Witam wszystkich na forum. Jest to mój pierwszy post na forum. Dotychczas tylko czytałem forum.
Chciałbym się Was poradzić w sprawie wentylacji połaci dachowej.
Jak powinna być wykonana prawidłowa wentylacja połaci dachowej w przypadku dachu czetrospadowego kopertowego z pełnym deskowaniem pokrytym papą.
Chodzi mi głównie jak prawidłowo wykonać szczelinę wentylacyjna dolną czyli miedzy wełną a deskami w szczególnie jak otworzyć taką szczelinę na górze gdzie
kalenica główna jest bardzo krótka.
Macie może jakieś doświadczenia z takim problemem?
Pozdr.
Dach czterosapdowy a prawidłowa wentylacja połaci dachowej.
Moderator: Redakcja e-dach.pl
- marcinradom
- Superużytkownik

- Posty: 953
- Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
- Lokalizacja: dach.radom.pl
- Kontakt:
1. wzdłuż grzbietów (kalenic skośnych) musi być poprowadzona pod gąsiorami taśma wentylacyjno uszczelniająca typu figaroll, vent roll itp
2. jeśli ocieplenie dachu jest do samej kalenicy to wzdłuż kalenicy poziomej należy wykonać nacięcie w papie/folii, deskowanie nie może idealnie schodzić się w tej kalenicy. pomiędzy deskami musi być szczelina. jeśli ocieplenie nie jest do samej kalenicy to należy zapewnić wentylację strychu nie ogrzewanego (powyżej górnej granicy ocieplenia).
3. wentylowanie pokrycia dachowego wymaga szczeliny od okapu do kalenicy i grzbietów. szczelinę taką zapewniają kontrłaty bite na deski.
pozdrawiam
2. jeśli ocieplenie dachu jest do samej kalenicy to wzdłuż kalenicy poziomej należy wykonać nacięcie w papie/folii, deskowanie nie może idealnie schodzić się w tej kalenicy. pomiędzy deskami musi być szczelina. jeśli ocieplenie nie jest do samej kalenicy to należy zapewnić wentylację strychu nie ogrzewanego (powyżej górnej granicy ocieplenia).
3. wentylowanie pokrycia dachowego wymaga szczeliny od okapu do kalenicy i grzbietów. szczelinę taką zapewniają kontrłaty bite na deski.
pozdrawiam
Ale ta taśma to musi być zawsze nawet przy folii wysokoparoprzepuszczalnej???1. wzdłuż grzbietów (kalenic skośnych) musi być poprowadzona pod gąsiorami taśma wentylacyjno uszczelniająca typu figaroll, vent roll itp
To jakby wszystko wiem ale przy dachu czterospadowym znaczna cześć dachu wogóle nie dochodzi do do kalenicy poziomej.
2. jeśli ocieplenie dachu jest do samej kalenicy to wzdłuż kalenicy poziomej należy wykonać nacięcie w papie/folii, deskowanie nie może idealnie schodzić się w tej kalenicy. pomiędzy deskami musi być szczelina. jeśli ocieplenie nie jest do samej kalenicy to należy zapewnić wentylację strychu nie ogrzewanego (powyżej górnej granicy ocieplenia).
Czy w kalenicy skośnej też można zostawić szczelinę (tzn deski nie schodzą sie idealnie) tak jak w kalenicy poziomej czy nie bo będzie problem z przeciekaniem dachu
3. wentylowanie pokrycia dachowego wymaga szczeliny od okapu do kalenicy i grzbietów. szczelinę taką zapewniają kontrłaty bite na deski.
Tu to masz chyba na myśli szczelinę górną czyli między papą a dachówką.
A powiedz mi czy takie rozwiązanie ma sens.
Na końcach desek które będą dochodzić do kalenicy skośnej wycinam po górnym brzegu prostokątne dziury które później przykryję membrana wysokoparoprzepuszczalną.
Czyli będzie tak deski pokryte papą z wyciętymi prostokątnymi otworami które zostaną przykryte membraną wyskoparoprzepuszczalną.
Jest to jakieś rozwiązanie tylko czy w tym miejscu czyli w okolicy kalenicy skośnej nie będzie przeciekał dach.
Mam kolejny pomysł
W miejscu w którym dochodzi krokiew do kalenicy skośnej zostawię trojkątną dziurę bez deski którą zamiast papy przykryję folia wyskoparoprzepuszczalną.
Czyli zamiast nabijać deskę od brzegu kalenicy skośnej brzeg deski zacznie się od krokwi w ten sposób zyskam trójkątną przestrzeń, która będzie wentylować każdą
przestrzeń miedzy 2 krokwiami w najwyższym punkcie takiej przestrzeni.
Wydaje mi się że takie rozwiązanie jest prostsze do wykonania.
Co o tym myślicie?
W miejscu w którym dochodzi krokiew do kalenicy skośnej zostawię trojkątną dziurę bez deski którą zamiast papy przykryję folia wyskoparoprzepuszczalną.
Czyli zamiast nabijać deskę od brzegu kalenicy skośnej brzeg deski zacznie się od krokwi w ten sposób zyskam trójkątną przestrzeń, która będzie wentylować każdą
przestrzeń miedzy 2 krokwiami w najwyższym punkcie takiej przestrzeni.
Wydaje mi się że takie rozwiązanie jest prostsze do wykonania.
Co o tym myślicie?
-
Picadoor
Nic nie wymyślaj, już dawno wymyślono
wybierz "dachy skośne" Isover http://www.isover.pl/article.php?p=o&ca ... =3&level=2
Rockwool
http://www.rockwool.pl/sw62343.asp
wybierz "dachy skośne" Isover http://www.isover.pl/article.php?p=o&ca ... =3&level=2
Rockwool
http://www.rockwool.pl/sw62343.asp
Nie bardzo rozumiem co chcesz powiedzieć.Picadoor pisze:Nic nie wymyślaj, już dawno wymyślono
wybierz "dachy skośne" Isover http://www.isover.pl/article.php?p=o&ca ... =3&level=2
Rockwool
http://www.rockwool.pl/sw62343.asp
