Sam robię wentylację mechaniczną
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Witam
rozmyślaliśmy wczoraj z kolegą nad wentylacją w jego domu i pojawił się jeden dylemat.
Całość oparta będzie o kanały 75/63 mm
Wywiewy (liczba kanałów):
2*łazienka dół, 2*kuchnia, 2*łazienka góra, 1*ubikacja = 7 szt.
Nawiewy:
2*salon, 1*pokój na dole, 1*gabinet na górze, 1*dwa pokoje na górze, 1*sypialnia = 7szt
Przy 7 kanałach, dla prędkości przepływu 2-5 m/s, mamy elegancko od około 150 do blisko 400 m3/h. Ze względu na normy budowlane wszystko jest OK, przy obecnych 3 osobach (może będzie więcej) i 2 psach, minimalny/optymalny przepływ powietrza 150m3/s też jest w porządku.
Pojawia się jednak wątpliwość sypialni gdzie jest tylko jeden kanał i pytanie, co będzie lepszym rozwiązaniem - zastosowanie tylko jednego kanału 75/63, czy dołożenie kolejnego? Tylko że wówczas dla optymalnej prędkości zwiększamy przepływ, co może skutkować przesuszaniem powietrza zimą, albo przy zachowanym przepływie zmniejszamy prędkość, co z kolei może powodować jakieś szumy.
No i czy dodając kanał dla sypialni, nie powinniśmy dołożyć również kolejnego wywiewu?
rozmyślaliśmy wczoraj z kolegą nad wentylacją w jego domu i pojawił się jeden dylemat.
Całość oparta będzie o kanały 75/63 mm
Wywiewy (liczba kanałów):
2*łazienka dół, 2*kuchnia, 2*łazienka góra, 1*ubikacja = 7 szt.
Nawiewy:
2*salon, 1*pokój na dole, 1*gabinet na górze, 1*dwa pokoje na górze, 1*sypialnia = 7szt
Przy 7 kanałach, dla prędkości przepływu 2-5 m/s, mamy elegancko od około 150 do blisko 400 m3/h. Ze względu na normy budowlane wszystko jest OK, przy obecnych 3 osobach (może będzie więcej) i 2 psach, minimalny/optymalny przepływ powietrza 150m3/s też jest w porządku.
Pojawia się jednak wątpliwość sypialni gdzie jest tylko jeden kanał i pytanie, co będzie lepszym rozwiązaniem - zastosowanie tylko jednego kanału 75/63, czy dołożenie kolejnego? Tylko że wówczas dla optymalnej prędkości zwiększamy przepływ, co może skutkować przesuszaniem powietrza zimą, albo przy zachowanym przepływie zmniejszamy prędkość, co z kolei może powodować jakieś szumy.
No i czy dodając kanał dla sypialni, nie powinniśmy dołożyć również kolejnego wywiewu?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Może Pan dołożyć jeden do sypialni i 1 do głównej łazienki (125/3x75) .
rekuperacja od 1989r
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Zdecydowanie w sypialnie małżeńską warto wpakować 2x75mm. Co do łazienek to wywiew trzeba dać mocniejszy, ostatnio dzwonił do mnie gość który sam składał WM że gnije mu łazienka a niby WM ma. Szczegół że na poddaszu znalazłem termowizją duże mostki cieplne przy oknie ale drugą sprawą był słaby wywiew tzn. 2x75mm a w kuchni 3x75mm. Lepiej było zrobić odwrotnie.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Może Pan dołożyć jeden do sypialni i 1 do głównej łazienki (125/3x75) .
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Normy, rozporządzenia itd. są i przestrzegać ich trzebaPiotr Nowik pisze:Akurat ja mam obie czerpnie* po stronie niemal północnej - ale takie ich ułożenie nie wynika z użycia kompasu. Planowałem ich miejscowienie, biorąc pod uwagę inne (ważniejsze) kryteria, niż kierunek względem bieguna.
*Jedna czerpnia znajduje się na ścianie domu. Druga jest w ogrodzie na 3-metrowej skarpie, otoczona krzakami, w odległości ok. 20 metrów od budynku. Wyrzutnie mam na dachu domu. Wykorzystałem do tego celu jeden z kanałów wentylacji grawitacyjnej.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
W naszym klimacie nie ma urządzeń uniwersalnych, w każdym razie nie te o których mówimy. Trzeba brać pod uwagę kiedy te urządzenia przynoszą nam najwięcej korzyści i tak je montować aby tak było. Tak jest z bateriami, czy kolektorami słonecznymi.TwojOszczednyDom pisze: Normy, rozporządzenia itd. są i przestrzegać ich trzebaale rozsądek się przydaje. Latem czerpnia od strony południowej nawet w zacienionym miejscu to tragedia. Powietrze gorące unosi się do góry "po elewacji" i zaciągamy je do domu. Strona północna to optymalne rozwiązanie o ile się da, jak nie to dopiero można myśleć o zachodzie, czy daszkach itd. Mój znajomy ...
