Witam
Jestem zupełnie nowy w temacie i mam problem w moim nowym mieszkaniu. Odebrałem mieszkanie na ostatniej kondygnacji nowego bloku. Duży pokój ma 36m2 i 2 ściany zewnętrzne (mieszkanie narożne). Developer zainstalował mi tam 2xgrzejnik C11-60 o długości 90cm każdy. Żeby utrzymać temperaturę ok 22 st. głowice grzejników muszą być na maksymalnych nastawach i nie powinienem za dużo wietrzyć. Zaniepokoiło mnie to więc ściągnełem program SDG firmy Purmo i wykazał on że rzeczywiście mam za małą moc grzewczą. Jutro dostanę projekt instalacji CO. Prawdopodobnie się okaże że zainstalowane grzejniki są zgodne z projektem. Z tego co wiem (rozmowa tel z hydraulikiem na budowie) projekt jest wykonany na podstawie założeń że temp. w pomieszczeniu ma wynosić 20 st. a temperatura czynnika grzewczego ma 90st. To ostatnie wydaje mi się lipą, bo nie sądze że poza zimami stulacia temp. wody w c.o. osiąga taką wartość. Wydaje mi się że projekt jest zrobiony tak by wyszło najtaniej. Czy znacie może jakieś normy i wymagania na których mogę się oprzeć w dyskusji/reklamacji? Czy można zakładać tak wysoką temp. wody?
Proszę pomóżcie bo przyjdzie mi chyba zimą zainwestować w olejaki....
Pozdrawiam
Witek
Jestem zupełnie nowy w temacie i mam problem w moim nowym mieszkaniu. Odebrałem mieszkanie na ostatniej kondygnacji nowego bloku. Duży pokój ma 36m2 i 2 ściany zewnętrzne (mieszkanie narożne). Developer zainstalował mi tam 2xgrzejnik C11-60 o długości 90cm każdy. Żeby utrzymać temperaturę ok 22 st. głowice grzejników muszą być na maksymalnych nastawach i nie powinienem za dużo wietrzyć. Zaniepokoiło mnie to więc ściągnełem program SDG firmy Purmo i wykazał on że rzeczywiście mam za małą moc grzewczą. Jutro dostanę projekt instalacji CO. Prawdopodobnie się okaże że zainstalowane grzejniki są zgodne z projektem. Z tego co wiem (rozmowa tel z hydraulikiem na budowie) projekt jest wykonany na podstawie założeń że temp. w pomieszczeniu ma wynosić 20 st. a temperatura czynnika grzewczego ma 90st. To ostatnie wydaje mi się lipą, bo nie sądze że poza zimami stulacia temp. wody w c.o. osiąga taką wartość. Wydaje mi się że projekt jest zrobiony tak by wyszło najtaniej. Czy znacie może jakieś normy i wymagania na których mogę się oprzeć w dyskusji/reklamacji? Czy można zakładać tak wysoką temp. wody?
Proszę pomóżcie bo przyjdzie mi chyba zimą zainwestować w olejaki....
Pozdrawiam
Witek
Proponuję napisać do http://www.cobrti-instal.pl/ opisać wątpliwości
Jaka jest izolacja budynku ? ściany zewn z której strony ? co pamiętam to z północy wieje bardziej.
Adamis napisał, ze temp 90 nie może być !!
może
przy wyjściu z kotła kilometr dalej
Tobie podadzą. czyt post Adamisa
Jaka jest izolacja budynku ? ściany zewn z której strony ? co pamiętam to z północy wieje bardziej.
Adamis napisał, ze temp 90 nie może być !!
Witam.
A ja już nie raz i nie dwa miałem w ręce projekty dzięki którym klienci trzymający się ich sztywno do dnia dzisiejszego albo mieliby za zimno, albo nie mieliby grzejników wcale, gdyż nie ma np. takich rozmiarów jak 22K 300x3000 w kraju. Albo na pokój 25m2 projektant policzył sobie właśnie 11K 600x600. Kompletna bzdura. Temp. 90 st. to też kompletny bezsens. Jakiś czas temu uczyłem się niby w sposób fachowy (na studiach) obliczać moc poszczególnych grzejników w różnych pomieszczeniach i różnych przypadkach, ale nigdy nie w 90 st. Praktyka jednak wykazuje, że całe te obliczenia, czy to wykonywane z pomocą niektórych programów czy to przeprowadzane na piechotę i tak można sobie czasem gdzieś tam włożyć.
Witceg, jeśli niczego nie zwojujesz to wywal te jedenastki 600x900 i wstaw dwie sztuki 22 600x700 lub 600x800 i będzie ok.
A ja już nie raz i nie dwa miałem w ręce projekty dzięki którym klienci trzymający się ich sztywno do dnia dzisiejszego albo mieliby za zimno, albo nie mieliby grzejników wcale, gdyż nie ma np. takich rozmiarów jak 22K 300x3000 w kraju. Albo na pokój 25m2 projektant policzył sobie właśnie 11K 600x600. Kompletna bzdura. Temp. 90 st. to też kompletny bezsens. Jakiś czas temu uczyłem się niby w sposób fachowy (na studiach) obliczać moc poszczególnych grzejników w różnych pomieszczeniach i różnych przypadkach, ale nigdy nie w 90 st. Praktyka jednak wykazuje, że całe te obliczenia, czy to wykonywane z pomocą niektórych programów czy to przeprowadzane na piechotę i tak można sobie czasem gdzieś tam włożyć.
Witceg, jeśli niczego nie zwojujesz to wywal te jedenastki 600x900 i wstaw dwie sztuki 22 600x700 lub 600x800 i będzie ok.
Projektant podaje nastawy wstępne na zaworach term. Sprawdź, czy możesz zwiększyć ustawienia na zaworze w grzejnikach, zdejmij głowice, lub poproś hydraulika i zobacz jakie są nastawy. W niektórych wypadkach potrzebny jest odpowiedni klucz do zmian nastawów. Może nikt o to nie zadbał, także zawory odcinające powrót czy są w pełni otwarte.
Przyszły mrozy i temperatura spadła w pomieszczeniu poniżej 20 st. Też słyszałem o tym progu 20 st na 1m... Czy wynika to z normy? Jakiej? Czy jest to tylko dobry zwyczaj... Projekt widziałem i instalacja jest rzeczywiście z nie zgodna. Niestety
. Tak czy inaczej zna ktoś numer tej normy z 20st na 1m w pomieszczeniu?
grzejniki sa faktycznie za małe (ja bym dał C22 600/1000 ) normy normami a życie życiem
parametr na zasilaniu 90 st to abstrakcja ( dawniej często taki był przyjmowany przy projektowaniu grzejników - po prostu większy parametr =mniejszy koszt grzejnika
przy zaworach termostatycznych radziłbym nie grzebać -ktoś te nastawy wyliczał i czemuś służą
(jak otworzysz na N czyli nominał to mogą grzejniki przestać grzać
chociaz u ciebie jest ostatnie piętro to raczej u sąsiadów na dole będa słabiej grzały 
parametr na zasilaniu 90 st to abstrakcja ( dawniej często taki był przyjmowany przy projektowaniu grzejników - po prostu większy parametr =mniejszy koszt grzejnika
przy zaworach termostatycznych radziłbym nie grzebać -ktoś te nastawy wyliczał i czemuś służą