Problem w tym, że takich fachowców jest masa. Nawet i goście od klimatyzacji mają tendencje do przewymiarowania urządzeń lub instalowania tych systemów przy wentylacji grawitacyjnej. Ludzie czasem też są śmieszni. Przykład, byłem kiedyś w nowo otwartym sklepie a tam zimno jak w lodówce, więc pytam czemu tak zimno (na zewnątrz 33), a oni, że ustawione jest 19C na klimie aby szybko chłodziłoTomasz_Brzeczkowski pisze:Ale nie ma wielu wrogów. Uważany jest za fachowca.tymczasem ktoś liczy 40 tys za samą klimę.
Projekty wentylacyjne
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Projekty wentylacyjne
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
Jeżeli ktoś uważa, że dom może tracić przez przegrody 100 czy nawet więcej kWh ( a jak tracić to i przyjmować latem) , to nic dziwnego, że przewymiarowywuje.
Jak ktoś jest tak "nauczony" że można założyć klimatyzację bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, to co tu wymagać??
Niech Pan nie zamyka lodówki, to się szybko przekona, że agregat jest za mały.
Szanowny Panie Maniak - takich tępaków produkują politechniki sponsorowane przez monopolistę w sprzedaży nośników energii. Co tu wymagać, przecież Pan czyta forum.
Jak ktoś jest tak "nauczony" że można założyć klimatyzację bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, to co tu wymagać??
Niech Pan nie zamyka lodówki, to się szybko przekona, że agregat jest za mały.
Szanowny Panie Maniak - takich tępaków produkują politechniki sponsorowane przez monopolistę w sprzedaży nośników energii. Co tu wymagać, przecież Pan czyta forum.
Re: Projekty wentylacyjne
Rozumiem ,że klimatyzacja z wyliczeń p.Tomasza to jedna jednostka zew, i jedna kanałówka wew.
Pytam ponieważ jeśli porównywać oferty to o podobnym komforcie użytkowania.
Chyba rzeczywiście z osobnymi kanałówkami do wszystkich pomieszczeń przesadziłem.
Czyli szukam FACHOWCA , który jest w stanie zrobić to dobrze , szybko i w cenach jak z propozycji p.Tomasza.
Mieszkam w okolicach Poznania - może ktoś z forum się odezwie ?
Pytam ponieważ jeśli porównywać oferty to o podobnym komforcie użytkowania.
Chyba rzeczywiście z osobnymi kanałówkami do wszystkich pomieszczeń przesadziłem.
Czyli szukam FACHOWCA , który jest w stanie zrobić to dobrze , szybko i w cenach jak z propozycji p.Tomasza.
Mieszkam w okolicach Poznania - może ktoś z forum się odezwie ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
Karta pisze:Rozumiem ,że klimatyzacja z wyliczeń p.Tomasza to jedna jednostka zew, i jedna kanałówka wew.
Pytam ponieważ jeśli porównywać oferty to o podobnym komforcie użytkowania.
Chyba rzeczywiście z osobnymi kanałówkami do wszystkich pomieszczeń przesadziłem.
Czyli szukam FACHOWCA , który jest w stanie zrobić to dobrze , szybko i w cenach jak z propozycji p.Tomasza.
Mieszkam w okolicach Poznania - może ktoś z forum się odezwie ?


Za 40 000 powinien Pan mieć
- wentylację z odzyskiem ciepłą na najlepszej centrali i z kanałami ze srebrem
-ogrzewanie i chłodzenie elektryczne (pompa ciepła , podłogówka, grzejniki) z górnej półki.
-zasobnik z pompą ciepła na cwu.
Pozdrawiam.
Re: Projekty wentylacyjne
Panie Tomaszu. Tak jak sie spodziewalem "fachowcy" kreca nosem na wykonanie instalacji w podanym przez Pana budzecie. Generalnie wyznaje zasade ze kazdy robi to na czym sie zna ale widze ze w tym przypadku bede musial wziasc sprawy we wlasne rece( z Pana pomoca
)
Czy moglby Pan opisac jakie urzadzenia i materialy przyjal Pan do wyliczenia kosztow?
Interesuje mnie wentylacja i klimatyzacja. Tak jak pisalem dom jest pietrowy z nieogrzewnym strychem. W zasadzie tylko na tym strychu widze mozliwosc zainstalowania rekuperatora i jednostki wew. Klimatyzacji. Do pomieszczen na pietrze jest dostep od gory. Do dolnych pomieszczen juz tak latwo nie jest ale cos wymysle. Dom jest zamieszkaly ( stad koniecznosc " szybko i sprawnie") , konstrukcja domu szkieletowa drewniana.
Czy moglby Pan opisac jakie urzadzenia i materialy przyjal Pan do wyliczenia kosztow?
Interesuje mnie wentylacja i klimatyzacja. Tak jak pisalem dom jest pietrowy z nieogrzewnym strychem. W zasadzie tylko na tym strychu widze mozliwosc zainstalowania rekuperatora i jednostki wew. Klimatyzacji. Do pomieszczen na pietrze jest dostep od gory. Do dolnych pomieszczen juz tak latwo nie jest ale cos wymysle. Dom jest zamieszkaly ( stad koniecznosc " szybko i sprawnie") , konstrukcja domu szkieletowa drewniana.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
Ogrzewanie - mety kable grzejniki ( każde pomieszczenie rozpatrywane indywidualnie ze względu na charakter (przeznaczenie) i wykończenie podłogi - wszystko Elektra . (kable, maty pod terakotę maty pod panele lub grzejniki np. Adax neo.
Wentylacja - ONYX PASSIV
kanały główne pokryte wewnątrz powłoką antybakteryjną

