Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moje ustawienia:
1. Dla 100% mocy:
- czas między podawaniem 1:30 min.
- wydajność dmuchawy: 15
2. dla 1% mocy:
- czas między podawaniem 3:00 min
- wydajność dmuchawy: 5
3. Podtrzymanie:
- czas przedmuchu: 12 s.
- czas przerwy: 12 min.
- krotność: 2
4. Czas podawania podajnika:
- 10 s.
To są nowe nastawy.
Czy tak będzie dobrze??
1. Dla 100% mocy:
- czas między podawaniem 1:30 min.
- wydajność dmuchawy: 15
2. dla 1% mocy:
- czas między podawaniem 3:00 min
- wydajność dmuchawy: 5
3. Podtrzymanie:
- czas przedmuchu: 12 s.
- czas przerwy: 12 min.
- krotność: 2
4. Czas podawania podajnika:
- 10 s.
To są nowe nastawy.
Czy tak będzie dobrze??
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2016, 11:38 przez TMaja, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam,
Jarecki mam pytanie. Chcę trochę przepalić w piecu, ale bez podłogówki, tylko same grzejniki. Dzwoniłem do serwisu iryda zapytać jak wyłączyć pompę. Serwisant kazał mi odłączyć tylko kostkę z tyłu sterownika. Czy to wystarczy?
Jarecki mam pytanie. Chcę trochę przepalić w piecu, ale bez podłogówki, tylko same grzejniki. Dzwoniłem do serwisu iryda zapytać jak wyłączyć pompę. Serwisant kazał mi odłączyć tylko kostkę z tyłu sterownika. Czy to wystarczy?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Tomek, tak jest najszybciej i wystarczy
jak chcesz programowo, to w kodzie serwisowym zgodnie z instrukcją musiałbyś wyłączyć obsługę mieszacza i pompy podłogi.
jak chcesz programowo, to w kodzie serwisowym zgodnie z instrukcją musiałbyś wyłączyć obsługę mieszacza i pompy podłogi.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
nie musisz wysyłać całego, wystarczy zdjąć obudowę, wypiąć kostki, odkręcić płytkę i wysłać sama płytkę sterownika. (czujniki i kable zostaną na kotle)sapient pisze:Dzięki za odpowiedz.
Czyli sterownik wyśle dopiero po sezonie .
Rozumiem że opcja internet została zaniechana
skoro do dziś jej nie ma- a szkoda.
Pozdrawiam
z tego co mi wiadomo, opcja internetowa nie została zaniechana, producent jak będzie zadowolony z rozwiązania i gotowy do komercyjnego udostępnienia poinformuje o tym fakcie.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Otwórz dmuchawę na maxaTMaja pisze:Witam,
jestem nowym "palaczem" kotła ze sterownikiem IRYD PID FL.
Mój kocioł przy zamówieniu od razu wyposażyłem z zawór 4-drogowy z siłownikiem ESBE i czujnikiem za pompą, czujnik spalin, pogodówkę i pilot G. Dom 80m2, stary nieocieplony.
Na grzejnikach zawory termostatyczne.
Na razie nie ma niskich temperatur więc ciężko mi coś więcej powiedzieć ale na podtrzymaniu kocioł prawie wygasa bo pogodówka to blokuje. W kotle jest taki czarny suchy nalot. Klapka wentylatora uchylona na około 1,5 cm.
Czy jeżeli jest sterowanie przez pogodówkę to zmieniamy coś w nastawach?
Czym tak naprawdę steruje pogodówka?
Ustawiłem histeryzę temperatury kotła i zaworu.
Czy muszę jeszcze robić nastawy pracy i podtrzymania czy to właśnie pogodówka tym steruje?
Jarecki - proszę o twoją fachową wypowiedź.
Jaki masz typ tej dmuchawy/wentylatora?
palnik też nie wiemy jaki....
ustaw sobie wyjściowo normalnie np.
1. Dla 100% mocy:
- czas między podawaniem 0:35 min.
- wydajność dmuchawy: 15
2. dla 1% mocy:
- czas między podawaniem 3:30 min
- wydajność dmuchawy: 1 - 2
3. Podtrzymanie:
- czas przedmuchu: 15 s.
- czas przerwy: 15 min.
- krotność: 2
4. Czas podawania podajnika:
- 5 s.
Czym steruje pogodówka - to zależy co ustawiłeś
może sterować temp. na kotle w zależności od pogody
może sterować temp. za zaworem mieszającym w zależności od pogody
może sterować jednocześnie temp. na kotle i za zaworem
masz do tego tabelke do wypełnienia tj. temp. zewn - nastawa na kotle/za zaworem
ostatni parametr to temp. zewn. przy której albo rezygnujemy z grzania c.o. albo zamykamy zawór
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Palnik ekoenergiaJarecki79 pisze:Otwórz dmuchawę na maxaTMaja pisze:Witam,
jestem nowym "palaczem" kotła ze sterownikiem IRYD PID FL.
