Docieplanie poddasza
Docieplanie poddasza
Witam. Będę brał się samodzielnie za ocieplanie poddasza wełna skalna. Chce dac dwie warstwy po 15 cm . Wełnę już zakupiłem. Mam tylko jeden problem. Dowiedziałem się że powinno sie zrobić 3-4cm szczelinę między paroprzepuszczalna membrana dachowa a welna przy pomocy sznurka, tak żeby wełna nie dotykala folii dachowej i nie skraplala się tam wilgoć. Wszystko ok, tylko ze moje krokwy mają 16 cm, a wełna 15cm. Gdy zrobe ta dylatacje to przestrzeń między krokwiami zmniejszy się do ok 12 cm. Czy pierwsza warstwę wełny tą między krokwie mogę scisnac o te 3 cm, czy lepiej naddac te 3cm przy robieniu konstrukcji pod drugą warstwę na mijankę, tak żeby pierwsza warstwa była swobodnie rozpreżona nawet kosztem wystawiania 3 cm poza krawędź krokiew?
Re: Docieplanie poddasza
Wełny nie należy ściskać, lepiej zmniejszyć szczelinę powietrzną do 2 cm (przy wysokoporoprzepuszczalnej membranie powinna wystarczyć) a dobicie deski od dołu krokwi pozwoli zlicować płaszczyznę z wysuniętą wełną. Warto zobaczyć na krótkim filmie na kanale ROCKWOOL https://youtu.be/0hl2LoV2PwA?list=PLIuB ... ftaMTLq97J
PozdrawiamTomek W.e-konsultant Rockwool