piec węglowy z gazowym w jednym kominie

Opinie techniczne budynków i budowli, odbiory robót w imieniu Inwestora, Doradztwo techniczne, Nadzory inwestorskie, optymalizacja kosztów budowy.
Maciej P
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 21 lip 2016, 9:08

piec węglowy z gazowym w jednym kominie

Post autor: Maciej P »

Mam pytanie, czy można do szerokiego komina ( 50/50) podłączyć piec kaflowy jeżeli są tam podpięte dwa piece gazowe ( dwie rury wentylacyjne i dwie odprowadzające spaliny)?
Czy spaliny z pieca węglowego nie będą zakłócały pracy dwu-funkcyjnych pieców gazowych ?

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49

Re: piec węglowy z gazowym w jednym kominie

Post autor: xander119 »

Pewnie w kominie jest wkład kwasoodporny jeśli podłączony jest do niego piec gazowy. W takim przypadku podłączenie pieca na węgiel/drewno czy inne paliwo stałe zniszczy wkład w krótkim czasie.

Maciej P
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 21 lip 2016, 9:08

Re: piec węglowy z gazowym w jednym kominie

Post autor: Maciej P »

Z pieca węglowego ma byś pociągnięta rura żaroodporna do samej góry. Sęk w tym, że będzie ona wciśnięta pomiędzy wkłady z pieców gazowych( bardzo blisko siebie).

xander119
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2490
Rejestracja: 16 sty 2014, 8:49

Re: piec węglowy z gazowym w jednym kominie

Post autor: xander119 »

Powiem ci tak. Rury żaroodporne strasznie szybko rdzewieją więc jest to rozwiązanie tymczasowe bo to kwestia czasu jak się przepali-powinny być ceramiczne. Druga sprawa że rury mają iść blisko siebie a jednak wkłady gazowe nie są odporne na wysoką temperaturę więc może być problem. Tak czy siak nie możesz tego zrobić sam jeśli ci życie miłe i projekt powinien zrobić uprawniony konstruktor z potwierdzeniem kominiarza i zarządcy budynku.

Awatar użytkownika
deggial
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 867
Rejestracja: 17 mar 2008, 14:24
Lokalizacja: okolice Wrocławia

Re: piec węglowy z gazowym w jednym kominie

Post autor: deggial »

Xander, tu bardziej instalator z uprawnieniami niż konstruktor. Ale dla mnie to niezbyt wygląda.