Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Zapomniałem dodać że palnik Batory.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Wyjściowe masz napisane na instrukcji sterownika
możesz zrobić np.
5sek podawanie / 40 do 45sek pauza (zależy jaki masz węgiel)
dmuchawa rozruch na 4, nadmuch w widełkach 55-65 zależy od węgla, wyjściowo ustawiony wyżej na 65, tło:pod
i to wystarczy
co do przesłony nie ma jednej recepty, to już zależy od Twojego komina i jego ciągu. Ogólnie wyjściowo zostaw przesłonę otwartą, przymykasz do momentu, gdy w kotle zaczyna się robić brudno
możesz zrobić np.
5sek podawanie / 40 do 45sek pauza (zależy jaki masz węgiel)
dmuchawa rozruch na 4, nadmuch w widełkach 55-65 zależy od węgla, wyjściowo ustawiony wyżej na 65, tło:pod
i to wystarczy
co do przesłony nie ma jednej recepty, to już zależy od Twojego komina i jego ciągu. Ogólnie wyjściowo zostaw przesłonę otwartą, przymykasz do momentu, gdy w kotle zaczyna się robić brudno
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
brygadier4
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 23 lut 2016, 23:29
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
No ale 5/40 czy też 5/45 to chyba na samo cwu to za dużo?
A co do obrotów to od dwóch dni mam 85 i wypala całość bez spieków a wcześniej to różnie-dlatego pytam o doświadczenia innych użytkowników tej dmuchawy.
http://www.ekotlownia.pl/sterownik-5/299
A co do obrotów to od dwóch dni mam 85 i wypala całość bez spieków a wcześniej to różnie-dlatego pytam o doświadczenia innych użytkowników tej dmuchawy.
http://www.ekotlownia.pl/sterownik-5/299
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Ja nie zmieniam nastaw między lato a zima na swoim kotle
Algorytm jest automatyczny i moc sobie zdejmie.
Jedynie w duże mrozy daje nieco mocniej a tak 90%roku na jednych pracuje
Jak chcesz sam ustawiać- możesz, ale musisz wiedzieć,że jak ustawisz moc max. na np. 4kW (pi razy oko 5 / 90 pod 95), to jakby się nagle w nocy ochłodziło - sterownik wyżej nie pójdzie, bo go zblokowałeś a jak z ograniczoną mocą nie osiągnie temp. - wywali Ci alarm.
dmuchawa- jej wydatek może być różny i zależy od granulacji paliwa i konkretnego ciągu kominowego w danym domu. Nie spotkałem się, aby dla RV13AMs trzeba było ustawiać >75, ale jak masz wypalone paliwo i żar się nie zapada w głąb palnika (nie ma krateru), to znaczy,że jest ok.
Algorytm jest automatyczny i moc sobie zdejmie.
Jedynie w duże mrozy daje nieco mocniej a tak 90%roku na jednych pracuje
Jak chcesz sam ustawiać- możesz, ale musisz wiedzieć,że jak ustawisz moc max. na np. 4kW (pi razy oko 5 / 90 pod 95), to jakby się nagle w nocy ochłodziło - sterownik wyżej nie pójdzie, bo go zblokowałeś a jak z ograniczoną mocą nie osiągnie temp. - wywali Ci alarm.
dmuchawa- jej wydatek może być różny i zależy od granulacji paliwa i konkretnego ciągu kominowego w danym domu. Nie spotkałem się, aby dla RV13AMs trzeba było ustawiać >75, ale jak masz wypalone paliwo i żar się nie zapada w głąb palnika (nie ma krateru), to znaczy,że jest ok.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
brygadier4
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 23 lut 2016, 23:29
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Tak mam na palniku i taki popiół z tego-oceniam że chyba dobrze,ale chętnie poznam opinię fachowca ,spalanie dobowe ok.2,2kg-2,3kg
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Podajesz węgiel 24MJ, czyli pewnie palisz retopalem (i na lato i większość sezonu bardzo dobrze, mocniejszego nie trzeba)
Spalasz 2,2 do 2,3kg nawet jakby dochodziło do 2,7kg/24h to dla rodzin 2 czy 2+1 i prysznica bardzo dobrze
Wniosek dla mnie jest taki,że dla trybu letniego masz dobrze wykonaną instalację i nic Ci nie przebija na dom.
