Duze straty cieplne i inne historie
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Duze straty cieplne i inne historie
Witam,
Dwa lata temu kupilem dom u developera 158m2 parter+poddasze. Materiały porotherm + 12cm styropian , dach - dachowka ceramiczna ( folia aqua-protect ) wata 18 cm isover 0,039W/mk + folia paroszczelna + płyty gk ). Ogrzewanie gazowe .
Ostatniej zimy . pierwszej powaznej wszystko sie zaczeło .
1) Otóż nie jestem w stanie ogrzac pomieszczen do jakiejs znosnej temperatury ( glownie podasze ) do 20c ciezko dociągnać albo wcale sie nie da. temp na poddaszu od 14-18 w zaleznosci od pomieszczen
2) Przy wiekszym wietrze temperatura na poddaszu spada w przeciągu 40 min o kilka stopni
3) zamarzły okna dachowe , wyglądały jak zamrażalnik w lodówce
4) wentylacja grawitacyjna nie funcjonuje wcale , wystepuje cofka powietrza przez kratki
5) i inne
Po długiej walce z developerem (bezskuteczej ) zrobiolem audyt termowizyjny ktory wykazal bledy wykonawcze tzn wszystkie rogi pomieszczen poddasze wychlodzone do temp ok 8stC wneki okienne do 2stc (na zewnatrz bylo -3 -5 stC)
Nie wiem od czego mam zaczac nie zdemoluje poddasza od srodka bo wszystko wykonczone , zastanawiam sie nad zdjeciem dachowek i folli i dociepleniiu dodatkową warstwą waty ( myslalem o płytach sprasowanych ) . oraz sprawdzenie polaczen ocieplenia scian z ociepleniem dachu.
Słyszalem tez ze folie paroprzepuszczalna powinno się sklejac na zakładkach aby uszczelnic polaczenia i niedopuscic do prznikania wiatru.
Moze chaotycznie to opisalem ale tyle problemow ze glowa mi peka . A tez sie na tym nie znam. Zaufalem ludziom i co mi przyszlo - ano przyszlo mi placic srogo
Dzieki i czekam na jakies podpowiedzi
Dwa lata temu kupilem dom u developera 158m2 parter+poddasze. Materiały porotherm + 12cm styropian , dach - dachowka ceramiczna ( folia aqua-protect ) wata 18 cm isover 0,039W/mk + folia paroszczelna + płyty gk ). Ogrzewanie gazowe .
Ostatniej zimy . pierwszej powaznej wszystko sie zaczeło .
1) Otóż nie jestem w stanie ogrzac pomieszczen do jakiejs znosnej temperatury ( glownie podasze ) do 20c ciezko dociągnać albo wcale sie nie da. temp na poddaszu od 14-18 w zaleznosci od pomieszczen
2) Przy wiekszym wietrze temperatura na poddaszu spada w przeciągu 40 min o kilka stopni
3) zamarzły okna dachowe , wyglądały jak zamrażalnik w lodówce
4) wentylacja grawitacyjna nie funcjonuje wcale , wystepuje cofka powietrza przez kratki
5) i inne
Po długiej walce z developerem (bezskuteczej ) zrobiolem audyt termowizyjny ktory wykazal bledy wykonawcze tzn wszystkie rogi pomieszczen poddasze wychlodzone do temp ok 8stC wneki okienne do 2stc (na zewnatrz bylo -3 -5 stC)
Nie wiem od czego mam zaczac nie zdemoluje poddasza od srodka bo wszystko wykonczone , zastanawiam sie nad zdjeciem dachowek i folli i dociepleniiu dodatkową warstwą waty ( myslalem o płytach sprasowanych ) . oraz sprawdzenie polaczen ocieplenia scian z ociepleniem dachu.
Słyszalem tez ze folie paroprzepuszczalna powinno się sklejac na zakładkach aby uszczelnic polaczenia i niedopuscic do prznikania wiatru.
Moze chaotycznie to opisalem ale tyle problemow ze glowa mi peka . A tez sie na tym nie znam. Zaufalem ludziom i co mi przyszlo - ano przyszlo mi placic srogo
Dzieki i czekam na jakies podpowiedzi
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Tak na szybko, i koniecznie poprawić sprawę może wentylacja z odzyskiem.
1) grzejniki grzeją powietrze głównie w strefie gdzie nie przebywasz, podają powietrze wentylacyjne od góry podniesiesz temperaturę na dole w pokoju.
