w nadzorze o niebo lepsze tak samo jak i czas dogrzana z regulacji do nazdzoru.
Wiecej co i jak napisze po kilku dniach obserwacji, paliwo w dalszym ciagu to samo ktore bylo od 4 dni.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
TMaja
to ma byc tak ustawione, aby było Tobie komfortowo w domu.
jak masz grzejniki oraz podłogowe
to rozpisując przykład:
1. Krzywa C.O.
-25st.C zewn : 65 na kotle
-10st.C zewn : 60 na kotle
+ 5st.C zewn : 55 na kotle
+15st.C zewn : 50 na kotle
temp. wyłączenia obiegu C.O. np. +17st.C na zewn (przejście w grzanie tylko CWU)
2. Krzywa mieszacza, gdy jest podłogowe
-25st.C zewn. : 38st.c podłoga
-10st.C zewn. : 35st.C podłoga
+5st.C zewn. : 32st.C podłoga
+15st.C zewn. : 30st.c podłoga
temp. wyłączenia obiegu mieszacza np. +17st.C na zewn.
to ma byc tak ustawione, aby było Tobie komfortowo w domu.
jak masz grzejniki oraz podłogowe
to rozpisując przykład:
1. Krzywa C.O.
-25st.C zewn : 65 na kotle
-10st.C zewn : 60 na kotle
+ 5st.C zewn : 55 na kotle
+15st.C zewn : 50 na kotle
temp. wyłączenia obiegu C.O. np. +17st.C na zewn (przejście w grzanie tylko CWU)
2. Krzywa mieszacza, gdy jest podłogowe
-25st.C zewn. : 38st.c podłoga
-10st.C zewn. : 35st.C podłoga
+5st.C zewn. : 32st.C podłoga
+15st.C zewn. : 30st.c podłoga
temp. wyłączenia obiegu mieszacza np. +17st.C na zewn.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki mógłbyś zaproponować jakąś grzywą dla mieszacza , mam tylko grzejniki .
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam, mam problem ze spiekami. Robi się górka na palniku. Spieki łatwo dają się kruszyć. Węgla w nich nie widać.
Kocioł Magma Tech Energon 15 kW z palnikiem Technix Drago, sterownik IRyd RTZ pid fuzzy logic. Paliwo mix groszku brunatnego i kamiennego, wartość opałowa 26 MJ.
Mieszkanie 80 m2 + CWU. Na obecne temperatury ogrzewam tylko połowę domu - parter.
Ustawienia dla 100% mocy:
pauza 32 s, nadmuch 17,
dla 1 %:
pauza 2:45 min, nadmuch 1
podawanie 6 s
podtrzymanie 25 minut
krotność 1
czas 10 s
Jakieś sugestie? Dzięki z góry.
Kocioł Magma Tech Energon 15 kW z palnikiem Technix Drago, sterownik IRyd RTZ pid fuzzy logic. Paliwo mix groszku brunatnego i kamiennego, wartość opałowa 26 MJ.
Mieszkanie 80 m2 + CWU. Na obecne temperatury ogrzewam tylko połowę domu - parter.
Ustawienia dla 100% mocy:
pauza 32 s, nadmuch 17,
dla 1 %:
pauza 2:45 min, nadmuch 1
podawanie 6 s
podtrzymanie 25 minut
krotność 1
czas 10 s
Jakieś sugestie? Dzięki z góry.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
aby zadziałało krzywa mieszacza musi mieć niższe wartości od tej dla nastawy kotłamietek440 pisze:Jarecki mógłbyś zaproponować jakąś grzywą dla mieszacza , mam tylko grzejniki .
ile niższe- zależy od strat ciepła Twojego domu, doboru grzejników i tego jakie lubisz temp. Musisz dobrać doświadczalnie pod siebie.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
witam jaki masz typ palnikakeey pisze:Witam, mam problem ze spiekami. Robi się górka na palniku. Spieki łatwo dają się kruszyć. Węgla w nich nie widać.
Kocioł Magma Tech Energon 15 kW z palnikiem Technix Drago, sterownik IRyd RTZ pid fuzzy logic. Paliwo mix groszku brunatnego i kamiennego, wartość opałowa 26 MJ.