Ja założyłem, że najwięcej korzyści będzie gdy reku będzie pracował tylko w sezonie grzewczym, latem inaczej sobie poradzę z problemem, dla tego twierdzę, ze czerpnie wystawię od strony południowej, bo zimą ta strona przyniesie najwięcej korzyści.
Urządzenia do wszystkiego to do niczego.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Są może dostępne skrzynki rozdzielcze z wejściem fi 125 poziomym oraz wyjsciami 6-7 fi 75? Szukałem, ale wszędzie jak już to widziałem wejście pionowe.
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dla mnie nie ma problemu takich zrobić. Przy doróbkach dorabia się czasem cuda!baap pisze:Są może dostępne skrzynki rozdzielcze z wejściem fi 125 poziomym oraz wyjsciami 6-7 fi 75? Szukałem, ale wszędzie jak już to widziałem wejście pionowe.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Jeżeli nie można dać skrzynek kątowych, to są takie.baap pisze:Są może dostępne skrzynki rozdzielcze z wejściem fi 125 poziomym oraz wyjsciami 6-7 fi 75? Szukałem, ale wszędzie jak już to widziałem wejście pionowe.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
A ten kanał prostokątny to w jaki sposób jest połączony z reku? Jest jakaś przejściówka z okrągłego na prostokątne?
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Firma termokontrol ma takie narzędzie jak box-maker. Możesz online zaprojektować dowolną skrzynkę (w przeglądarce) i ją zamówić.baap pisze:Są może dostępne skrzynki rozdzielcze z wejściem fi 125 poziomym oraz wyjsciami 6-7 fi 75? Szukałem, ale wszędzie jak już to widziałem wejście pionowe.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
To jest dopasowane do kanałów PCV prostokątnych, do kupienia wszędzie. Tam są redukcje z okrągłego na płaski.baap pisze:A ten kanał prostokątny to w jaki sposób jest połączony z reku? Jest jakaś przejściówka z okrągłego na prostokątne?
rekuperacja od 1989r
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Są gotowe rozdzielacze i do konfigurowania, same gniazda lub skrzynkiukp pisze:Firma termokontrol ma takie narzędzie jak box-maker. Możesz online zaprojektować dowolną skrzynkę (w przeglądarce) i ją zamówić.baap pisze:Są może dostępne skrzynki rozdzielcze z wejściem fi 125 poziomym oraz wyjsciami 6-7 fi 75? Szukałem, ale wszędzie jak już to widziałem wejście pionowe.
rekuperacja od 1989r
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Świetnie że trafiłem na ten temat
Kanały prostokątne do WM - to jest to czego szukałem ! Myślę postawić dom kanadyjski w którym będzie ocieplenie z wełny 15 cm więc rura spiro 160mm by tam nie weszła i już myślałem że będę zmuszony zwiększyć przegrodę w ścianie na 20 cm ale te rury nadają sie idealnie tylko pozostaje kwestia ich docieplenia 
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Kanały prostokątne są w wersjach zwykłych i antybakteryjnych. Wychodzą nieco drożej ale problemu nie ma ich stosować. Te 15cm wełny to gdzie pójdzie? Jak będą te izolacje wyglądać dla ściany, podłogi dachu?polvader pisze:Świetnie że trafiłem na ten tematKanały prostokątne do WM - to jest to czego szukałem ! Myślę postawić dom kanadyjski w którym będzie ocieplenie z wełny 15 cm więc rura spiro 160mm by tam nie weszła i już myślałem że będę zmuszony zwiększyć przegrodę w ścianie na 20 cm ale te rury nadają sie idealnie tylko pozostaje kwestia ich docieplenia
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz
Re: Sam robię wentylację mechaniczną
Dom szkieletowy - 15 cm wełny w ścianie, 25 cm wełny dachu i pod spodem piwnica murowana ocieplona 15 cm styropian + podłoga 15 cm XPS - takie nietypowe rozwiązanie ale myślę że będzie okTwojOszczednyDom pisze:Kanały prostokątne są w wersjach zwykłych i antybakteryjnych. Wychodzą nieco drożej ale problemu nie ma ich stosować. Te 15cm wełny to gdzie pójdzie? Jak będą te izolacje wyglądać dla ściany, podłogi dachu?polvader pisze:Świetnie że trafiłem na ten tematKanały prostokątne do WM - to jest to czego szukałem ! Myślę postawić dom kanadyjski w którym będzie ocieplenie z wełny 15 cm więc rura spiro 160mm by tam nie weszła i już myślałem że będę zmuszony zwiększyć przegrodę w ścianie na 20 cm ale te rury nadają sie idealnie tylko pozostaje kwestia ich docieplenia