Niedopalony ekogroszek

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

dxx13
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 02 sty 2015, 21:00

Niedopalony ekogroszek

Post autor: dxx13 »

Witam potrzebuje pomocy w kwestii ustawien pieca na ekogroszek. Otóż nie dopala mi sie groszek, po prostu wczesniej zostaje wypchany przez podajnik poza obszar paleniska. Którymi parametrami to regulować? Dodam że przy obecnych ustawieniach żar utzrymuje mi się ponad retortą. A zadaną temperaturę 55stopni osiągam w miarę szybko. Nadmuch ustawiony na 3/6.

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Niedopalony ekogroszek

Post autor: Bolas »

Nie piszesz ani jaki kocioł ani jaki sterownik. Spróbuj wydłużyć przerwy między podaniami.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

dxx13
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 02 sty 2015, 21:00

Re: Niedopalony ekogroszek

Post autor: dxx13 »

Kocioł staporkow 17kw. Sterownik tech st 37. Opał 29Mj

Bolas
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5330
Rejestracja: 21 lut 2008, 18:53
Lokalizacja: Żory - śląskie

Re: Niedopalony ekogroszek

Post autor: Bolas »

Tak jak pisałem większe odstępy między podaniami można jednocześnie zmniejszyć czas podawania.
Firma Ogólnobudowlana K-BOLBUD Bolesław Wujczyk
Żory - śląskie

Kanicek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 70
Rejestracja: 12 sie 2011, 22:46

Re: Niedopalony ekogroszek

Post autor: Kanicek »

Najlepiej zawsze zmieniać tylko jedna nastawę i obserwować. W tym wypadku najprościej (jak przedmówca zauważył) wydłużyć przerwę podawania.