Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!!
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
... w domu z którego są zdjęcia, po remoncie zużycie spadło z 3000-3500m3/rok do 1000-1200 (dom 180m2 z lat 70-tych) . Oczywiście było jeszcze uszczelnienie i odzysk ciepła.
-
Galeria Parkietu Mława
- Superużytkownik

- Posty: 587
- Rejestracja: 04 lis 2009, 13:18
- Lokalizacja: Mława
- Kontakt:
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Panie Tomaszu proszę bardziej szczegółowo.Tomasz_Brzeczkowski pisze:... w domu z którego są zdjęcia, po remoncie zużycie spadło z 3000-3500m3/rok do 1000-1200 (dom 180m2 z lat 70-tych) . Oczywiście było jeszcze uszczelnienie i odzysk ciepła.
Należy podkreślić, iż te 180m2 to łączna powierzchnia podłóg, ścian i sufitów.
To bardzo ważne, żeby nie wprowadzać w błąd forumowiczów.
Pozdrawiam.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Dom o powierzchni 180 m2 na Bemowie.
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Wystarczy poszukać na alledrogo ...coffe pisze:Były planowane przy zlecaniu tej pracy, ale jakie to głowice muszą być aby na nich ustawić tygodniowy program ogrzewania? Takie po kilkaset złotych, na baterie?
Preferuję kontakt przez @ bo prywatne wiadomości znikają.
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Gdyby było nudno, to połowa instalacji kaloryferów jest zamontowana po lewej a połowa po prawej stronie. Tym samym odpadły kaloryfery aluminiowe
, wszystkie zaś mają dolne podłączenia, włącznie z łazienkowymi ^%^&$!
Tym samym pozostały panelowe P na placu boju...
Zabawa trwa przy doborze łazienkowych, sama to przeczesuję na stronach producentów.
Czy te głowice będą nadawały się do grzejników P. oraz łazienkowych Termix z dolnym zasilaniem w postaci dwu pionowych rurek?

Tym samym pozostały panelowe P na placu boju...
Zabawa trwa przy doborze łazienkowych, sama to przeczesuję na stronach producentów.
Czy te głowice będą nadawały się do grzejników P. oraz łazienkowych Termix z dolnym zasilaniem w postaci dwu pionowych rurek?
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Spadło na 1000-1200m3 . Według Pana ile wyciąga najlepiej zrobiona kotłownia gazowa? (swoją drogą na jakim kotle oparta jest omawiana kotłownia)? I jeszcze jedno to zużycie dotyczy czego? Grzania czy też grzania, gotowania i cwu?Galeria Parkietu Mława pisze:Panie Tomaszu proszę bardziej szczegółowo.Tomasz_Brzeczkowski pisze:... w domu z którego są zdjęcia, po remoncie zużycie spadło z 3000-3500m3/rok do 1000-1200 (dom 180m2 z lat 70-tych) . Oczywiście było jeszcze uszczelnienie i odzysk ciepła.
Należy podkreślić, iż te 180m2 to łączna powierzchnia podłóg, ścian i sufitów.
To bardzo ważne, żeby nie wprowadzać w błąd forumowiczów.
Pozdrawiam.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Przy poprawnie zrobionej instalacji domy mieszczą się w 30kWh/m2 . Nie wiem jaka jest sprawność systemów gazowych, bo firmy i ciepłownicy oszukują, ale podejrzewam że maksymalnie 60% , czyli przy dobrze zrobionej instalacji gazowej - zużycie będzie 4-5m3/m2 .
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Przy poprawnie zrobionej instalacji domy mieszczą się w 30kWh/m2 . Nie wiem jaka jest sprawność systemów gazowych, bo producenci i ciepłownicy oszukują, ale podejrzewam że maksymalnie 60%, czyli przy dobrze zrobionej instalacji gazowej - zużycie będzie 4-5m3/m2 .