2) Wszystkie niedoróbki w izolacji termicznej czy wodnej to mostki termiczne, które z natury rzeczy są chłodniejsze od reszty domu, więc bardziej chłoną wilgoć. Nawet 4% wilgoci w przegrodzie termicznej może obiżyc izolacyjność o 50%. Stała, skuteczna wentylacja, z mozliwością zwiększenia strumienia podczsa naszej nieobecności, pozwoli ww "niedoróbki " wysuszyć.
Poza tym skuteczna wentylacja to zdowie!
1) grzejniki grzeją powietrze głównie w strefie gdzie nie przebywasz, podają powietrze wentylacyjne od góry podniesiesz temperaturę na dole w pokoju.
2) Wszystkie niedoróbki w izolacji termicznej czy wodnej to mostki termiczne, które z natury rzeczy są chłodniejsze od reszty domu, więc bardziej chłoną wilgoć. Nawet 4% wilgoci w przegrodzie termicznej może obiżyc izolacyjność o 50%. Stała, skuteczna wentylacja, z mozliwością zwiększenia strumienia podczsa naszej nieobecności, pozwoli ww "niedoróbki " wysuszyć.
Poza tym skuteczna wentylacja to zdowie!
Co to znaczy dobra wentylacja ? Jak ją wykonać
Czy cale te moje problemy to wina tylko wentylacji ?
Czy zastosowanie nawietrzników nad oknami ( jakies higrosterowalne ) rozwiążą problem
Czy zastosowanie nawietrzników nad oknami ( jakies higrosterowalne ) rozwiążą problem
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Nie. Taka (grawitacyjna) wentylacja działa tylko w określonych warunkach i na 100% nie działa na poddaszu uzytkowym. Nie można jej podkęcić podczas nieobecności czy jak jest cieplej na dworze. A najważniejsze to to, że masz chłodne powietrze na dole gorące (zmierz) na górze.
Wentylacja "termosu " z "durszlaka" oczywiście nie zrobi, ale izolację podsuszy, zapobiegnie zagrzybieniu, poprawi komfort , a zyski energetyczne to odzysk ciepła z wentylacji, podniesienie temperatury w strefie przebywania kosztem "czapy" pod sufitem, oraz mniejsze straty przez suchą izolację.
Wentylacja "termosu " z "durszlaka" oczywiście nie zrobi, ale izolację podsuszy, zapobiegnie zagrzybieniu, poprawi komfort , a zyski energetyczne to odzysk ciepła z wentylacji, podniesienie temperatury w strefie przebywania kosztem "czapy" pod sufitem, oraz mniejsze straty przez suchą izolację.
Niestety wentylacja mechaniczna tu nic nie pomoże gdyż jak pisałeś popełniono błędy w wykonawstwie, za cienka warstwa izolacj i mostki termiczne piszesz że masz wełnę, folię paroszczelną i płyty g-k. Powinno być tak: dachówka, łaty, kontrłaty, folia wysoko PAROPRZEPUSZCZALNAwełna pomiędzy krokwiami, 2 warstwa wełny w poprzek w celu wyeliminowania mostków (razem 22-25cm zależne jaką wełnę dasz) folia PAROIZOLACYJNA. płyty g-k.
Nie wiem co lepiej czy zdejmować dachówkę czy robić od wewnątrz.
biorąc pod uwagę kolejność prac należałoby zrobić to od wnętrza.
Albo jeżeli jest to fuszerka i masz na to papiery z badań niech to robi wykonawca, bo sprzedał ci bubel.
Nie wiem co lepiej czy zdejmować dachówkę czy robić od wewnątrz.
biorąc pod uwagę kolejność prac należałoby zrobić to od wnętrza.
Albo jeżeli jest to fuszerka i masz na to papiery z badań niech to robi wykonawca, bo sprzedał ci bubel.
W słusznie minionej epece tow. Gierka , budowano z tzw wielkiej płyty, którą nazwać izolacją termiczną, byłoby ogromną przesadą, a o grzybie , wigoci, nikt nie słyszał!
Nawet naczynia z wodą na kaloryferach wieszano! Dylot nie chrzań więc i nie pisz takich strasznych bzdur. Problemy zaczeli mieć ci co ich podocieplano i ograniczono wentylację przez wymianę okien!
Nawet naczynia z wodą na kaloryferach wieszano! Dylot nie chrzań więc i nie pisz takich strasznych bzdur. Problemy zaczeli mieć ci co ich podocieplano i ograniczono wentylację przez wymianę okien!