połączenie miedzi i PEX/AL/PEX

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

przemas1969
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 12 lut 2008, 20:18

połączenie miedzi i PEX/AL/PEX

Post autor: przemas1969 »

Witam. proszę o podpowiedź. jak połączyć istniejącą instalację C.O. z miedzi z instalacją wykonywaną z PEX/AL/PEX? Jakie powinny być złączki, jakich firm?

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30

połączenie

Post autor: mezik0 »

bardzo dużo jest firm które oferują złączki Kan Wavin Herz itp wszystko,zależy z jakiej firmy mamy rurę,to z takiej złączki

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Na rurę miedzianą wlutowuje się złączkę z odpowiednim gwintem,i tam wkręca złączkę przejściową na Pex.
adam

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30

połączenie

Post autor: mezik0 »

to oczywiste chyba koledze chodzi miedzi pex to może musi być rozdzielacz?

przemas1969
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 12 lut 2008, 20:18

Post autor: przemas1969 »

dzięki za informację. Jeszcze jedno pytanie : co jest lepsze, złączki skręcane czy zaprasowywane?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy

zlaczki

Post autor: Paweł_Małek »

Jesli polaczenie ma byc niedostepne to lepsze sa zaprasowywane - lepsza powtarzalnosc

jrgreenthumb
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 35
Rejestracja: 28 sty 2008, 18:42
Lokalizacja: poznań

Post autor: jrgreenthumb »

Ja bym polecił luty są bardziej pewniejsze niz zaprasowywanie poniewaz zaprasowane kształtki maja oringi i moga puscic po czasie miałem takie przypadki chyba ze na zaciski czyli na pierscienie sa bardziej pewniejsze tece jest juz jedna z lepszych firm i nawet tak sie az nie cenia i opłaca sie zaiwestowac :)
pozdrawiam
INSTALACJE IDA DO PRZODU :)

beny_hil
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 07 lut 2008, 20:55
Lokalizacja: toruń

Post autor: beny_hil »

są pexy które mają również przejściówki na miedż ale to trzeba sprawdzić u danego producenta pexa czy takie posiada

beny_hil
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 07 lut 2008, 20:55
Lokalizacja: toruń

Post autor: beny_hil »

przemas1969 pisze:dzięki za informację. Jeszcze jedno pytanie : co jest lepsze, złączki skręcane czy zaprasowywane?
żaden producent nie dopuszcza złączek skręcanych chowanych w posadzkach czy ścianach jeśli tak zamontujesz to na własną odpowiedzialność

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

To dlaczego na szkoleniach mówi się o odporności złączek skręcanych na składniki zapraw murarskich?
adam

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30

Post autor: mezik0 »

Złączki jeżeli mają być chowane to tylko zaprasowywane firmy dają gwarancję na wiele lat pod warunkiem że będzie zamatowana zgodnie z zaleceniami firmy

beny_hil
Aktywny
Aktywny
Posty: 120
Rejestracja: 07 lut 2008, 20:55
Lokalizacja: toruń

Post autor: beny_hil »

adamis pisze:To dlaczego na szkoleniach mówi się o odporności złączek skręcanych na składniki zapraw murarskich?
Adamis daj firme która daje gwarancje na te złączki

przemas1969
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 12 lut 2008, 20:18

Post autor: przemas1969 »

dziękuję za informacje.

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

Post autor: adamis »

Adamis daj firme która daje gwarancje na te złączki
Oczywiście żadna firma jak na razie nie daje gwarancji na zamurowane złączki.Nie wynika to w najmniejszym stopniu z budowy,czy techniki skręcania tych złączek,a z obaw przed pretensjami klientów.
Przyczyną nieszczelność złączki skręcanej może być tylko i wyłącznie błędny montaż.Za nim jednak ewentualne pretensje zostaną wyjaśnione i udowodniona wina instalatora opinia o cieknących złączkach pójdzie w świat.Kto to potem odkręci?
Zaciskanie złączek w większym stopniu daje gwarancję pewnego połączenia,niż w przypadku złączek skręcanych.A to dlatego,że zwykle amatora ,który chce wykonać jedną robótkę w domu nie stać na zaciskarkę i takie połączenia wykonują najczęściej firmy.Przy zaciskaniu naprawdę trudno sknocić połączenie,co jest o wiele łatwiejsze w przypadku złączek skręcanych.
Tu można nakrętkę dokręcić za mocno,albo za słabo.Rurę można włożyć za płytko,i problem gotowy.
Jak widać, szczelność prawidłowo wykonanego połączenia skręcanego nie jest wcale mniej pewna od zaciskanego,bo i przy zaciskanym zdarzają się błędy.
Dlatego z całkowitym spokojem,lecz oczywiście uważnie i dokładne skręcam złączki i zamurowuję,ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.
adam

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30

Post autor: mezik0 »

Witam firma Wavin daje 10lat gwarancji na bezawaryjne,działanie instalacji Tigris Alupex oczywiście trzeba spełnić pewne warunki a na systemHep2O,25 lat

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”