ten z lewej na zdj. dalej skrzynki rozdzielcze i redukcje kątowe połączone kanałem PE75mm ze srebrem wewnątrz ( ten z prawej na zdjęciu
Skrzynki i redukcje

Chłodzenie i grzanie powietrza - kanałówka midea 5.9kW rozdzielacz jak na zdjęciu

kanały izolowane z folią antybakteryjną

Ciepłą woda - zasobnik z kwasówki 300 l zintegrowany z pompą ciepła VIVIVERTI
To wszystko co Panu potrzeba by dom nie zużywał więcej jak 3500 kWh rocznie przy 200 litrach ciepłej wody dziennie.
Wszystkie materiały z najwyższej półki 35000zł brutto 23%
A można z 10 000 taniej na gorszych materiałach.
na najtańszych materiałach wyjdzie 18 000zł
Trafił Pan na jubilerów nie fachowców od wentylacji czy klimatyzacji.
Wentylacja - ONYX PASSIV
kanały główne pokryte wewnątrz powłoką antybakteryjną 
ten z lewej na zdj. dalej skrzynki rozdzielcze i redukcje kątowe połączone kanałem PE75mm ze srebrem wewnątrz ( ten z prawej na zdjęciu
Skrzynki i redukcje

Chłodzenie i grzanie powietrza - kanałówka midea 5.9kW rozdzielacz jak na zdjęciu

