Witam.
Proszę o pomoc jak optymalnie ustawic piec LING 15kw. Sterownik firmy GECO G-403-P02 do sterowania kotłami C.O. z podajnikiem ślimakowym. Obecnie mam ustawiony czas podawania 18 sekund 80 sekund przerwa i do połowy otwarta klapka nadmuchu. Kocioł zuzywa duzo ekogroszku.I jeszcze mam jeden problem który dotyczy sklejania i spiekanie sie ekogroszku którego dmuchawa nie moze zdmochnąć do popielnika.
Z góry dziekuje za podpowiedz.
Ustawienia kotla LING 15 Klimosza
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Z tego co wyczytałem właśnie zbyt duża ilośc powietrza powoduje spiekanie popiołu, zmniejsz ilośc podawanego powietrza (przepustnica na dmuchawie) lub czas przedmuchu. Kolor płomienia przy włączonej dmuchawie ma byc jasno pomaranczowy. I dmuchawa nie służy do zdmuchiwania popiołu tylko do podtrzymania palenia;)
Zgadzam sie z przedmówcą. Sprobój nastawu 7-8 sek. podawanie, 50-52 przerwa, regulacja przepustnicy dmuchawy jak wyżej, "na oko", plomień nie powinien być twardy, na granicy pojawienia sie dymu, przy krawedziach pomaranczowy.Podtrzymanie 5, przedmuch 13 sek. Po paru dniach korekta, obejrzeć sciany kotla, jezeli sadza , nieco zwiekszyć doplyw powietrza. Dmuchawa w Lingu dosć primitywna. Ten nastaw podaje moc ok. 6kW . Ten kociol nalezy czyscic raz w miesiacu przez zdjęcie pokrywy i przeczyszczenie wyciorem wymiennika (kanałów-plomieniowek)