Mieszkanie 80 m2 + CWU. Na obecne temperatury ogrzewam tylko połowę domu - parter.
Ustawienia dla 100% mocy:
pauza 32 s, nadmuch 17,
dla 1 %:
pauza 2:45 min, nadmuch 1
podawanie 6 s
podtrzymanie 25 minut
krotność 1
czas 10 s
Jakieś sugestie? Dzięki z góry.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam,
posiadam kocioł Berski 19KW + oczywiście w/w IRYDa
Ogrzewam dom o pow. 200m2 - nowy, więc dobrze docieplony
Palę od roku i jak na razie jestem bardzo zadowolony z pieca oraz sterownika.
Instalacja jest z zaworem 4D + bojler 140 litrów - cały dom jest w grzejnikach - bez podłogówki + 3 pompy (bojler, CO + cyrkulacja)
W tym roku dokupiłem pilot G, który pilnuje mi temp. w pomieszczeniu i po przekroczeniu zadanej temp. wyłącza pompę CO
Teraz planuję dołożyć siłownik na zawór 4D + czujnik pogodowy i tutaj nasuwa mi się pytanie, czy warto (siłownik + czujnik pogodowy)?
Czym sterować pilotem? - temp. w pomieszczeniu, czy może lepiej zaworem 4D? (szkoda, ze nie można 1 i 2)
Jedynie co mi przeszkadza to to, że temperatura za zaworem nie jest ciągle taka sama i jak zrobi się ciepło to rośnie, a jak jest chłodniej to grzejniki przez pewien czas są letnie, a nie ciepłe.
Teraz jest ciepło i wydaje mi się, że sterowanie temp. pomieszczenia jest lepsze, ponieważ woda w układzie się nie wychładza, ale jak będzie zimno to może lepiej sterować zaworem, aby pilnował temp. zasilania grzejników?
Pozdrawiam
posiadam kocioł Berski 19KW + oczywiście w/w IRYDa
Ogrzewam dom o pow. 200m2 - nowy, więc dobrze docieplony
Palę od roku i jak na razie jestem bardzo zadowolony z pieca oraz sterownika.
Instalacja jest z zaworem 4D + bojler 140 litrów - cały dom jest w grzejnikach - bez podłogówki + 3 pompy (bojler, CO + cyrkulacja)
W tym roku dokupiłem pilot G, który pilnuje mi temp. w pomieszczeniu i po przekroczeniu zadanej temp. wyłącza pompę CO
Teraz planuję dołożyć siłownik na zawór 4D + czujnik pogodowy i tutaj nasuwa mi się pytanie, czy warto (siłownik + czujnik pogodowy)?
Czym sterować pilotem? - temp. w pomieszczeniu, czy może lepiej zaworem 4D? (szkoda, ze nie można 1 i 2)
Jedynie co mi przeszkadza to to, że temperatura za zaworem nie jest ciągle taka sama i jak zrobi się ciepło to rośnie, a jak jest chłodniej to grzejniki przez pewien czas są letnie, a nie ciepłe.
Teraz jest ciepło i wydaje mi się, że sterowanie temp. pomieszczenia jest lepsze, ponieważ woda w układzie się nie wychładza, ale jak będzie zimno to może lepiej sterować zaworem, aby pilnował temp. zasilania grzejników?
Pozdrawiam
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Palnik Technix Dragowojtek222 pisze:witam jaki masz typ palnikakeey pisze:Witam, mam problem ze spiekami. Robi się górka na palniku. Spieki łatwo dają się kruszyć. Węgla w nich nie widać.
Kocioł Magma Tech Energon 15 kW z palnikiem Technix Drago, sterownik IRyd RTZ pid fuzzy logic. Paliwo mix groszku brunatnego i kamiennego, wartość opałowa 26 MJ.
Mieszkanie 80 m2 + CWU. Na obecne temperatury ogrzewam tylko połowę domu - parter.
Ustawienia dla 100% mocy:
pauza 32 s, nadmuch 17,
dla 1 %:
pauza 2:45 min, nadmuch 1
podawanie 6 s
podtrzymanie 25 minut
krotność 1
czas 10 s
Jakieś sugestie? Dzięki z góry.