Nie uważam, analizuję. Na razie mam dane z kanałówki gree 3,5kw o której wspominałem. Jak chłodzi teraz to pobiera te 330-350 W. Raz zeszła do 280W w sumie pogoda była podobna tyle że wysoka wilgotność była na zewnątrz (po burzy) może to miało jakieś znaczenie. Niżej nie schodziła tak jak u Pana do powiedzmy 60, 80 czy 40W. Tylko po zejściu o 2 stopnie niżej od zadanej temperatury wyłączała się sprężarka i chodziła sama j. wewn. Teraz pytanie czy te pobory to duzo czy nie. Zastanawiam się nad kupnem a nie ukrywam, że to gree jest chyba najtańsze. Dlatego szukam porównania. Aha, to jest klasa A katalogowo.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Niestety, tylko splity. Nie dają elektrycy podlicznika w szereg. Nie mogę nawet takiego na gniazdka zastosować, zasilanie robi się z rozdzielnicy.
Dlaczego Pan uważa, że taka sama jednostka zewnętrzna np. 3.5kW będzie się inaczej zachowywać przy mocniejszych wentylatorach jednostki wewnętrznej ( kanałówka ma mocniejsze wentylatory niż split)
Aktualnie 137 W pobiera.
Projekty wentylacyjne
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Projekty wentylacyjne
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
Różnice w cenie zapewne z czegoś wynikają. Moja Toshiba Daisekai 2kW ma COP 5,8.
Re: Projekty wentylacyjne
Tutaj w tym urządzeniu jest SEER 5,1 i SCOP 3,8 samego paramteru EER i COP nie podają.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Różnice w cenie zapewne z czegoś wynikają. Moja Toshiba Daisekai 2kW ma COP 5,8.
To samo co najsłabszy YORK
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
Tyle, że moja Toshiba już nie jest produkowana, 6 lat temu nie było takich "wyścigów" w parametrach. Ci podają 4 to ci 4.5 to tamci 5 itd.
Np. Przy wentylacji spotkałem już DTR centrali z odzyskiem ciepła 20dB!!! czy 127%! odzysku.
Np. Przy wentylacji spotkałem już DTR centrali z odzyskiem ciepła 20dB!!! czy 127%! odzysku.
Re: Projekty wentylacyjne
Dlatego tak bardzo zależało mi na porównaniu do innych urządzeń kanałowych i podobnie jak Pan wolę sprawdzić samTomasz_Brzeczkowski pisze:Tyle, że moja Toshiba już nie jest produkowana, 6 lat temu nie było takich "wyścigów" w parametrach. Ci podają 4 to ci 4.5 to tamci 5 itd.
Np. Przy wentylacji spotkałem już DTR centrali z odzyskiem ciepła 20dB!!! czy 127%! odzysku.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
Przy ogrzewaniu będzie mniej. No chyba, że będzie spory mróz. Ale jakby nie mierzyć i porównywać , żadne gwc tak nie zadziała i żadne ogrzewanie nie da tak tanio (uwzględniając nakłady) kWhManiak pisze:Dlatego tak bardzo zależało mi na porównaniu do innych urządzeń kanałowych i podobnie jak Pan wolę sprawdzić sam :) jak to jest w rzeczywistości. Chociaż jakby nie analizować to te 5 Kw jakie zjada w upały na dobę 3,5Kw urządzenie na dom 95m2 to chyba nie najgorszy wynik. czekam na sezon grzewczy :)Tomasz_Brzeczkowski pisze:Tyle, że moja Toshiba już nie jest produkowana, 6 lat temu nie było takich "wyścigów" w parametrach. Ci podają 4 to ci 4.5 to tamci 5 itd.
Np. Przy wentylacji spotkałem już DTR centrali z odzyskiem ciepła 20dB!!! czy 127%! odzysku.
Re: Projekty wentylacyjne
Panie Tomaszu. Wracam do moich pytan. Zmiane rekomendowanego prez Pana rekuperatora z airpaca na onyx passiv uzasadnil Pan tym , ze che takze zainstalowac klimatyzacje. Na stronie Frapolu nie "chwala" sie tym ze ta centrala jakosc szczegolnie lepsza jest od innych w przypadku systemu klimatyzacji.
Na moje pytanie odnosnie mozliwosci montazu rekuperatora i jednostki wew. klimatyzatora na nieogrzewanym poddaszu zamiescil Pan dwa zdjecia sugerujace , ze oba urzadzenia mozna tam montowac. Tymczasem czytam DTR onyx passiv gdzie wrecz zabrania sie montowania tej centrali na nieogrzewanym poddaszu - gdzie jest prawda?
Jak Pan obliczyl moc klimatyzatora (5,9kW ) dla mojego domu?
Na moje pytanie odnosnie mozliwosci montazu rekuperatora i jednostki wew. klimatyzatora na nieogrzewanym poddaszu zamiescil Pan dwa zdjecia sugerujace , ze oba urzadzenia mozna tam montowac. Tymczasem czytam DTR onyx passiv gdzie wrecz zabrania sie montowania tej centrali na nieogrzewanym poddaszu - gdzie jest prawda?