z tych ok. 2,2 czy 2,3kg/24h sam palnik, aby nie wygasł kocioł i utrzymał zadaną potrzebuje 1 do 1,3kg/24h, zatem na podgrzewanie CWU schodzi Tobie coś w okolicy 1kg
To ok. 1,3kg/24h moim zdaniem należy traktować jak taki abonament przy prądzie czy gazie, tam na rachunkach jest opłata stała itp. pozycje.
Czyli gdzieś ok. 90groszy/24h płacisz za to,że kocioł nie zgasł i utrzymał temperaturę. Kolejne 80-90groszy to podgrzewanie bojlera
Jak chcesz jeszcze urwać cosik (ale szału już nie będzie), to ustaw sobie strefy CWU, czyli zablokuj w danych godzinach, gdzie nie korzystasz podgrzewanie CWU. Wykres temp. mocniej zafaluje, ale możesz z ok. 0,3kg jeszcze urwiesz
Spalasz 2,2 do 2,3kg nawet jakby dochodziło do 2,7kg/24h to dla rodzin 2 czy 2+1 i prysznica bardzo dobrze
Wniosek dla mnie jest taki,że dla trybu letniego masz dobrze wykonaną instalację i nic Ci nie przebija na dom.
z tych ok. 2,2 czy 2,3kg/24h sam palnik, aby nie wygasł kocioł i utrzymał zadaną potrzebuje 1 do 1,3kg/24h, zatem na podgrzewanie CWU schodzi Tobie coś w okolicy 1kg
To ok. 1,3kg/24h moim zdaniem należy traktować jak taki abonament przy prądzie czy gazie, tam na rachunkach jest opłata stała itp. pozycje.
Czyli gdzieś ok. 90groszy/24h płacisz za to,że kocioł nie zgasł i utrzymał temperaturę. Kolejne 80-90groszy to podgrzewanie bojlera
Jak chcesz jeszcze urwać cosik (ale szału już nie będzie), to ustaw sobie strefy CWU, czyli zablokuj w danych godzinach, gdzie nie korzystasz podgrzewanie CWU. Wykres temp. mocniej zafaluje, ale możesz z ok. 0,3kg jeszcze urwiesz
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
brygadier4
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 23 lut 2016, 23:29
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
No tak z ciekawości od wczoraj jadę na proponowanych ustawieniach i nie jest źle,zobaczymy.jedno spostrzeżenie to długie odstawianie się pieca.
http://www.ekotlownia.pl/sterownik-5/299
http://www.ekotlownia.pl/sterownik-5/299
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam
Troszkę czytałem w temacie, gdyż stoję przed wyborem pieca.
Mieszkanie do ogrzania to 84 m2. Parter, całe mieszkanie podpiwniczone dom przedwojenny nieocieplony (remont budynku nie leży po mojej stronie - uprzedzam uwagi na temat ocieplenia
), ściany zewnętrzne od zachodu, północy, i wschodu. CWU dla 2 osób.
Aktualnie mam piec zasypowy 10kW z miarkownikiem, ale ze względu na wygodę obsługi myśle nad podajnikowym, a mianowicie SKAM-P Plus 7kW ze sterownikiem IRYD PID, regulator pokojowy oraz zawor 4-drożny do zabezpieczenia powrotu.
Proszę o ewentualne uwagi i porady lub polecenie innej konfiguarcji.
Z góry dzieki za pomoc.
Troszkę czytałem w temacie, gdyż stoję przed wyborem pieca.
Mieszkanie do ogrzania to 84 m2. Parter, całe mieszkanie podpiwniczone dom przedwojenny nieocieplony (remont budynku nie leży po mojej stronie - uprzedzam uwagi na temat ocieplenia
Aktualnie mam piec zasypowy 10kW z miarkownikiem, ale ze względu na wygodę obsługi myśle nad podajnikowym, a mianowicie SKAM-P Plus 7kW ze sterownikiem IRYD PID, regulator pokojowy oraz zawor 4-drożny do zabezpieczenia powrotu.
