Ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Ten próg dla pompy CWU jest stały, mniejszy nie ma sensu, za mocno szarpie spalaniem.
Jak Ci zbyt wychładza wodę, to ustaw 1stopien wyżej.
SNK
PID.0 - praca bez pida w dwustanie
PID.1 - pid aktywny, pozwala ze stałą pracą dmuchawy na przeregulowanie nastawy o 1st.C
PID.2 - pid aktywny, pozwala ze stała pracą dmuchawy na przeregulowanie o 2st.C
PID.3 - pid aktywny, pozwala ze stałą pracą dmuchawy na przeregulowanie o 3st.C
PID.4 - pid aktywny, pozwala ze stałą praca dmuchawy na przeregulowanie o 4st.C
PID.5- pid aktywny, pozwala ze stałą pracą dmuchawy na przeregulowanie o 5st.C
np. Cobra PID, Skorpion PID czy automat eCoala mają to na stałe wpisane na 5st.C
Co do Iryda, sam pracuję najczęściej na PID.2 lub PID.3 zależy jaki węgiel, granica 2stopni jest o tyle dobra,że sterownik ma czas na reakcję i dłużej jest w trybie grzania na minimalnej mocy, co korzystniej wpływa na jakość procesu spalania przy odpowiednim węglu i dobrym doborze kotła do obiektu
Jak Ci zbyt wychładza wodę, to ustaw 1stopien wyżej.
SNK
PID.0 - praca bez pida w dwustanie
PID.1 - pid aktywny, pozwala ze stałą pracą dmuchawy na przeregulowanie nastawy o 1st.C
PID.2 - pid aktywny, pozwala ze stała pracą dmuchawy na przeregulowanie o 2st.C
PID.3 - pid aktywny, pozwala ze stałą pracą dmuchawy na przeregulowanie o 3st.C
PID.4 - pid aktywny, pozwala ze stałą praca dmuchawy na przeregulowanie o 4st.C
PID.5- pid aktywny, pozwala ze stałą pracą dmuchawy na przeregulowanie o 5st.C
np. Cobra PID, Skorpion PID czy automat eCoala mają to na stałe wpisane na 5st.C
Co do Iryda, sam pracuję najczęściej na PID.2 lub PID.3 zależy jaki węgiel, granica 2stopni jest o tyle dobra,że sterownik ma czas na reakcję i dłużej jest w trybie grzania na minimalnej mocy, co korzystniej wpływa na jakość procesu spalania przy odpowiednim węglu i dobrym doborze kotła do obiektu
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki a jaka powinna być temperatura powrotu twoim zdaniem ma to jakieś znaczenie dla żywotnośći kotła? i czy można tak ustawi kocioł żeby nie przechodził w potrzymanie ma to jakiś sens?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Patrząc na raporty z badań z lat ubiegłych
Ośrodek w Łodzi 100%mocy zawsze badał z deltą 20st.C tj. 80/60 zasilanie/powrót
i w latach ubiegłych 30%mocy badali 65/60 z deltą 5st.C
Ośrodek w Zabrzu robił to inaczej, dobierał większy przepływ i to co Łódź robiła jako 30% oni badali na 100% (delta mniejsza, przepływ większy)
Dom to nie laboratorium dochodzą kwestie prawidłowego wykonania instalacji, dochodzi osobna nitka CWU, której w labo nie ma, zatem jak powrót z bojlera blisko i pompa chodzi ciągle, to też temp. zasilanie-powrót są bliższe sobie. Patrz na popiół i wymiennik, to metoda domowa.
Moim zdaniem nie ustawiał bym mniej jak 50st.C na zasilaniu a jak jest zawór mieszający trzymam stałe 55st.C na zasilaniu a na dom obniżam zaworem
w/g literatury pu kt rosy dla suchego węgla kamiennego jest w przedziale temp. 37-43st.c przy nadmiarze powietrza 1,0 pod 2,0, im bardziej węgiel wilgotny i nadmiar wyższy, tym wyższa powinna być nastawa.
