Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.
krisZ pisze:
A co do osób wahających się nad gazem to warto jest dać każdą kasę w docieplenie i energooszczędność i nie pchać się w węgiel, gdy macie wybór, zwłaszcza nie mając piwnicy.
Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Pozdrawiam.
Dziękuje, pomogłeś jak kilka innych osób z innego forum. Węgiel odrzuciłem, teraz waham się między gazem, a pompą ciepła :)
leon79 pisze:Mam problem z podajnikiem Ardeo, kocioł skam-p plus. Ok 1/4 opału na podajniku jest w połowie spalana i ląduje w popielniku. Wygląda to tak jakby w tej części słabo dmuchało. Wiem, że był taki problem z tym podajnikiem u wielu wlaścicieli i nie wiem, czy został rozwiązany. Czy wie ktoś w czym może być tutaj problem?
Dodałem innego groszku jak zalecał Jarecki ( czyt. niespiekającego) i jest lepiej -spieków nie ma. Ale nadal nie jest tak jak powinno być - w tej 1/4 palnika jest nie do końca spalony opał. Zdecydowanie w tej części palnika słabiej dmucha, wydaje mi się, że ze względu na zbyt duże zagęszczenie opału i powietrze nie może się przebić. Kiepsko to wygląda bo muszę wybierać niespalony opał z popielnika i wrzucać ponownie do kosza. .
Dawno masz tego skorpiona?
Jaki numer softu (widać chwilę po załączeniu sterownika np. P.37, czy P.40)
Sprawdź czy masz klapkę w dmuchawie (nie chodzi mi o przysłone z boku, tylko czy jest taki pręcik z nakrętkami lub ciężarkiem)
Jak to soft P.37 pod P.40 to włącz ikonkę tryb miał włączony lub starsza nazwa to przedmuch włączony
( w menu spalanie drugi ekran masz ikonke minimalna moc kotła, kolejna ikonka to PID i na dole przed drzwiami taki symbol koszyka z węglem - to zmień)
Zdjęcie dmuchawy wklej
Jak masz przyslone z boku? Możesz spróbować ją otworzyc na maxa i zrobic odwrotnie tj slabiej dmuchnac (ale tu musimy wiedzieć czy masz tą klapkę)
zerknij na naklejkę na dmuchawie, jak trzeba przez lusterko i odczytaj czy masz np RV13AMs czy RV13AMRs
, podaj co masz ustawione w menu spalanie dla pid-a tj jaka dawka, pauza, nadmuch max i min
Powiedzcie mi proszę czy do sterownika Iryd Pid jest dostępny opcjonalnie czujnik temperatury spalin ? (A może jest w standardzie ) Jeżeli jest taka opcja to czy warto z niej skorzystać i ile taki czujnik kosztuje?
Można iryda o czujnik spalin pt-1000 rozbudować, moim zdaniem dobry obserwator ma łatwiej z doborem parametrów, szybciej trafisz optymalne nastawy jak często zmieniasz paliwo.
cz.spalin ma swój pid. Zadajesz przy danym weglu temp. graniczną np. 200 na czystym wymienniku, jak się zabrudzi i spaliny zaczną przekraczać granicę, to pid spalin będzie ściągał moc, mimo, że główny pid chciałby np iść na 100%.
'Można iryda o czujnik spalin pt-1000 rozbudować, moim zdaniem dobry obserwator ma łatwiej z doborem parametrów, szybciej trafisz optymalne nastawy jak często zmieniasz paliwo'
Tak myślałem ale musiałem się upewnić. Koszt nie wielki raczej się skuszę . Z tego co się orientuje to istnieje kilka możliwości wyjść czopucha w Skamie 12 kw ? Czy jest jakaś dopłata za wyjście inne niż "standardowe" ?
Witam,
Posiadam piec domino plus 15kw oraz dmuchawę DM 80 przesłona X i sterownik Skorpion plus wersja
v.7.0.1 P38 oraz niby najnowszą P40 i mój problem polega na tym, że piec po włączeniu osiąga temperatura zadaną i jak spadnie później nie może jej nagonić czyli wygląda to tak
ustawione na piecu jest 40 stopni osiąga w szybkim czasie 45 i jak spadnie poniżej 40 stopni piec nie może osiągnąć później tych 45 stopni i woda cały czas jest na poziomie 39 maks 40,5stopnia dzieję się to tak na sofice P38 jak i P40 może ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak?
Jarecki79 pisze:Zdjęcie dmuchawy wklej
Jak masz przyslone z boku? Możesz spróbować ją otworzyc na maxa i zrobic odwrotnie tj slabiej dmuchnac (ale tu musimy wiedzieć czy masz tą klapkę)
zerknij na naklejkę na dmuchawie, jak trzeba przez lusterko i odczytaj czy masz np RV13AMs czy RV13AMRs
, podaj co masz ustawione w menu spalanie dla pid-a tj jaka dawka, pauza, nadmuch max i min
Sprawdzę to wszystko i dam znać jak wrócę z delegacji, bo żona przez tel raczej tego nie ogarnie. Pozdrawiam.