GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywiewna
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Oj Chłopaku ale ci się nudzi.
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
?????Bolas pisze:Oj Chłopaku ale ci się nudzi.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Nie może być anemostatu w ciągu komunikacyjnym. Po co tak długie odcinki kanałów? Anemostaty mogą być jak najbliżej, a nie "jechać" przez cały pokój.
Poza tym instalacja powinna być niesłyszalna, więc trzeba ją dobrać pod konkretne urządzenie.
Poza tym instalacja powinna być niesłyszalna, więc trzeba ją dobrać pod konkretne urządzenie.
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Takie długie przewody bo chce aby wentylacja nie kolidowała z alarmem. I żeby można było skozystać z GWC. Ewentualnie mogę przenieść reku na strych układ będzie bardziej optymalny jedna GWC odpada, chyba że GGWC z czerpnia letnio/zimowa z garazu. Nagryzam wieczorem reku na strychu
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Wystarczy jak skrzynki będą na strychu. Zaś nawiew nie musi być najbardziej oddalonej części pokoju.kulibob pisze:Takie długie przewody bo chce aby wentylacja nie kolidowała z alarmem. I żeby można było skozystać z GWC. Ewentualnie mogę przenieść reku na strych układ będzie bardziej optymalny jedna GWC odpada, chyba że GGWC z czerpnia letnio/zimowa z garazu. Nagryzam wieczorem reku na strychu
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
To układ z rekuperatorem na strychu czyli trzeciej kondygnacji strych ocieplony 15 cm wełny i nieogrzewany.


1. Teraz mam pytanie co z podgrzewaniem wstępnym powietrza zimą jak to tanio załtwić bez GWC??
2. Czy realne jest zrobienie Glikoowego GWC z chłodnicą w garażu i zaciągnięcie powietrza na strych??
3. Mam 5 nawiewów i 3 wywiewy. Jak to załatwić zwiększyć średnicę czy do kuchni i łazienki na piętrze dać po 2 nawiewy??
4. Nigdzie na necie nie mogę znaleźć przewodów cieńszych niż 75 najcieńsze jakie znalazłem to spiroflexy 75. http://allegro.pl/rura-spiro-spiroflex- ... 29540.html
5. czy możliwe jest zastosowanie okapu w kuchni z odprowadzeniem zużytego powietrza na zewnątrz przez istniejący komin wentylacyjny (w czasie gotowania)


1. Teraz mam pytanie co z podgrzewaniem wstępnym powietrza zimą jak to tanio załtwić bez GWC??
2. Czy realne jest zrobienie Glikoowego GWC z chłodnicą w garażu i zaciągnięcie powietrza na strych??
3. Mam 5 nawiewów i 3 wywiewy. Jak to załatwić zwiększyć średnicę czy do kuchni i łazienki na piętrze dać po 2 nawiewy??
4. Nigdzie na necie nie mogę znaleźć przewodów cieńszych niż 75 najcieńsze jakie znalazłem to spiroflexy 75. http://allegro.pl/rura-spiro-spiroflex- ... 29540.html
5. czy możliwe jest zastosowanie okapu w kuchni z odprowadzeniem zużytego powietrza na zewnątrz przez istniejący komin wentylacyjny (w czasie gotowania)
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Gwc załatwia to najdrożej. Układ rozmrażania centrali tej zimy pobrał 12kWh a normalnie to 20-40 kWh.1. Teraz mam pytanie co z podgrzewaniem wstępnym powietrza zimą jak to tanio załtwić bez GWC??
Wszystko można zrobić, tylko PO CO?2. Czy realne jest zrobienie Glikoowego GWC z chłodnicą w garażu i zaciągnięcie powietrza na strych??
W przypadku nakałów izolowanych miękkich daje się oczko większą średnicę, przy kanałach PE 75mm daje się po dwa lub 33. Mam 5 nawiewów i 3 wywiewy. Jak to załatwić zwiększyć średnicę czy do kuchni i łazienki na piętrze dać po 2 nawiewy??