Ośrodek w Łodzi 100%mocy zawsze badał z deltą 20st.C tj. 80/60 zasilanie/powrót
i w latach ubiegłych 30%mocy badali 65/60 z deltą 5st.C
Ośrodek w Zabrzu robił to inaczej, dobierał większy przepływ i to co Łódź robiła jako 30% oni badali na 100% (delta mniejsza, przepływ większy)
Dom to nie laboratorium dochodzą kwestie prawidłowego wykonania instalacji, dochodzi osobna nitka CWU, której w labo nie ma, zatem jak powrót z bojlera blisko i pompa chodzi ciągle, to też temp. zasilanie-powrót są bliższe sobie. Patrz na popiół i wymiennik, to metoda domowa.
Moim zdaniem nie ustawiał bym mniej jak 50st.C na zasilaniu a jak jest zawór mieszający trzymam stałe 55st.C na zasilaniu a na dom obniżam zaworem
w/g literatury pu kt rosy dla suchego węgla kamiennego jest w przedziale temp. 37-43st.c przy nadmiarze powietrza 1,0 pod 2,0, im bardziej węgiel wilgotny i nadmiar wyższy, tym wyższa powinna być nastawa.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jaki stosunek czasu podawania do przerwy w podawaniu powinien byc w okresie zimowym ?
Czytalem gdzies, ze co najmniej 1:4, ale ja teraz mam ustawione 1:7 i widze w popielniku troche niespalonego groszku, czy za slabo dmucha?
Czytalem gdzies, ze co najmniej 1:4, ale ja teraz mam ustawione 1:7 i widze w popielniku troche niespalonego groszku, czy za slabo dmucha?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Dzieki jak ustawiłem na zaw 4d na 45-50 to jest ok a co się stanie jak zjadę z nastawami dla 1% mocno dól np teraz 2-26 na 2-20 czy to przyspieszy podawanie na niskich mocach dobrze kombinuje przepraszam za zawracanie głowy
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Od czego zależy moc pracy kotła wyrażana procentowo? Mam obecnie zadaną temp. 53, jest obecnie 51 i pracuje z mocą 75%, cieżko bedzie dobić do temp zadanej przy takim ustawieniu....
-
Olgierdowyy
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 09 paź 2015, 22:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witam.
to moj schemat instalacji.
Mam pytanko odnosnie jak powinna byc w takim ukladzie podpieta pompa do iryda.tzn jako co czy jako pompa mieszacza.?
Zawor jest trojdrozny z silownikoem womix.
Kociol za duzy instalator wymyslil sobie 40kw. 280m2 pow.
Wysokosc pomieszczen 2.8m. Nie ocieplone stare budownictwo.
Producent konstal. Dmuchawe wbs 6al w irydzie ustawiac jakos czy zostawic fabrycznie ?
Jakoes propozycje ustawienia podawania przerwy itp ?nie radze sobie
[/img]

to moj schemat instalacji.
Mam pytanko odnosnie jak powinna byc w takim ukladzie podpieta pompa do iryda.tzn jako co czy jako pompa mieszacza.?
Zawor jest trojdrozny z silownikoem womix.
Kociol za duzy instalator wymyslil sobie 40kw. 280m2 pow.
Wysokosc pomieszczen 2.8m. Nie ocieplone stare budownictwo.
Producent konstal. Dmuchawe wbs 6al w irydzie ustawiac jakos czy zostawic fabrycznie ?
Jakoes propozycje ustawienia podawania przerwy itp ?nie radze sobie
[/img]

Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Zależy od tego, co aktualnie wylicza sterownik a liczona jest od danych dla 100% w stronę danych wpisanych dla 1%mocysnk pisze:Od czego zależy moc pracy kotła wyrażana procentowo? Mam obecnie zadaną temp. 53, jest obecnie 51 i pracuje z mocą 75%, cieżko bedzie dobić do temp zadanej przy takim ustawieniu....