kanały izolowane z folią antybakteryjną

Ciepłą woda - zasobnik z kwasówki 300 l zintegrowany z pompą ciepła VIVIVERTI
To wszystko co Panu potrzeba by dom nie zużywał więcej jak 3500 kWh rocznie przy 200 litrach ciepłej wody dziennie.
Wszystkie materiały z najwyższej półki 35000zł brutto 23%
A można z 10 000 taniej na gorszych materiałach.
na najtańszych materiałach wyjdzie 18 000zł
Trafił Pan na jubilerów nie fachowców od wentylacji czy klimatyzacji.
Re: Projekty wentylacyjne
Panie Tomaszu co to za firma ta Midea ?? jaka to półka ? bo cenowo jest atrakcyjna.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
RobertKGB pisze:Panie Tomaszu co to za firma ta Midea ?? jaka to półka ? bo cenowo jest atrakcyjna.
Produkowali dla Toshiby, teraz robią pod własną marką, nie wiem, czy przez spore "prawne" kłopoty Toshiby czy chcą się wypromować. W każdym razie wielu przedstawicieli nawet Mitsubishi (np. Zymetric) przeszło na Midea.
Ci co zię na detalach znają i "rozbierali" mówią że jakość Toshiby i trzyma 100% parametrów nie do -15 a do -20.
Re: Projekty wentylacyjne
Witam,
Panie tomaszu, czyli inwestując najmniej czyli 18 000zł mam w tym: ogrzewanie, wentylację i klimatyzację i roczne zużycie energii mam na poziomie 3500kw? ? Czyli zuzyję na ogrzewanie licząc kw za 61gr x 3500 = 2200zł? Ogrzewanie, wentylację, klimatyzację i ciepłą wodę?
Mimo, ze budynek ocieplony warstwą 5cm? Budynek stary z lat 70 wiadomo, że nie jest szczelny jak nowe? Chyba trzeba to indywidualnie rozpatrywać ale myślę, że u mnie za ogrzewanie blizej paru tysięcy?
Panie tomaszu, czyli inwestując najmniej czyli 18 000zł mam w tym: ogrzewanie, wentylację i klimatyzację i roczne zużycie energii mam na poziomie 3500kw? ? Czyli zuzyję na ogrzewanie licząc kw za 61gr x 3500 = 2200zł? Ogrzewanie, wentylację, klimatyzację i ciepłą wodę?
Mimo, ze budynek ocieplony warstwą 5cm? Budynek stary z lat 70 wiadomo, że nie jest szczelny jak nowe? Chyba trzeba to indywidualnie rozpatrywać ale myślę, że u mnie za ogrzewanie blizej paru tysięcy?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
bt9 pisze:Witam,
Panie tomaszu, czyli inwestując najmniej czyli 18 000zł mam w tym: ogrzewanie, wentylację i klimatyzację i roczne zużycie energii mam na poziomie 3500kw? ? Czyli zuzyję na ogrzewanie licząc kw za 61gr x 3500 = 2200zł? Ogrzewanie, wentylację, klimatyzację i ciepłą wodę?
Mimo, ze budynek ocieplony warstwą 5cm? Budynek stary z lat 70 wiadomo, że nie jest szczelny jak nowe? Chyba trzeba to indywidualnie rozpatrywać ale myślę, że u mnie za ogrzewanie blizej paru tysięcy?
Niestety, uszczelnić trzeba, Durszlaka tanio się nie ogrzeje i nie ochłodzi. Niech Pan nie domknie nawet na 2 mm lodówkę . Poza tym nie ma sensu robić rekuperację jak są "wiejące" okna.
Przy tańszych urządzeniach jest większe zużycie prądu.
Wentylatory taniej centrali wentylacyjnej zużyją prądu za 400zł więcej , Klimatyzacja też coś dołoży, więc przy 18 000 zmieści się Pan spokojnie w 3000 na 160m2.
Re: Projekty wentylacyjne
Durszlak heh
no w sumie..
Okna mam wymienione na nowe 3szybowe M&S Passiv, ale zamontowane standardowo na piankę.
Na piętrze zrobię dodatkowo zabezpieczenie w postaci specjalnych taśm.
Hmm chciałem uniknąć tego, ale chyba jednak będę musiał srobić stelarze na wszystkich ścianach zewnętrznych i ocieplić od środka wełną z paroizolacją. To piętro, ale parteru już nie ruszę w najbliższych latach..
Jeszcze pomyślę nad tym.
Okna mam wymienione na nowe 3szybowe M&S Passiv, ale zamontowane standardowo na piankę.
Na piętrze zrobię dodatkowo zabezpieczenie w postaci specjalnych taśm.
Hmm chciałem uniknąć tego, ale chyba jednak będę musiał srobić stelarze na wszystkich ścianach zewnętrznych i ocieplić od środka wełną z paroizolacją. To piętro, ale parteru już nie ruszę w najbliższych latach..
Jeszcze pomyślę nad tym.
Re: Projekty wentylacyjne
Panie Tomaszu. Mam kilka pytan do zaproponowanego przez Pana sysytemu
1. W pierwszej odpowiedzi sugerowal Pan rek. Airpack z air++ a w drugiej Onyx passiv - czym spowodowana jest ta zmiana
2. Czy rekuperator i jednostke wew. klimatyzatora moge zainstalowac na nieogrzewanym strychu?
3. Do pomieszczen na 1 pietrze mam dostep od gory ( przez sufit) na strychu. W zwiazku z tym ze strych jest nieogrzewany to wszystkie rury ( do klimatyzacji i wentylacji) musza byc izolowane ?
4. Do pomieszczen na parterze mam utrudniony dostep. Latwiej jest prowadzic rury o przekroju prostokatnym - czy moze Pan takie zaproponowac?
5. Rozumiem ,ze chcac wentylowac i klimatyzowac pomieszczenia to w kazdym pomieszczeniu musza byc doprowadzone 3 kanaly np. kuchnia - jeden wywiew od wentylacji , jeden wywiew do klimatyzacji i jeden nawiew od klimatyzcji. Podobnie w lazienkach. W pokojach zamiast wywiewu wentylacji ma byc nawiew. Jakie sa zasady umieszczenia tych nawiewow , wywiewow?
1. W pierwszej odpowiedzi sugerowal Pan rek. Airpack z air++ a w drugiej Onyx passiv - czym spowodowana jest ta zmiana
2. Czy rekuperator i jednostke wew. klimatyzatora moge zainstalowac na nieogrzewanym strychu?
3. Do pomieszczen na 1 pietrze mam dostep od gory ( przez sufit) na strychu. W zwiazku z tym ze strych jest nieogrzewany to wszystkie rury ( do klimatyzacji i wentylacji) musza byc izolowane ?
4. Do pomieszczen na parterze mam utrudniony dostep. Latwiej jest prowadzic rury o przekroju prostokatnym - czy moze Pan takie zaproponowac?
5. Rozumiem ,ze chcac wentylowac i klimatyzowac pomieszczenia to w kazdym pomieszczeniu musza byc doprowadzone 3 kanaly np. kuchnia - jeden wywiew od wentylacji , jeden wywiew do klimatyzacji i jeden nawiew od klimatyzcji. Podobnie w lazienkach. W pokojach zamiast wywiewu wentylacji ma byc nawiew. Jakie sa zasady umieszczenia tych nawiewow , wywiewow?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
Klimatyzacją. Centrale passiv są przeznaczone do domów z pompą ciepła powietrze powietrze.Karta pisze:Panie Tomaszu. Mam kilka pytan do zaproponowanego przez Pana sysytemu
1. W pierwszej odpowiedzi sugerowal Pan rek. Airpack z air++ a w drugiej Onyx passiv - czym spowodowana jest ta zmiana
2. Czy rekuperator i jednostke wew. klimatyzatora moge zainstalowac na nieogrzewanym strychu?


