Trudne przypadki.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Trudne przypadki.
Czy powinno być pozwolenie (jeśli tak, to kto powinien je wydać?) na użytkowanie kotła na paliwo stałe w kuchni bez wydzielonego pomieszczenia? W kuchni tej, jest też kuchnia gazowa - 1m od kotła. Budynek wielorodzinny.
Tak na szybko:
Warunki techniczne z dnia 12 kwietnia 2002
&136.1 Kotły na paliwo stałe o mocy do 25 kW powinny byc zainstalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których moga być instalowane kotły o wiekszej mocy cieplnej nominalnej.
Warunki techniczne z dnia 12 kwietnia 2002
&136.1 Kotły na paliwo stałe o mocy do 25 kW powinny byc zainstalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w piwnicy, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których moga być instalowane kotły o wiekszej mocy cieplnej nominalnej.
Rozp. MSWiA w spr. war. tech.uż. bud.mieszk.
& 42. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń c.o. w lokalu wymaga uzyskania zgody właściciela budynku
Gość zburzył piec kaflowy, wstawił nowy na "wszystko",nowe szczelne okna, bez stałych nawiewników, Wiem, że nie ma na to zgody właścicela bud.
Kominiarz napisał na swoim papierku TYLKO: że wentylacji wywiewnej niet. Czy powinien zwrócić uwagę, że nawiewnej też niet, i dać jakieś zalecenie, czy znów wszystko spada na gazowników?
& 42. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń c.o. w lokalu wymaga uzyskania zgody właściciela budynku
Gość zburzył piec kaflowy, wstawił nowy na "wszystko",nowe szczelne okna, bez stałych nawiewników, Wiem, że nie ma na to zgody właścicela bud.
Kominiarz napisał na swoim papierku TYLKO: że wentylacji wywiewnej niet. Czy powinien zwrócić uwagę, że nawiewnej też niet, i dać jakieś zalecenie, czy znów wszystko spada na gazowników?
Czyli, jeśli brak went. nawiewnej, wywiewna też do d..y, bo na korytarz, szczelne okna bez stałych nawiewników (mowa o kotle na paliwo stałe), brak też wydzielonego pomieszczenia dla tego kotła, to zważywszy na fakt użytkowania w tym samym pomieszczeniu kuchni gazowej, czy zasadne jest zamknięcie gazu?
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn."
Zamknięcie gazu nie rozwiazuje problemu. Zagrożenie może powstać , ale nie z powodu korzystania z kuchni gazowej a właśnie kotła na paliwo stałe.
Administrator (własciciel) jest zobowiązany do przeglądu budynku pod względem bezpieczeństwa. Przegląd kominiarski i gazowy, to tylko część przeglądu budynku.
Administrator (własciciel) jest zobowiązany do przeglądu budynku pod względem bezpieczeństwa. Przegląd kominiarski i gazowy, to tylko część przeglądu budynku.
waldek1:
W 100% się z Tobą zgadzam, tylko jak myślisz, kto zwróci na to uwagę i odnotuje to w swoim protokole: kominiarz czy gazownik? Poza tym widziałem różne protokoły kominiarskie - przy niektórych ręce opadają! Żadnych zaleceń, tylko suche przepisywanie z roku na rok, tego samego. Czy kominiarz naprawdę nie może niczego zalecić, dać termin, sprawdzić?Zamknięcie gazu nie rozwiazuje problemu. Zagrożenie może powstać , ale nie z powodu korzystania z kuchni gazowej a właśnie kotła na paliwo stałe.
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn."
Są protokoły suche, przepisywane, lub z uwagami - problem jednak w tym czy administrator się z nimi zapoznaje i ewentualnie działa? Najcześciej jest tak, że jest protokół z kontroli to ok i do szuflady, a problem pozostaje.Zazriel pisze: tylko jak myślisz, kto zwróci na to uwagę i odnotuje to w swoim protokole: kominiarz czy gazownik? Poza tym widziałem różne protokoły kominiarskie - przy niektórych ręce opadają! Żadnych zaleceń, tylko suche przepisywanie z roku na rok, tego samego. Czy kominiarz naprawdę nie może niczego zalecić, dać termin, sprawdzić?