Szanowni Koledzy !
Próbowałem znaleść informację na interesujący mnie temat ale niestety bezkutecznie. Tak więc może ktoś z obecnych na tym forum specjalistów zechce wyjaśnić mi następujące kwestie:
Mam istniejący dach o dużym spadku pokryty gontem bitumicznym. W kilku miejscach przy silnym wietrze i deszczu zdarzają się przecieki. Obecnie dobudowuje do istniejącego dachu frgament nowego dachu. Całość bez zrywania gontu bitumicznego chciałbym pokryć blachodachówką:
a) czy są jakieś przeciwskazania aby pokryć istniejącą dachówkę bitumiczną balchodachówką
b) jaki jest minimalny kąt właściwy dla blachodachówki
c) czy jeżeli w projekcie na podstawie ktorego mam pozowlenie na przebudowę jest gont bitumiczny to muszę ponownie występować o pozwolneie na blachodachówkę czy wystarczy dokumentacja powykonawcza sporządzona przez kierownika robót
d) co jest najlepszym materialem i technologią dla krycia wstępnego pod blachodachówkę przy małym spadku
serdecznie pozdrawiam
gont bitumiczny pod blachodachówką
Moderator: Redakcja e-dach.pl
-
Paweł Warszawa
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 17 lut 2008, 19:23
- Andrzej Wilhelmi
- Superużytkownik

- Posty: 2154
- Rejestracja: 22 lis 2005, 22:08
- Lokalizacja: Łódź
- Kontakt:
Należy usunąć przyczynę przecieków gdyż krycie wstępne musi dawać gwarancję 100% szczelności dachu! Nie ma żadnych przeciwwskazań do montażu każdego nowego pokrycia na goncie bitumicznym. Minimalny kąt dla blachodachówki w/g zaleceń producenta. Żadnych dodatkowych pozwoleń nie potrzeba. Przy małym spadku papa termozgrzewalna na pelnym deskowaniu lub OSB. Pozdrawiam.