jak idzie przez nieogrzewane, to tak. A klimatyzacja zawsze rury izolowane.3. Do pomieszczen na 1 pietrze mam dostep od gory ( przez sufit) na strychu. W zwiazku z tym ze strych jest nieogrzewany to wszystkie rury ( do klimatyzacji i wentylacji) musza byc izolowane ?
Nie znam płskich antybakteryjnych, a zwykłe, to np. Dospel robi4. Do pomieszczen na parterze mam utrudniony dostep. Latwiej jest prowadzic rury o przekroju prostokatnym - czy moze Pan takie zaproponowac?
W pokojach są tylko nawiewy w wywiewy w łazienkach i mniejszy w kuchni. Klimatyzacja ma nawiew w pokojach a wywiew w gdzieś z ciągu komunikacyjnego.5. Rozumiem ,ze chcac wentylowac i klimatyzowac pomieszczenia to w kazdym pomieszczeniu musza byc doprowadzone 3 kanaly np. kuchnia - jeden wywiew od wentylacji , jeden wywiew do klimatyzacji i jeden nawiew od klimatyzcji. Podobnie w lazienkach. W pokojach zamiast wywiewu wentylacji ma byc nawiew. Jakie sa zasady umieszczenia tych nawiewow , wywiewow?
Re: Projekty wentylacyjne
Czyli w lazienkach i kuchni klimatyzacji nie bedzie? Pytam z mysla o uzywaniu klimatyzacji do grzania.
Czy nawiewy od klimatyzacji i wentylacji w pokoju moga byc blisko siebie?
Jakie przekroje rur dla klimatyzacji?
Rozumiem ,ze w tym systemie chlodze lub grzeje caly dom bez mozliwosci wylaczenia w pomieszczeniach aktualnie nieuzytkowanych.
Jak zrealizowac odpowiedni nawiew z klimatyzacji do roznych pokoi ( rozny metraz , kubatura , naslonecznienie)?
Czy nawiewy od klimatyzacji i wentylacji w pokoju moga byc blisko siebie?
Jakie przekroje rur dla klimatyzacji?
Rozumiem ,ze w tym systemie chlodze lub grzeje caly dom bez mozliwosci wylaczenia w pomieszczeniach aktualnie nieuzytkowanych.
Jak zrealizowac odpowiedni nawiew z klimatyzacji do roznych pokoi ( rozny metraz , kubatura , naslonecznienie)?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Projekty wentylacyjne
Klimatyzacja jest do chłodzenia, to że jest odwracalna i zimą ogrzewa powietrze najtaniej ze wszystkich znanych urządzeń, to dlaczego tego nie wykorzystać?Karta pisze:Czyli w lazienkach i kuchni klimatyzacji nie bedzie? Pytam z mysla o uzywaniu klimatyzacji do grzania.
Czy nawiewy od klimatyzacji i wentylacji w pokoju moga byc blisko siebie?
Jakie przekroje rur dla klimatyzacji?
Rozumiem ,ze w tym systemie chlodze lub grzeje caly dom bez mozliwosci wylaczenia w pomieszczeniach aktualnie nieuzytkowanych.
Jak zrealizowac odpowiedni nawiew z klimatyzacji do roznych pokoi ( rozny metraz , kubatura , naslonecznienie)?
Ogrzewanie robi się elektryczne (podłogowe, czy grzejniki ) po to, by tańsza była instalacja i efektywniejsza pompa ciepła.
Poza tym, dogrzewanie i chłodzenie powietrza, jest w 100% recyrkulacją, więc "zapachy" z łazienek i kuchni byłby tłoczone do pokoi.
Nawiewy mogą być blisko , nie ma znaczenia.
Przekroje rur... nie wiem . To się dobiera do konkretnej jednostki .
Można założyć przepustnice do regulacji. Wyłączanie czasowe pompy ciepła znacznie podniesie koszt eksploatacji.