Proszę o ewentualne uwagi i porady lub polecenie innej konfiguarcji.
Z góry dzieki za pomoc.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
PAFDEDI JEDZIESZ!! 3, 2, 1, 0 !!!!!
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Kolego Jarecki czy idzie jeszcze dostać sterownik bruli starej daty? Koledze po burzy spalił się sterownik i zastanawiam się co w przypadku kiedy stałoby się to u mnie - czy dostanę jeszcze starego bruliego czy tylko nowa wersja?
Skam-p premium 12kW + Bruli
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Już od dawna są nowe wersje, ale może byś jeszcze wyhaczył z rynku starą, albo można zawsze wysłać sterownik do serwisu.sin09 pisze:Kolego Jarecki czy idzie jeszcze dostać sterownik bruli starej daty? Koledze po burzy spalił się sterownik i zastanawiam się co w przypadku kiedy stałoby się to u mnie - czy dostanę jeszcze starego bruliego czy tylko nowa wersja?
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Do takiego domu raczej wersja Premium 7 kW.neos82 pisze:Witam
Troszkę czytałem w temacie, gdyż stoję przed wyborem pieca.
Mieszkanie do ogrzania to 84 m2. Parter, całe mieszkanie podpiwniczone dom przedwojenny nieocieplony (remont budynku nie leży po mojej stronie - uprzedzam uwagi na temat ocieplenia), ściany zewnętrzne od zachodu, północy, i wschodu. CWU dla 2 osób.
Aktualnie mam piec zasypowy 10kW z miarkownikiem, ale ze względu na wygodę obsługi myśle nad podajnikowym, a mianowicie SKAM-P Plus 7kW ze sterownikiem IRYD PID, regulator pokojowy oraz zawor 4-drożny do zabezpieczenia powrotu.
Proszę o ewentualne uwagi i porady lub polecenie innej konfiguarcji.
Z góry dzieki za pomoc.
Powrotu zabezpieczać nie trzeba, a jeśli grzejniki nie mają termostatów wystarczy zawór 3-drożny, żeby obniżyć temperaturę ich zasilania, żeby nie przegrzewały pomieszczeń.
Jeśli ma być zawór z siłownikiem wtedy faktycznie Iryd PID z czujnikiem temp. zewnętrznej [lub SPPv2 który ma czujniki w komplecie] a potem raz ustawi się krzywą grzewczą i sterownik sam będzie regulował temp. zasilania grzejników w zależności od temp. na zewnątrz.
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam.
Mój pierwszy post na tym forum.
Właśnie został zamontowany i uruchomiony SKAM-P Premium 17kW( końcówka 2015r ).
Palnik BATORY ( chyba )
I już są pierwsze rozterki. Jako że jest ciepło nie można sprawdzić w całości zachowywania się instalacji pozostaje w użytku CWU ( zbiornik 250 l) z cyrkulacją, to nie sprawia problemu.
Zamontowany jest zawór 4D z siłownikiem – sterowanie pogodowe, i pomimo ustawienia trybu „LATO” sterownik IRYD PID cały czas go zamyka co należy zrobić aby sterownik dał temu spokój , najprościej to wyłączyć ( co zostało zrobione teraz ) ale to nie rozwiązuje problemu w okresach przejściowych ?
Dodatkowym problemem okazało się że kotła nie można pozostawić w podtrzymaniu, przez dmuchawę jest zasysane powietrze i dalej się to żarzy aż do 77stopni wykrada opał z palnika tak do poziomu pierwszych otworów w palniku.( dokładnie nie sprawdzałem wyłączałem sterownik i zamknąłem przepustnicę na dmuchawie ) Można zamontować RCK ale to raczej ostateczność, skłaniałbym się jakaś klapkę pomiędzy dmuchawą a piecem, co w tym temacie możecie zaproponować
Mój pierwszy post na tym forum.
