Leć do projektanta - konstruktora, żeby przeliczył konstrukcję po zmianach. Być moze, to nic - budynek osiada, bloczki napily się wody i zrobiły się cięższe, ale takie sprawy należy traktować poważnie - lepiej sprawdzić.
Martwi mnie Lokalizacja pęknięć, szczególnie to pod oknem - wygląda tak jakby otwór pod wpływem ciężaru się "rozjeżdżał". Wszystkie bloczki posiadają dużą odporność na ściskanie, ale słabą na rozciąganie, dlatego bardzo mi się to nie podoba. Budynek się nie rozleci, ale przez te pęknięcia będą utraty ciepła, może zaciągać wilgoć itp itd
Martwi mnie Lokalizacja pęknięć, szczególnie to pod oknem - wygląda tak jakby otwór pod wpływem ciężaru się "rozjeżdżał". Wszystkie bloczki posiadają dużą odporność na ściskanie, ale słabą na rozciąganie, dlatego bardzo mi się to nie podoba. Budynek się nie rozleci, ale przez te pęknięcia będą utraty ciepła, może zaciągać wilgoć itp itd
Re: Pęknięcia
Panie Janie zwróciłem uwagę na pekniecia a okna. Otóż, pod oknami mam powbijane klinki..i tam gdzie jest klin na środku tam też jest pekniecie pod parapetem w dól na tynku i pod dwoma najwiekszymi w salonie ryski na bloczkach, natomiast tam gdzie klinki są tylko dwa w rogach po zewnetrznej stronie to tynk w popekał w rogach parapetów na ukos. Przy docieplaniu jesli je wycągna to...
-
Jan_Kalita
- Superużytkownik

- Posty: 501
- Rejestracja: 05 sie 2016, 14:45
Re: Pęknięcia
Nie zauważyłem klinów. Generalnie kliny powinny być wykorzystane tylko do ustawienia pionu/poziomu w oknach. Po opianowaniu powinno się te kliny wyciągnąć.
Problem jest tego typu, że stolarka nie ma prawa przenosić obciążeń, a siła skupiona na klinie z samego okna nie powinna być na tyle duża, żeby doprowadzić do pęknięcia tynku, czy o zgrozo bloczku z gazobetonowego.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/techn ... owego,7101
w większości stosuje się (przynajmniej w mojej okolicy) beton komórkowy o odmianie 600 (kg/m3) w wypadku producenta Xella Polska (link powyżej) wytrzymałość na ściskanie to 4 N/mm2, czyli jedna z wyższych wytrzymałości. Trzeba by było tu policzyć masę okna, przełożyć na powierzchnię klina (na ze zdjęcia to bym powiedział, że jego szerokość to 30 mm x szerokość profila np 70 mm). Jeżeli wartość jest większa niż 4 N/mm2 albo 0,4Kg/mm2, to wtedy pęka bo ktoś schrzanił montaż. Jeżeli wartość jest mniejsza, to szukałbym dalej.
Tak czy siak zmiana konstrukcji budynku (zmiana stropu) jest zmianą istotną, więc musi być ujęta w projekcie budowlanym zamiennym i zgłoszona do nadzorującego organu. W moim wypadku jest to wydział budownictwa i ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) - art. 28, 33, 34 i art. 36a ust. 1
Problem jest tego typu, że stolarka nie ma prawa przenosić obciążeń, a siła skupiona na klinie z samego okna nie powinna być na tyle duża, żeby doprowadzić do pęknięcia tynku, czy o zgrozo bloczku z gazobetonowego.
http://www.inzynierbudownictwa.pl/techn ... owego,7101
w większości stosuje się (przynajmniej w mojej okolicy) beton komórkowy o odmianie 600 (kg/m3) w wypadku producenta Xella Polska (link powyżej) wytrzymałość na ściskanie to 4 N/mm2, czyli jedna z wyższych wytrzymałości. Trzeba by było tu policzyć masę okna, przełożyć na powierzchnię klina (na ze zdjęcia to bym powiedział, że jego szerokość to 30 mm x szerokość profila np 70 mm). Jeżeli wartość jest większa niż 4 N/mm2 albo 0,4Kg/mm2, to wtedy pęka bo ktoś schrzanił montaż. Jeżeli wartość jest mniejsza, to szukałbym dalej.
Tak czy siak zmiana konstrukcji budynku (zmiana stropu) jest zmianą istotną, więc musi być ujęta w projekcie budowlanym zamiennym i zgłoszona do nadzorującego organu. W moim wypadku jest to wydział budownictwa i ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) - art. 28, 33, 34 i art. 36a ust. 1