Mój kocioł przy zamówieniu od razu wyposażyłem z zawór 4-drogowy z siłownikiem ESBE i czujnikiem za pompą, czujnik spalin, pogodówkę i pilot G. Dom 80m2, stary nieocieplony.
Na grzejnikach zawory termostatyczne.
Na razie nie ma niskich temperatur więc ciężko mi coś więcej powiedzieć ale na podtrzymaniu kocioł prawie wygasa bo pogodówka to blokuje. W kotle jest taki czarny suchy nalot. Klapka wentylatora uchylona na około 1,5 cm.
Czy jeżeli jest sterowanie przez pogodówkę to zmieniamy coś w nastawach?
Czym tak naprawdę steruje pogodówka?
Ustawiłem histeryzę temperatury kotła i zaworu.
Czy muszę jeszcze robić nastawy pracy i podtrzymania czy to właśnie pogodówka tym steruje?
Jarecki - proszę o twoją fachową wypowiedź.
Jaki masz typ tej dmuchawy/wentylatora?
palnik też nie wiemy jaki....
ustaw sobie wyjściowo normalnie np.
1. Dla 100% mocy:
- czas między podawaniem 0:35 min.
- wydajność dmuchawy: 15
2. dla 1% mocy:
- czas między podawaniem 3:30 min
- wydajność dmuchawy: 1 - 2
3. Podtrzymanie:
- czas przedmuchu: 15 s.
- czas przerwy: 15 min.
- krotność: 2
4. Czas podawania podajnika:
- 5 s.
Czym steruje pogodówka - to zależy co ustawiłeś
może sterować temp. na kotle w zależności od pogody
może sterować temp. za zaworem mieszającym w zależności od pogody
może sterować jednocześnie temp. na kotle i za zaworem
masz do tego tabelke do wypełnienia tj. temp. zewn - nastawa na kotle/za zaworem
ostatni parametr to temp. zewn. przy której albo rezygnujemy z grzania c.o. albo zamykamy zawór
Kocioł SKAM-P EKO 12kw
Dmuchawa WBS 6
Wieczorem zmienię nastawy na zaproponowane przez Ciebie
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
TMaja pisze:Palnik ekoenergiaJarecki79 pisze:Otwórz dmuchawę na maxaTMaja pisze:Witam,
jestem nowym "palaczem" kotła ze sterownikiem IRYD PID FL.
Mój kocioł przy zamówieniu od razu wyposażyłem z zawór 4-drogowy z siłownikiem ESBE i czujnikiem za pompą, czujnik spalin, pogodówkę i pilot G. Dom 80m2, stary nieocieplony.
Na grzejnikach zawory termostatyczne.
Na razie nie ma niskich temperatur więc ciężko mi coś więcej powiedzieć ale na podtrzymaniu kocioł prawie wygasa bo pogodówka to blokuje. W kotle jest taki czarny suchy nalot. Klapka wentylatora uchylona na około 1,5 cm.
Czy jeżeli jest sterowanie przez pogodówkę to zmieniamy coś w nastawach?
Czym tak naprawdę steruje pogodówka?
Ustawiłem histeryzę temperatury kotła i zaworu.
Czy muszę jeszcze robić nastawy pracy i podtrzymania czy to właśnie pogodówka tym steruje?
Jarecki - proszę o twoją fachową wypowiedź.
Jaki masz typ tej dmuchawy/wentylatora?
palnik też nie wiemy jaki....
ustaw sobie wyjściowo normalnie np.
1. Dla 100% mocy:
- czas między podawaniem 0:35 min.
- wydajność dmuchawy: 15
2. dla 1% mocy:
- czas między podawaniem 3:30 min
- wydajność dmuchawy: 1 - 2
3. Podtrzymanie:
- czas przedmuchu: 15 s.
- czas przerwy: 15 min.
- krotność: 2
4. Czas podawania podajnika:
- 5 s.
Czym steruje pogodówka - to zależy co ustawiłeś
może sterować temp. na kotle w zależności od pogody
może sterować temp. za zaworem mieszającym w zależności od pogody
może sterować jednocześnie temp. na kotle i za zaworem
masz do tego tabelke do wypełnienia tj. temp. zewn - nastawa na kotle/za zaworem
ostatni parametr to temp. zewn. przy której albo rezygnujemy z grzania c.o. albo zamykamy zawór
Kocioł SKAM-P EKO 12kw
Dmuchawa WBS 6
Wieczorem zmienię nastawy na zaproponowane przez Ciebie
A tak jest nastawiona pogodówka
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
A w kotle mam taki nalot:
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
pogodówke ustawiłeś sobie na temp. wody na kotle- pompa C.O.
jak tak chciałeś, to OK
jak chcesz na temp. za zaworem/mieszaczem, to tam to musisz aktywować
Masz stałe temp. zewn i do nich dopisane temp. na kotle, wartości pośrednie wyliczają się same. Czyli między -25.StC na dworze a +15st.C na dworze masz mieć nastawy z przedziału 40-55st.C
jak tak chciałeś, to OK
jak chcesz na temp. za zaworem/mieszaczem, to tam to musisz aktywować
Masz stałe temp. zewn i do nich dopisane temp. na kotle, wartości pośrednie wyliczają się same. Czyli między -25.StC na dworze a +15st.C na dworze masz mieć nastawy z przedziału 40-55st.C
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam,
Dziś włączyłem pierwszy raz ogrzewanie w nowym domu i mama problem.
