Przewód zasilający tablicy rozdzielczej

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Damianek666
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 07 mar 2015, 13:47

Przewód zasilający tablicy rozdzielczej

Post autor: Damianek666 »

Witam, zamierzam zmontować sobie tablicę rozdzielczą z jednym gniazdem siłowym 32A, 4 przewodowym, 2 gniazdka elektryczne 230V, oraz bezpieczniki nadmiarowoprądowe B20. Pytanie jaki przewód zasilający zastosować ? Czy 4 x 2,5mm wystarczy, czy może większy ? Pod gniazdo siłowe będzie podłączana pilarka stołowa z silnikiem 2 kW. Dziękuje z góry za odpowiedzi

RobertKGB
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 991
Rejestracja: 04 cze 2013, 8:36
Lokalizacja: 3-City

Re: Przewód zasilający tablicy rozdzielczej

Post autor: RobertKGB »

wystarczy, tylko po co gniazdo 32A do 2kW pilarki ?

Damianek666
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 07 mar 2015, 13:47

Re: Przewód zasilający tablicy rozdzielczej

Post autor: Damianek666 »

Gniazdo 32A bo wtyczka na przewodzie pilarki była 32A. Dzięki za odpowiedź