Witam!
Mam problem z wentylacją. Moje mieszkanie znajduje się na parterze w domku 2 piętrowym. Posiadam sypialnie, przedpokój, łazienkę i salon z aneksem. Okna mam w sypialni i salonie. W salonie i łazience mam kratki wentylacyjne, na nich na dachu nasady obrotowe, w sypialni jeden nawiewnik higrosterowany. Mój problem polega na tym, że ta kratka wentylacja z łazienki, zamiast wyciągać to zaciąga mi często zimne powietrze. Miałem jakiś czas w łazience wentylator z żaluzją to zaciągało mi dym z komina przez kratkę wentylacyjną w salonie. Proszę o poradę:)
Problem z wentylacją w domku jednorodzinnym (parter)
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
bartholomeo86
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 29 wrz 2016, 11:31
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Problem z wentylacją w domku jednorodzinnym (parter)
Nie istnieją nawiewniki higrosterowalne , to takie oszustwo marketingowe. Mogą być tylko wywiewniki.
Wracając do tematu,,, wentylacja podciśnieniowa (wyciągi) zawsze będzie groziła cofką i zanieczyszczonym powietrzem. Wentylator powinien być na czerpni, czyli wentylacja plus (nadciśnieniowa)
Wracając do tematu,,, wentylacja podciśnieniowa (wyciągi) zawsze będzie groziła cofką i zanieczyszczonym powietrzem. Wentylator powinien być na czerpni, czyli wentylacja plus (nadciśnieniowa)
rekuperacja od 1989r
-
bartholomeo86
- Początkujący

- Posty: 2
- Rejestracja: 29 wrz 2016, 11:31
Re: Problem z wentylacją w domku jednorodzinnym (parter)
A czy założenie na obie wentylacje końcówki H coś by poprawiło, przy obecnym stanie? Dodam że rury na dachu różnią się wysokością. Ma to jakiś związek?
Re: Problem z wentylacją w domku jednorodzinnym (parter)
Ten przypadek pokazuje że nie zakłada się wentylatora na jeden komin (kratkę) - bo zaciąga drugim ( albo okapem) jeśli ten ma osobny komin.
Wspominam, bo mało ludzi to rozumie a może tu trafią.
Jedyny sposób to zamontowanie wentylatorów na wszystkie kominy, (lub centralkę wywiewną), która będzie działać nieprzerwanie 24h/dobę.
Inne rozwiązanie (jeśli jest możliwe do wykonania) - - to zaproponowana prze TB wentylacja nadciśnieniowa - czyli wentylator wtłaczający odpowiednią ilość powietrza do każdego z pokojów w tym schowki i garderoby, przez 24h/dobę.
Wspominam, bo mało ludzi to rozumie a może tu trafią.
Jedyny sposób to zamontowanie wentylatorów na wszystkie kominy, (lub centralkę wywiewną), która będzie działać nieprzerwanie 24h/dobę.
Inne rozwiązanie (jeśli jest możliwe do wykonania) - - to zaproponowana prze TB wentylacja nadciśnieniowa - czyli wentylator wtłaczający odpowiednią ilość powietrza do każdego z pokojów w tym schowki i garderoby, przez 24h/dobę.