Przykłady oszustw
Kocioł Logamax plus GB162 Firmy Buderus
http://www.buderus.pl/produkty/kategori ... -45kw.html
Ekstremalnie duża powierzchnia wymiennika ciepła oraz modulowany palnik ceramiczny zapewnia sprawność do 110%
I to samo w USA
http://www.bosch-climate.us/products-bo ... gb162.html
The GB162 is capable of achieving efficiencies of up to 93%.
JEST W STANIE. Czyli może osiągnąć 93% w sprzyjających warunkach.
Przykłady oszustw
Kocioł Logamax plus GB162 Firmy Buderus
http://www.buderus.pl/produkty/kategori ... -45kw.html
Ekstremalnie duża powierzchnia wymiennika ciepła oraz modulowany palnik ceramiczny zapewnia sprawność do 110%
I to samo w USA
http://www.bosch-climate.us/products-bo ... gb162.html
The GB162 is capable of achieving efficiencies of up to 93%.
JEST W STANIE. Czyli może osiągnąć 93% w sprzyjających warunkach.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Najoszczędniejsze, niedrogie w zamontowaniu i najbardziej komfortowe jest ogrzewanie kablami w podłodze na dobrzej izolacji w mariażu z klimatyzacją, chłodzącą i ogrzewającą powietrze.
Inwestor oczywiście ma prawo wyboru... ale czy na pewno???
Pan zobaczy np. tu
http://cieplowlasciwie.pl/
Na głównej stronie przeczyta Pan Kompletna diagnoza kosztów ogrzewania
Wchodząc dalej , zobaczy Pan:
Podstawowe urządzenie grzewcze : proszę kliknąć i znaleźć w tym KOMPLETNYM zestawieniu
kable grzewcze, grzejniki elektryczne, inwertery!!!
Jak Pan myśli, DLACZEGO?
Inwestor oczywiście ma prawo wyboru... ale czy na pewno???
Pan zobaczy np. tu
http://cieplowlasciwie.pl/
Na głównej stronie przeczyta Pan Kompletna diagnoza kosztów ogrzewania
Wchodząc dalej , zobaczy Pan:
Podstawowe urządzenie grzewcze : proszę kliknąć i znaleźć w tym KOMPLETNYM zestawieniu
kable grzewcze, grzejniki elektryczne, inwertery!!!
Jak Pan myśli, DLACZEGO?
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Proszę jeszcze o informacje czego dotyczy zużycie? Wszystkiego czy tylko grzania?
Ten budynek 180m2 o którym Pan pisał jest dobrze zaizolowany czy raczej nie? Ile ma styro w podłodze?
Dlaczego na stronie cieplowlasciwie nie podają opcji "inwertera"
... według mnie niektórzy o czymś takim nawet nie wiedzą a co dopiero umieszczaniu to w takim kalkulatorze. Inna sprawa, Pan powie niejednemu o grzaniu klimą to dopiero się popatrzy jak na głupiego. z resztą na forum można to również zaobserwować.
Ten budynek 180m2 o którym Pan pisał jest dobrze zaizolowany czy raczej nie? Ile ma styro w podłodze?
Dlaczego na stronie cieplowlasciwie nie podają opcji "inwertera"
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Maniak pisze:Proszę jeszcze o informacje czego dotyczy zużycie? Wszystkiego czy tylko grzania?
Ten budynek 180m2 o którym Pan pisał jest dobrze zaizolowany czy raczej nie? Ile ma styro w podłodze?
Dlaczego na stronie cieplowlasciwie nie podają opcji "inwertera" :)... według mnie niektórzy o czymś takim nawet nie wiedzą a co dopiero umieszczaniu to w takim kalkulatorze. Inna sprawa, Pan powie niejednemu o grzaniu klimą to dopiero się popatrzy jak na głupiego. z resztą na forum można to również zaobserwować.
Tam mieszkają dwie 60-letnie osoby, więc wody nie idzie dużo. zużycie dotyczy wszystkiego. Budynek nie jest izolowany, to stary dom.
