NAWIEW POWIETRZA DO KOMINKA
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
NAWIEW POWIETRZA DO KOMINKA
Jak zbudować taki nawiew w nowo budowanym domu ? Jaka średnica nawiewu (wystarczy rura śędnicy 10 cm) ? Czy są rozwiązania, gdzie nawiew doprowadzany jest bezpośrednio do komory spalania w kominku ?
Jeśli chodzi o doprowadzenie powietrza z zewnątrz to można położyć w wylewce rurę min. fi110 kanalizacyjną (150 nie zaszkodzi) lub są gotowe kanały prostokątne wykonane z blachy ocynkowanej.
Jeśli chodzi o doprowadzenie powietrza bezpośrednio do komory spalania to zależne jest to od wyboru kominka, jest to rozwiązanie jak najbardziej słuszne i godne polecenia
Jeśli chodzi o doprowadzenie powietrza bezpośrednio do komory spalania to zależne jest to od wyboru kominka, jest to rozwiązanie jak najbardziej słuszne i godne polecenia
-
JBZ
komtech pisze:Dokładnie tak jak to Pan Jerzy napisał. Wysało mi się to oczywiste dlatego tak to napisałemJBZ pisze:Rury takie należy prowadzić nie w wylewce, lecz pod nią - ze spadkiem na zewnątrz! Wskazane jest także ich izolowanie termiczne, co pozwoli zwiększyć ich żywotność.
Jerzy Zembrowski
Witam
Mam pytanie takze o doprowadzenie powietrza do kominka.
Miejscem jest poddasze użytkowe. Planowalem puscic kanal plastikowy o wysokosci 50mm. Plastikowy ponieważ boje sie ze stalowy bedzie oziembial podloge. Dodatkowo zastanawialem sie czy jest jakas mozliwosc zamontowania przepustnicy tuz na poczatku kanalu aby odcinac zimne powietrze nim jeszcze wleci do domu.
Jedyny problem ze nie moge znalesc nigdzie ani kanalow plastikowych 50mm ani takiej przepustnicy - ma ktos moze namiary na miejsce gdzie to moge dostac ?
Pozdrawiam