koszykarze pisze: 1) Czytam w
http://www.e-izolacje.pl/a/izolacja-aku ... -7531.html :
"Podstawowa ścianka działowa w systemie suchej zabudowy jest wykonana na pojedynczym stelażu z profili 50 mm, obłożona obustronnie jedną warstwą płyt g-k o grubości 12,5 mm i wypełniona z obu stron 5-centymetrową warstwą wełny mineralnej."
Metoda na eksperta, to jedna z metod wywierania wpływu na innych. Taki psychologiczny trik. Niezwykle skuteczny i powszechnie stosowany przez dziennikarskie portale, media, pseudo specjalistów itp. Wszyscy ci budują wizerunek eksperta, aby skuteczniej przyciągnąć ludzi.
Sugeruję nie kierować się na poważnie tego typu dziennikarskimi poradami. Autor tego artykułu chyba nie do końca wiedział o co chodzi. Prawdopodobnie nigdy też nie miał do czynienia z izolacją akustyczną, o której napisał.
koszykarze pisze:
Czy to oznacza że mam do istniejącej ściany doczepić na profilach jeden rząd wełny i w odstępie zamontować drugi rząd profili i tu wrzucić wełnę?
Czy nie wystarczy jeśli obie warstwy wełny wrzucę w jeden rząd profili zamontowany w odstępie od istniejącej ściany
1. To oznacza że nie wiadomo co wystarczy. Chyba tylko szaleniec zagwarantuje, że wystarczy taka czy inna metoda, lub takie czy inne materiały.
2. Zabudowę akustyczną można wykonać na różne sposoby i w różnej konfiguracji. Zależy co chcemy osiągnąć i jakie mamy możliwości.
3. Podstawową zabudową jest jedna ścianka postawiona przy istniejącej ścianie. Wykonana z jednego rzędu profili stalowych CW,UW. W podstawowej konfiguracji wypełnia się tylko przestrzeń, którą tworzą profile. Można to wypełnienie zrobić z jednej lub z kilku warstw materiału.
4. Aby uzyskać możliwie maksymalnie najlepszą izolację hałasów, do budowy takich ścianek, stosuje się materiały, które posiadają właściwości, dźwiękochłonne, dźwiękoizolacyjne i wibroizolacyjne.
koszykarze pisze:2) czy łamiąc płyty gk by zmieściły się do samochodu robię coś głupiego -pogorszy to izolacje akustyczną?. Czy między płytami powinna być taśma akustyczna?
1. Przy takiej zabudowie nie ma to znaczenia, więc nie pogorszy.
2. O jaką taśmę między płytami chodzi? Taśmę akustyczną z pianki stosowanej na profile? Nie słyszałem o tej metodzie. Wygląda to na kolejny ekspercki wynalazek.
koszykarze pisze:3)Proszę o pomoc w doborze potrzebnych produktów na podstawie oferty z obi lub castoramy
Dostępny asortyment z marketu budowlanego to profile stalowe (CW, UW), i wełna mineralna, najlepiej o jak największej gęstości. W tym przypadku sugeruję zainteresować się wełną stosowaną pod posadzki o gęstości 140kg/m3. Dla lepszego samopoczucia taśmę z pianki tzw. akustyczną, można kupić i zastosować na profile stalowe.
koszykarze pisze:czytam, że wełna powinna być luźno włożona, tj nie powinna dotykać płyty. Czy to znaczy że profil pionowy i poziomy mają być szersze niż grubość wełny?
Wypełnienie może być cieńsze lub tej samej szerokości co wnętrze profili CW UW. Wypełnienie może dotykać płyty. Ważne aby to wypełnienie wypełniało całą przestrzeń obwodową, którą tworzą profile. Od strony płytowania wełna lub inny, nawet miękki materiał nie powinien wystawać, ponieważ będzie problem z przymocowaniem płyt.
reso33 pisze:Podłącze się pod temat: chciałbym wyeliminować lub ograniczyć dźwięki dochodzące z salonu sąsiada (moja sypialnia sąsiaduje z jego kuchnio-salonem) zastanawiam się nad rozwiązaniem stelaż + wełna lub tapicerka na ścianę, co waszym zdaniem będzie skuteczniejsze ? niestety ale sypialni nie mam dużej więc chyba 5-10 cm to jest maks jaki mogę 'poświęcić' na wyciszenie.
Ogólna podpowiedź. Stelaż z profili 50mm (CW UW). Wypełnienie wełną mineralną najlepiej 140kg/m3. Pokrycie zwykłą płytą gipsową. Jeśli chcemy osiągnąć lepsze rezultaty izolacyjności akustycznej ścianki, to trzeba sięgnąć po dodatkowe, lub inne materiały.
Wełna mineralna pokryta tkaniną wygłusza pomieszczenie, w którym wytwarzamy dźwięki. Tego typu zabudowa przede wszystkim zmniejsza echo, czyli głównie poprawia akustykę w pomieszczeniu.