- straty przez dziury, to może nawet 5000-6000kWh. Mury i okna przestały "świecić" w termowizji na czerwono. Grzejniki łazienkowe, nie wyrzucają ciepło prosto w kanał wentylacyjny. To się wszystko składa na oszczędzanie.
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
rzeczywiście różnica ogromna. Pytanie czy grzane jest wszędzie w miarę jednakowo, pewnie nie. Dom, tez duży. Kocioł gazowy w tym domu to kondensat? Jakiej mocy? Bo zakładam, że musi być dobrze dobrany. Jednakże zapewne dla domu mniejszego nie udałoby się zejść z gazem na takie niskie zużycie ponieważ przy mniejszych potrzebach kotłownia nie byłaby w stanie akurat tyle wyprodukować. Podam moj przykład. Mam wm, kocioł gazowy nawet jak zabrałbym grzejniki spod okien i odłączył podłogówkę na parterze gdzie jest "g...a" warstwa styropianu to zapewne niewiele się zmieni przy kotle dobranym o mocy 14 KW.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Maniak pisze:Proszę jeszcze o informacje czego dotyczy zużycie? Wszystkiego czy tylko grzania?
Ten budynek 180m2 o którym Pan pisał jest dobrze zaizolowany czy raczej nie? Ile ma styro w podłodze?
Dlaczego na stronie cieplowlasciwie nie podają opcji "inwertera"... według mnie niektórzy o czymś takim nawet nie wiedzą a co dopiero umieszczaniu to w takim kalkulatorze. Inna sprawa, Pan powie niejednemu o grzaniu klimą to dopiero się popatrzy jak na głupiego. z resztą na forum można to również zaobserwować.
Tam mieszkają dwie 60-letnie osoby, więc wody nie idzie dużo. zużycie dotyczy wszystkiego. Budynek nie jest izolowany, to stary dom.
- straty przez dziury, to może nawet 5000-6000kWh. Mury i okna przestały "świecić" w termowizji na czerwono. Grzejniki łazienkowe, nie wyrzucają ciepło prosto w kanał wentylacyjny. To się wszystko składa na oszczędzanie.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
Przecież są szczelne okna! Grzejniki pod oknami, to lata 70-te, gdy ogrzewanie było za bezcen a oknami wiało.rzeczywiście różnica ogromna. Pytanie czy grzane jest wszędzie w miarę jednakowo, pewnie nie.
Nie interesowałem się tym. Kondesat to nie, u nas mało kto ma kondensacyjne - ciepłownicy nazywają kotły z zamkniętą komorą spalania kondensacyjnymi. Kotłem który odzyskuje ciepło z kondensacji pary jest kocioł pulsacyjny, tam cały kocioł i komin są wewnątrz zasobnika, a spaliny idą w dół pod prą zimnej wody.Dom, tez duży. Kocioł gazowy w tym domu to kondensat? Jakiej mocy?
Najmniej co spotkałem w mieszkaniach to 800m3 rocznie)Bo zakładam, że musi być dobrze dobrany. Jednakże zapewne dla domu mniejszego nie udałoby się zejść z gazem na takie niskie zużycie ponieważ przy mniejszych potrzebach kotłownia nie byłaby w stanie akurat tyle wyprodukować.
Dlatego kotłownie nie nadają się do budownictwa.Podam moj przykład. Mam wm, kocioł gazowy nawet jak zabrałbym grzejniki spod okien i odłączył podłogówkę na parterze gdzie jest "g...a" warstwa styropianu to zapewne niewiele się zmieni przy kotle dobranym o mocy 14 KW.
Re: Hydraulik nie podzielił instalacji ogrzewania na strefy!
cofee głowice termostatyczne elektroniczne to dobre rozwiązanie miałem je jakiś czas u siebie. Mogę polecić Honeywella są najcichsze. Po nich Auraton i na końcu te z OBI nie da się przy nich spać.