Właśnie został zamontowany i uruchomiony SKAM-P Premium 17kW( końcówka 2015r ).
Palnik BATORY ( chyba )
I już są pierwsze rozterki. Jako że jest ciepło nie można sprawdzić w całości zachowywania się instalacji pozostaje w użytku CWU ( zbiornik 250 l) z cyrkulacją, to nie sprawia problemu.
Zamontowany jest zawór 4D z siłownikiem – sterowanie pogodowe, i pomimo ustawienia trybu „LATO” sterownik IRYD PID cały czas go zamyka co należy zrobić aby sterownik dał temu spokój , najprościej to wyłączyć ( co zostało zrobione teraz ) ale to nie rozwiązuje problemu w okresach przejściowych ?
Dodatkowym problemem okazało się że kotła nie można pozostawić w podtrzymaniu, przez dmuchawę jest zasysane powietrze i dalej się to żarzy aż do 77stopni wykrada opał z palnika tak do poziomu pierwszych otworów w palniku.( dokładnie nie sprawdzałem wyłączałem sterownik i zamknąłem przepustnicę na dmuchawie ) Można zamontować RCK ale to raczej ostateczność, skłaniałbym się jakaś klapkę pomiędzy dmuchawą a piecem, co w tym temacie możecie zaproponować
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Interesuje mnie dosuszanie paliwa w zasobniku SKAM-a . Mam sąsiada po 70-ce i chciałbym mu pomóc . Kocioł SKAM-P Premium 12kW , palnik prostokątny , kupiony około 2 lata temu . Czy da to się zamontować w tym kotle , na czym polega montaż ? Cena z tego co pamiętam około 30 zł , taka chyba była .
-
pawelessss
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 11 wrz 2016, 21:02
Re: SKAM-P Premium SEKOM - polecam
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów,
jestem zainteresowany kupnem pieca SKAM-P Premium 12 kW. Zastanawiam się czy jest to dobry wybór do mojego budynku. Domek 133 mkw po podłodze, około 110 użytkowych bez garażu i piwnicy. Parterowy z użytkowym poddaszem. Wszystkie grzejniki wiszące - bez podłogówki. Kotłownia znajduje się zaraz koło łazienki, a z racji, że domek jest mały raczej będzie słychać działanie pieca. Tutaj link do wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1ld4 Zależy mi na tym, aby piec był podłączony do Internetu (zarządzanie poprzez przeglądarkę, ewentualnie aplikacja mobilna) oraz, żeby sterowanie nim nie było uciążliwe. Chciałbym dowiedzieć się jaki model pieca powinienem zakupić (Plus czy Premium) oraz jaką wielkość 7 kW czy 12 kW? Dodatkowo, który sterownik wybrać oraz jaki palnik byłby w mojej sytuacji najlepszy? Z kim kontaktować się w sprawie zakupu pieca? Poprzez Allegro? Może polecacie jakaś stronę/sklep?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
jestem zainteresowany kupnem pieca SKAM-P Premium 12 kW. Zastanawiam się czy jest to dobry wybór do mojego budynku. Domek 133 mkw po podłodze, około 110 użytkowych bez garażu i piwnicy. Parterowy z użytkowym poddaszem. Wszystkie grzejniki wiszące - bez podłogówki. Kotłownia znajduje się zaraz koło łazienki, a z racji, że domek jest mały raczej będzie słychać działanie pieca. Tutaj link do wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1ld4 Zależy mi na tym, aby piec był podłączony do Internetu (zarządzanie poprzez przeglądarkę, ewentualnie aplikacja mobilna) oraz, żeby sterowanie nim nie było uciążliwe. Chciałbym dowiedzieć się jaki model pieca powinienem zakupić (Plus czy Premium) oraz jaką wielkość 7 kW czy 12 kW? Dodatkowo, który sterownik wybrać oraz jaki palnik byłby w mojej sytuacji najlepszy? Z kim kontaktować się w sprawie zakupu pieca? Poprzez Allegro? Może polecacie jakaś stronę/sklep?