witam
mam do wymiany instalacje elektryczną z Al na Cu. Chciałem spytać jakie są
główne załozenia kładzenia instalacji. Już troche czasu mineło od kiedy się
tego uczyłem i przypuszczam że weszły pewne zmiany co do kładzenia i łączenia
przewodów. Może mi ktoś podpowiedzieć jak to się robi teraz, lub jakiś ciekawy serwis
pozdrawiam.
mam do wymiany instalacje elektryczną z Al na Cu. Chciałem spytać jakie są
główne załozenia kładzenia instalacji. Już troche czasu mineło od kiedy się
tego uczyłem i przypuszczam że weszły pewne zmiany co do kładzenia i łączenia
przewodów. Może mi ktoś podpowiedzieć jak to się robi teraz, lub jakiś ciekawy serwis
pozdrawiam.
Witam
przeglądałem stronke ale nie moge się w niej odnaleść
np słyszałem ze gnaiazda w obwodzie łączy się bezpośrednio między sobą
a nie linia pod sufitem, puszki i pionowe przewodziki do podłogi
czy i gdzie należy zastosować przewody w rurkach
czy do wszystkich gniazdek trzeba ciągnąć przewód 3x2,5
jaki przewód dać między licznikiem a skrzynką bezpiecznikową
dzu
przeglądałem stronke ale nie moge się w niej odnaleść
np słyszałem ze gnaiazda w obwodzie łączy się bezpośrednio między sobą
a nie linia pod sufitem, puszki i pionowe przewodziki do podłogi
czy i gdzie należy zastosować przewody w rurkach
czy do wszystkich gniazdek trzeba ciągnąć przewód 3x2,5
jaki przewód dać między licznikiem a skrzynką bezpiecznikową
dzu
Witam
Możesz instalować przewody "pod sufitem" - wtedy pod tynkiem w rurkach lub bezposrednio płaskie pod tynkiem (laczenie w puszkach), a mozesz układac je nisko w listwach kablowych i wtedy nie ma potrzeby instalowania dodatkowych puszek. Robisz wtedy łaczenia w gniazdkach. Tego typu instalacja jest szybsza w układaniu, łatwa do wymiany, ale mało estetyczna i troche wiecej kosztuje.
Do gniazdek wstawiasz przewody YDY 3*2.5 mm2 a do oswietlenia YDY 3*1,5 mm2
Co do grubości przewodów przy licznikach. Wstawiasz o grubości 4 mm2. W zupełność wystarczy (a nawet jest zapas)
Pozdrawiam
Możesz instalować przewody "pod sufitem" - wtedy pod tynkiem w rurkach lub bezposrednio płaskie pod tynkiem (laczenie w puszkach), a mozesz układac je nisko w listwach kablowych i wtedy nie ma potrzeby instalowania dodatkowych puszek. Robisz wtedy łaczenia w gniazdkach. Tego typu instalacja jest szybsza w układaniu, łatwa do wymiany, ale mało estetyczna i troche wiecej kosztuje.
Do gniazdek wstawiasz przewody YDY 3*2.5 mm2 a do oswietlenia YDY 3*1,5 mm2
Co do grubości przewodów przy licznikach. Wstawiasz o grubości 4 mm2. W zupełność wystarczy (a nawet jest zapas)
Pozdrawiam
Czy wystarczy 3x1,5?
Czy wystarczy przewód 3x1,5 do modernizacji instalacji elektrycznej w mieszkaniu? Chodzi mi o to czy przewody się nie przepalą przy normalnym użytkowaniu- np: w kuchni (lodówka, mikrofala, czajnik, mikser- nie wszystko na raz, rzecz jasna, działa), w salonie (telewizor, dvd), w pokoju (2 komputery), łazienka (pralka), dodam, że każde pomieszczenie ma mieć oddzielną instalację poprzedzoną bezpiecznikiem.
Przewód 3x1,5 ma być zastosowany do gniazdek jak i do oświetlenia. Czytałem już w wielu miejscach, że standardem jest kabel 3x2,5 do gniazdek ale zadaję to pytanie dlatego, że elektryk, który robił mi przyłącze powiedział, że przewód 3x1,5 będzie wystarczający do gniazdek.
Proszę o opinie i porady, za i przeciw a także wypowiedzi fachowców i użytkowników instalacji typu 3x1,5.
Dla tych co to lubią się wymądrzać- czytałem forum i przeglądałem praktycznie każdy wątek i jednoznacznej wypowiedzi nie znalazłem, a tak w sumie, to bardziej mnie interesują wypowiedzi użytkowników instalacji 3x1,5
Przewód 3x1,5 ma być zastosowany do gniazdek jak i do oświetlenia. Czytałem już w wielu miejscach, że standardem jest kabel 3x2,5 do gniazdek ale zadaję to pytanie dlatego, że elektryk, który robił mi przyłącze powiedział, że przewód 3x1,5 będzie wystarczający do gniazdek.