Mam kocioł 19KW Uniret Gielniaka, palnik Technix, dmuchawa Domer Sierecki DM 80-M0-PO1-K0-H0-PW20-PP4 , dom 150 m2, 9 grzejników i 60m podłogówkę. I niestety podłogówka nie działa. Co może byc przyczyna? Ponizej moje ustawienia i zdjęcie
Poniżej moje ustawienia
w 100%mocy mam 32sek pauza i nadmuch 17bieg
w 1% mocy mam pauza 2min.:45sek i nadmuch 1bieg
podawanie 6sekund
podtrzymanie co 25min, krotnośc 1, czas 10sekund
w menu kodowym 10
przedłużenie pracy pid 1st.C
szybkości pracy algorytmu z fabrycznego zmieniłem z 21 na 35
w menu 99
dmuchawę ustawiłem dla biegu 49 - 70%
dla biegu 1 - 8%
Dziś włączyłem pierwszy raz ogrzewanie w nowym domu i mama problem.
Mam kocioł 19KW Uniret Gielniaka, palnik Technix, dmuchawa Domer Sierecki DM 80-M0-PO1-K0-H0-PW20-PP4 , dom 150 m2, 9 grzejników i 60m podłogówkę. I niestety podłogówka nie działa. Co może byc przyczyna? Ponizej moje ustawienia i zdjęcie
Poniżej moje ustawienia
w 100%mocy mam 32sek pauza i nadmuch 17bieg
w 1% mocy mam pauza 2min.:45sek i nadmuch 1bieg
podawanie 6sekund
podtrzymanie co 25min, krotnośc 1, czas 10sekund
w menu kodowym 10
przedłużenie pracy pid 1st.C
szybkości pracy algorytmu z fabrycznego zmieniłem z 21 na 35
w menu 99
dmuchawę ustawiłem dla biegu 49 - 70%
dla biegu 1 - 8%
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki79 pisze:Tomek, tak jest najszybciej i wystarczy
jak chcesz programowo, to w kodzie serwisowym zgodnie z instrukcją musiałbyś wyłączyć obsługę mieszacza i pompy podłogi.
Jarecki tak zrobiłem, dodatkowo na zaworze trójdrożnym dałem na zero. Ale sterownik pokazuje, że pompa niby chodzi i że podłogówka ma temp.34st..
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Będzie się świecić, bo wyjąłeś wtyczkę, prąd na gniazdo podaje.
a czujnik odczytuje temp. w miejscu, gdzie jest zamocowany
a czujnik odczytuje temp. w miejscu, gdzie jest zamocowany
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Czujnik jest zamontowany na dolnej belce(chyba powrotu). Więc tam jest jakiś obieg wody?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam
Prosze o pomoc ponieważ po kilku godzinach podlogowka zaczela grzac ale było bardzo goraco mimo ze temp byla ustawiona nawet na 18 stopni - w efekcie zmienilem na 0 stopni i podloga sie schladza. Czy mam regulowac zaworem trojdrogowy ?
Problem nr 2 to CWU mam ustawione na 42 stopni ale dobija tulko do 25 stopni
Prosze o pomoc ponieważ po kilku godzinach podlogowka zaczela grzac ale było bardzo goraco mimo ze temp byla ustawiona nawet na 18 stopni - w efekcie zmienilem na 0 stopni i podloga sie schladza. Czy mam regulowac zaworem trojdrogowy ?
Problem nr 2 to CWU mam ustawione na 42 stopni ale dobija tulko do 25 stopni
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
na podłogówkę masz zawór mieszający i sterujesz ją z wyjścia sterownika i pompy za zaworem? Podłączyłeś i odpowiednio na podłogówce zamontowałes żółty czujnik od mieszacza? Jak na nim będzie zadana temp.m to w przypadku siłownika mieszacza będzie pilnowana przez sterownik w sposób płynny a w przypadku opcji "brak siłownika zaworu, sterowanie pompa podłogi" po osiągnięciu t.zadanej pompa jest rozłączana
punkt od cwu - pytanie gdzie masz czujnik cwu i co wskazuje? Czy jest dobrze umieszczony.
punkt od cwu - pytanie gdzie masz czujnik cwu i co wskazuje? Czy jest dobrze umieszczony.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl