Witam serdecznie,
Bardzo proszę o rady co należy zrobić w przypadku gdy doszło do pionowego pęknięcia ściany muru oporowego. Pęknięcie nastąpiło w skutek uderzenia głazu betonowego o ścianę muru przy betonie zalanym mniej niż 24h wcześniej. Mur pękł obustronnie. Jest to długa pionowa linia o średnicy ok 1-2mm. Co teraz należy zrobić. To w końcu konstrukcja fundamentów. Ściany budynku będą wznoszone pomiędzy stalowymi słupami na żelbetowych stopach pomiędzy którymi rozciąga się mur oporowy.
pęknięcie muru oporowego!
-
nmagdalenan
- Początkujący

- Posty: 1
- Rejestracja: 16 sie 2015, 6:13
- Lokalizacja: Polska
Re: pęknięcie muru oporowego!
Wykuć odsłaniając zbrojenie i zalać od nowa.
Re: pęknięcie muru oporowego!
Powinien to na miejscu obejrzeć konstruktor.
Ja stosuję obustronnie nakładki stalowe i dodatkowe kotwienie ściany oporowej.
Szczelinę zabezpieczam przed przenikaniem wody kitem/masą poliuretanową wiążącą pod wpływem wilgoci.
Ja stosuję obustronnie nakładki stalowe i dodatkowe kotwienie ściany oporowej.
Szczelinę zabezpieczam przed przenikaniem wody kitem/masą poliuretanową wiążącą pod wpływem wilgoci.
-
Gość10463
Re: pęknięcie muru oporowego!
wg mnie trzeba naprawić po uprzednim wypytaniu monitora czym i dlaczego nie za darmo ...
choć prościej wezwać kogoś od napraw betonów zapłacić parę stówek i mieć problem odhaczony
choć prościej wezwać kogoś od napraw betonów zapłacić parę stówek i mieć problem odhaczony