Jak Pan obliczyl moc klimatyzatora (5,9kW ) dla mojego domu?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
A kto u nas się zna na instalacjach? Pan popyta czy poczyta forum . Wiedza podstawowa kończy się na 30kWh/m2 Mało osób zna się na instalacjach 5-15kWh/m2 - Mało tego, nie tylko nie wiedzą jak to zrobić, ale nawet, że takie coś jest. Zna Pan instalatora który zna się tym? Zrobi ktoś Panu instalację ogrzewanie chłodzenie i cwu , by zużycie na to nie przekraczało 20kWh/2 a instalacja kosztowała nie więcej jak przy gazie czy węglu?Karta pisze:Panie Tomaszu. Wracam do moich pytan. Zmiane rekomendowanego prez Pana rekuperatora z airpaca na onyx passiv uzasadnil Pan tym , ze che takze zainstalowac klimatyzacje. Na stronie Frapolu nie "chwala" sie tym ze ta centrala jakosc szczegolnie lepsza jest od innych w przypadku systemu klimatyzacji.
Na moje pytanie odnosnie mozliwosci montazu rekuperatora i jednostki wew. klimatyzatora na nieogrzewanym poddaszu zamiescil Pan dwa zdjecia sugerujace , ze oba urzadzenia mozna tam montowac. Tymczasem czytam DTR onyx passiv gdzie wrecz zabrania sie montowania tej centrali na nieogrzewanym poddaszu - gdzie jest prawda?
Jak Pan obliczyl moc klimatyzatora (5,9kW ) dla mojego domu?
Tu, na tym niedawno ktoś mi zarzucił, że nie mogę montować ONYX PASSIV od kilku lat, bo są produkowane od roku. Dla mnie były produkowane od dawna.
Czym różni się passiv od airpacka
- Nie ma bypassu który otwiera się latem. Czyli nie można podłączyć gwc czy puścić powietrze nocą poza wymiennikiem.
- nie ma grzałki rozmrażającej , tylko bypass zimowy. Gdy jest duży mróz , bypass się uchyla i zimniejsze powietrze wchodzi a ciepłe rozmraża wymiennik.
Żadna centrala odprowadzająca wodę, nie może być w nieogrzewanym pomieszczeniu. Jeżeli musi być, to trzeba do wężyka odprowadzającego kondensat dorobić rozmrażanie. Rozmrażanie wymiennika nic nie pomoże gdy woda zamarznie na tacce ściekowej czy w wężyku.
Re: Projekty wentylacyjne
Maniak pisze: Dobrze to widzę?
Większej bzdury nie słyszałem. Według miszcza przecież AC to ON-OF, to jak może modulować.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dokładnie tak. Jedną z fajniejszych cech tych pomp, jest to, że pobór mocy spada nieproporcjonalnie do wydatku.
Np. AC przy 30% wydatku pobiera 50% tego co przy 100%.
a DC przy 30% pobiera 15% tego co przy 100%.
To jedno, drugie to aby mieć większy wydatek to więcej mocy trzeba dostarczyć. Idealna pompa ciepła chodzi liniowo a takiej nie ma (straty).
A ten wydatek ciekawe jak miszcz to liczy, mierzy.
Jak naciśniesz orzełka na monecie to on się prędzej zesra niż Tobie on coś policzy.Karta pisze: Jak Pan obliczyl moc klimatyzatora (5,9kW ) dla mojego domu?
Re: Projekty wentylacyjne
Panie Tomaszu, mi niestety taka 300l nie zmieści się do piwnicy, rozpatruję opcję 190l , ale boję się że na 4-5 osób będzie za mała, czy miewa pan klientów którzy 190 zamawiają ? jak to w praktyce wygląda , czas nagrzewana wody przez taka pompę jest dłuższy/krótszy od tradycyjnego boilera elektrycznego?Tomasz_Brzeczkowski pisze:192 ma całość. Kanały izolowane 160 + 50mm to 210 , by łagodnym łukiem do ściny i skrzynka filtracyjna... te 40-50 cm by się "nad" przydało. A i na czymś warto postawić.
Na zdjęciu mam akurat atlantica, ale montaż jest podobny.
a kanałówek do 4kW cool już w tym roku nie będzie miał
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
200 l atlantic... ale ma gorszą pompę, częściej chodzi grzałka
A kanałówki yorka mam po 5700zł
A kanałówki yorka mam po 5700zł
Re: Projekty wentylacyjne
Dlaczego to przy ogrzewaniu ma być mniej?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przy ogrzewaniu będzie mniej. No chyba, że będzie spory mróz. Ale jakby nie mierzyć i porównywać , żadne gwc tak nie zadziała i żadne ogrzewanie nie da tak tanio (uwzględniając nakłady) kWh
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
Różnica temperatur jest mniejsza, ale zyski słoneczne ogromne. Słońce nawet przy mrozie potrafi "wyłączyć" ogrzewanie.Dlaczego to przy ogrzewaniu ma być mniej?
No i zyski. Proszę zauważyć, że lodówka, żarówka, komputer itp przy 24-25 stC to grzejniki elektryczne. Płaci Pan dwa razy, za prąd przez w/w zużyty i za odprowadzenie tego ciepłą. Zimą o tyle ile jest tych zysków, mniej trzeba grzać.
Re: Projekty wentylacyjne
190 czy 200 l to nie robi mi aż takiej różnicy więc jeśli vivi ma lepszą pompę to zostanę przy vivi i z tym nie ma problemu , dostępne u nich "od ręki". A z tą kanałówką to sam Pan widzi, że kolejny powód aby się wybrać do WarszawyTomasz_Brzeczkowski pisze:200 l atlantic... ale ma gorszą pompę, częściej chodzi grzałka
A kanałówki yorka mam po 5700zł
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
VIVI... są, z tym, że lepiej zamówić z dostawą, (7000zł) bo to w pionie się przewozi i jest bardzo ciężkie.