W necie nie wszystko jest, ale za to jest dość drogo.4. Nigdzie na necie nie mogę znaleźć przewodów cieńszych niż 75 najcieńsze jakie znalazłem to spiroflexy 75. http://allegro.pl/rura-spiro-spiroflex- ... 29540.html
To konieczność.5. czy możliwe jest zastosowanie okapu w kuchni z odprowadzeniem zużytego powietrza na zewnątrz przez istniejący komin wentylacyjny (w czasie gotowania)
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Chciałem przypomnieć że układ jest niskobudżetowy i z tego co wiem taka Luna nie posiada układu rozmrażania. Jak to rozwiązać? Generalnie wolałbym lepszy rekuperator ale cóż.....
Dlaczego jest Pan takim przeciwnikiem GWC??
Co zamiast GWC??
Dlaczego jest Pan takim przeciwnikiem GWC??
Co zamiast GWC??
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Czy luna da radę obsłużyć układ z rekuperatorem na strychu??
Czy raczej nastawiać się na coś innego niż luna
Czy raczej nastawiać się na coś innego niż luna
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
kulibob pisze:Chciałem przypomnieć że układ jest niskobudżetowy i z tego co wiem taka Luna nie posiada układu rozmrażania. Jak to rozwiązać? Generalnie wolałbym lepszy rekuperator ale cóż.....
Dlaczego jest Pan takim przeciwnikiem GWC??
Co zamiast GWC??
Cały czas proponuje układ niskobudżetowy a Pan dąży do znacznego zwiększenia kosztów instalacji i eksploatacji. Proszę zobaczyć na wstępie "bogatemu kto zabroni"
Uważa Pan, że lepiej zrobić drożej i na byle czym, to nikt Panu nie zabroni.Generalnie wolałbym lepszy rekuperator ale cóż...
Bo mam 20 lat doświadczenia z gwc .Dlaczego jest Pan takim przeciwnikiem GWC??
Wentylacja z odzyskiem ciepła i pompa ciepła powietrze powietrze.Co zamiast GWC??
Zamiast kotłowni, ogrzewanie niecentralne. Taniej bezobsługowo i potem śmieszne rachunki.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Luna ma bardzo mocne wentylatory świetnej firmy Ziehl-Abegg i da sobie radę dla 5 osób. Z tym, że to wentylatory AC i trzeba dokupić transformator, bo na oryginalnym pilocie słychać wentylację.kulibob pisze:Czy luna da radę obsłużyć układ z rekuperatorem na strychu??
Czy raczej nastawiać się na coś innego niż luna
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Nie chodzi mi oto czy Luna da radę " obsłużyć " 5 ludzi. Tylko o to czy dardę zasadź i przepychać powietrze przez to co wymyśliłem na strychu i czy na upartego da sobie rade z GWC.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Do gwc minimum 500m3/h przy 200Pa.kulibob pisze:Nie chodzi mi oto czy Luna da radę " obsłużyć " 5 ludzi. Tylko o to czy dardę zasadź i przepychać powietrze przez to co wymyśliłem na strychu i czy na upartego da sobie rade z GWC.
A co do przepychania w instalacji wewnętrznej... jest szczeny dom, jest wentylator nawiewny i wywiewny, TO ZUPEŁNIE INNY UKŁAD NIŻ JEDEN WENTYLATOR NA NAWIEWIE CZY WYWIEWIE.
Jak ma Pan sporo kasy i nie wie Pan co będzie za 4 lata (2020) to może Pan chłodzić powietrze w gwc, zainwestować w kotłownie i grzać to, szuflują. A gdy za 4 lata wejdzie standard zeroenergetyczny to wtedy przerobimy na tańsze i efektywniejsze systemy.
-
TwojOszczednyDom
- Superużytkownik

- Posty: 1272
- Rejestracja: 30 wrz 2015, 17:11
- Lokalizacja: Małopolskie
Re: GWC, wentylacja mechaniczna nawiewna i grawitacyjna wywi
Kolego kulibob GWC to przestarzałe i drogie rozwiązanie. Na chwilę obecną możesz w mniejszych pieniądzach zrobić sobie chłodzenie i grzanie powietrza właśnie z klimy, które pobierają niewiele a już niebawem w mariażu z panelami fotowoltaicznymi będą jeszcze bardziej ekonomiczne. Mam nadzieję że kolejny głos odradczy cię przekona.
Każdy dom/budynek może być oszczędny i kosztować nawet 3 razy i więcej MNIEJ w utrzymaniu niż dotychczas... wystarczy znać technologie, pozdrawiam, Grzegorz