Przy aktywnym pid on nie ma dobijać do temp., tylko być około niej, ma tak zmieniac moc, aby utrzymując stałą prace dmuchawy dążyć do ciągłego palenia.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Nie wiem co masz na myśli z tym 1%mocySKAM 12KW pisze:Dzieki jak ustawiłem na zaw 4d na 45-50 to jest ok a co się stanie jak zjadę z nastawami dla 1% mocno dól np teraz 2-26 na 2-20 czy to przyspieszy podawanie na niskich mocach dobrze kombinuje przepraszam za zawracanie głowy
W Irydzie najczęściej wbijam dla 1%mocy:
pauza podawania 3minuty i 30sekund
nadmuch 1 pod 2bieg
-
Olgierdowyy
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 09 paź 2015, 22:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Jarecki pomoz Pan...Olgierdowyy pisze:Witam.
to moj schemat instalacji.
Mam pytanko odnosnie jak powinna byc w takim ukladzie podpieta pompa do iryda.tzn jako co czy jako pompa mieszacza.?
Zawor jest trojdrozny z silownikoem womix.
Kociol za duzy instalator wymyslil sobie 40kw. 280m2 pow.
Wysokosc pomieszczen 2.8m. Nie ocieplone stare budownictwo.
Producent konstal. Dmuchawe wbs 6al w irydzie ustawiac jakos czy zostawic fabrycznie ?
Jakoes propozycje ustawienia podawania przerwy itp ?nie radze sobie
[/img]
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Chodzi mi o to co sie stanie jak byś dał w duł te parametry te co podales jaki to ma wpływ na prace kotla
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Olgierdowy czy podłączysz do pompy c.o. czy do pompy zaworu, to będzie działać
Skam12kW
Jak skrócisz z np. 3minuty i 30sekund na 2minuty i 30sekund, to schodząc w dół z moca więcej paliwa uzupełni. Pod 2:30 można spokojnie robić. (krócej to patrz na palnik, aby Ci nie przesypywał)
Skam12kW
Jak skrócisz z np. 3minuty i 30sekund na 2minuty i 30sekund, to schodząc w dół z moca więcej paliwa uzupełni. Pod 2:30 można spokojnie robić. (krócej to patrz na palnik, aby Ci nie przesypywał)
-
Olgierdowyy
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 09 paź 2015, 22:03
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
A jakies orientacyjne nastawy dla tak duzego palnika ?
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Witaj Custom.
Ja mam założoną nakładkę którą polecił mi Jarecki i powiem, że jest OK. Też miałem płomień bliżej kosza a teraz jest na środku, groszek pali się na całym palenisku.
Co do skroplin i dymu w koszu to mam ten sam problem i ja na pewno będę zamawiał system dosuszania u Jareckiego.
Piszesz, że masz nowy piec i nie chcesz w niego ingerować, ale jeśli nie pozbędziesz się skroplin w koszu to rdza zacznie ci go niszczyć.
Ja mam założoną nakładkę którą polecił mi Jarecki i powiem, że jest OK. Też miałem płomień bliżej kosza a teraz jest na środku, groszek pali się na całym palenisku.
Co do skroplin i dymu w koszu to mam ten sam problem i ja na pewno będę zamawiał system dosuszania u Jareckiego.
Piszesz, że masz nowy piec i nie chcesz w niego ingerować, ale jeśli nie pozbędziesz się skroplin w koszu to rdza zacznie ci go niszczyć.
Re: ustawienie sterownika IRYD RTZ PID FUZZY LOGIC
Olgierdowy na kotle z Konstalu masz telefon do pomocy z nastawami, chłopaki Ci pomogą.
Nie wiem jaki masz naprawdę palnik, oni stosują z firmy żeliwny oraz ekoenergię
Nie wiem czy te palniki jakoś modyfikują, czy zostają fabryczne.
Nie wiem jaki masz naprawdę palnik, oni stosują z firmy żeliwny oraz ekoenergię
Nie wiem czy te palniki jakoś modyfikują, czy zostają fabryczne.