Proszę o poradę jak zrobić odpowietrzenie kanalizacji
czy ze wszystkich punktów kanalizacji muszę robić odpowietrzenie?, będzie tych odpływów ok. 9 (3 kuchnia, 3 łazienka i 3 kotłownia ) na parterze i 2 na poddaszu w łazience
punkty na parterze są w 3 różnych częściach domu
odpowietrzenie kanalizacji
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: odpowietrzenie kanalizacji
Odpowietrzamy piony, nic podejściom i kondygnacjom do tego.
Re: odpowietrzenie kanalizacji
Czyli tylko pion, a reszty nie trzeba odpowietrzać?
bez znaczenie jak daleko są punkty od pionu z odpowietrzeniem
dobrze rozumiem?
bez znaczenie jak daleko są punkty od pionu z odpowietrzeniem
dobrze rozumiem?
Re: odpowietrzenie kanalizacji
1. TAK jeśli przestrzegamy określonych norm.Vieja74 pisze: 1. Czyli tylko pion, a reszty nie trzeba odpowietrzać?
2. bez znaczenie jak daleko są punkty od pionu z odpowietrzeniem
2. NIE wtedy najlepiej zamówić projekt lub zatrudnić naprawdę łebskiego hydraulika, NIE eksperymentować, przeróbki mogą być nie możliwe do wykonania lub bardzo kosztowne.
Ogólna wiedza na temat normatywnych podejść oraz co robić jak są one dłuższe jest ogólnie dostępna.
Re: odpowietrzenie kanalizacji
to właśnie o to pytam co zrobioć
odległości od pionu mam ok. 7 m
Pozdrawiam
odległości od pionu mam ok. 7 m
Pozdrawiam
Re: odpowietrzenie kanalizacji
W żadnym ze swoich poprzednich postów nie wspominałeś o tym długim podejściu.Vieja74 pisze:to właśnie o to pytam co zrobioć
odległości od pionu mam ok. 7 m
Odpowiedzi Ci nie udzielę nie znam kolejności podłączonych urządzeń, spadków możliwych do wykonania itd.
Tak jak powiedziałem wiedza ogólnie dostępna.
Również pozdrawiam.