Proszę o opinie i porady, za i przeciw a także wypowiedzi fachowców i użytkowników instalacji typu 3x1,5.
Dla tych co to lubią się wymądrzać- czytałem forum i przeglądałem praktycznie każdy wątek i jednoznacznej wypowiedzi nie znalazłem, a tak w sumie, to bardziej mnie interesują wypowiedzi użytkowników instalacji 3x1,5
Gdzież takiego elektryka zdobyłeś który twierdzi w twoim przypadku iż 3x1,5 wystarcza
na instalację gniazd ?.To co opisujesz to jest karygodne naruszenie zasad budowy
instalacji elektrycznej odbiorczej ,niewiedząc co jest po stronie zasilania.Weź sobie
porządnego fachowca niech obejrzy stan istniejący i na podstawie tej oceny wykona to
tak jak sztuka tego nakazuje.A na koniec niech wykona pomiary instalacji uwzględniając
ochronę przeciwporażeniową i wystawi stosowny protokół .
na instalację gniazd ?.To co opisujesz to jest karygodne naruszenie zasad budowy
instalacji elektrycznej odbiorczej ,niewiedząc co jest po stronie zasilania.Weź sobie
porządnego fachowca niech obejrzy stan istniejący i na podstawie tej oceny wykona to
tak jak sztuka tego nakazuje.A na koniec niech wykona pomiary instalacji uwzględniając
ochronę przeciwporażeniową i wystawi stosowny protokół .
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.
-
komarr
do urządzeń dużej mocy typu elektryczna płyta grzewcza, piekarnik elektryczny, mikrofala pociągnij 3x2,5.
Wszystko zależy co przewidujesz w danych pomieszczeniach i ile odbiorników będzie na jednym zabezpieczeniu.
Generalnie ciągnie się 3 x 2,5 bo nigdy nie wiadomo czy ktoś nie podłączy farelki odkurzacza i suszarki do włosów w jednej chwili.
A propos przewodów to nie bój się o to czy się przepalą, bo się nie przepalą jeśli będą rozłożone zgodnie ze sztuką, przerwa nastąpi na bezpieczniku. Aczkolwiek przewody mogą się rozgrzać do dużej temperatury jeśli będą nieodpowiednio dobrane a to już problem.
Wszystko zależy co przewidujesz w danych pomieszczeniach i ile odbiorników będzie na jednym zabezpieczeniu.
Generalnie ciągnie się 3 x 2,5 bo nigdy nie wiadomo czy ktoś nie podłączy farelki odkurzacza i suszarki do włosów w jednej chwili.
A propos przewodów to nie bój się o to czy się przepalą, bo się nie przepalą jeśli będą rozłożone zgodnie ze sztuką, przerwa nastąpi na bezpieczniku. Aczkolwiek przewody mogą się rozgrzać do dużej temperatury jeśli będą nieodpowiednio dobrane a to już problem.
Pomijając przepisy które przecież ktoś wymyślił na podstawie konkretnych powodów. Na logikę "chłopską" biorąc może i dziś wystarczy przewód 1,5 choć czasem troszkę się zagrzeje...Proponuję wspomnienie domu sprzed 10-u lat i porównanie ile się w naszych urządzeniach zmieniło. "Rzeczy na prąd" jest coraz więcej. No, chyba że za kilka lat przewiduje pan kolejny remont.
Scio me nihil scire.
Kolego Paulsky jeżeli Pan niewie to przypominam Panu:iż wszystkie instalacje elektryczne
nowobudowane,remontowane czy modernizowane MUSZĄ być wykonane wg obecnie
obowiązujących norm i przepisów. Pan operon proszę poszukać porządnego fachowca
i niech on to obejrzy i podpowie co należy wykonać .
nowobudowane,remontowane czy modernizowane MUSZĄ być wykonane wg obecnie
obowiązujących norm i przepisów. Pan operon proszę poszukać porządnego fachowca
i niech on to obejrzy i podpowie co należy wykonać .
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.
Kolego Elmont! Nie śmiałbym nawet zaproponować komuś podpięcie gniazdek przewodem 1,5
Proszę grzecznie o ponowne przeczytanie mojego tekstu. Napisałem, że przepisy są zawsze uzasadnione a dalej tłumaczyłem na chłopski rozum. Jeśli nie byłem zbyt dosadny to przepraszam, moim celem zaiste było podejście przekorne 