C.O. dziwne odgłosy
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
C.O. dziwne odgłosy
Witam,
czy ktoś z państwa mógłby mi poradzić jak wyeliminować dziwny objaw.
Po założeniu głowic termostatycznych na grzejniki od czasu do czasu
pojawiają sie głośne stuki w instalacji - prawdopodobnie w okolicach lub w
samym zaworze RTL od podłogówki.
Doraźnie pomaga pokręcenie głowicą zaworu RTL, ale to nie jest rozwiązanie.
Czy to jest groźne i jak sobie z tym poradzić.
Nowy dom, ogrzewanie gazowe.
Dzięki za pomoc
czy ktoś z państwa mógłby mi poradzić jak wyeliminować dziwny objaw.
Po założeniu głowic termostatycznych na grzejniki od czasu do czasu
pojawiają sie głośne stuki w instalacji - prawdopodobnie w okolicach lub w
samym zaworze RTL od podłogówki.
Doraźnie pomaga pokręcenie głowicą zaworu RTL, ale to nie jest rozwiązanie.
Czy to jest groźne i jak sobie z tym poradzić.
Nowy dom, ogrzewanie gazowe.
Dzięki za pomoc
Termostatyczne, jak wiesz zamykają się same. Kiedy zamkną się lub ograniczą przepływ, zwiększa się prędkość przepływu na pętli podłogowej. Zjawisko "klepania" na odwrotnie zamontowanym zaworze RTL może się wobec tego objawić (woda płynie od grzybka do gniazda i gwałtownie ten grzybek zamyka) .
ad2. Nie chodzi mi o to, czy jest na powrocie grzejnika, tylko na powrocie pętli.
ad2. Nie chodzi mi o to, czy jest na powrocie grzejnika, tylko na powrocie pętli.
Takie objawy najczęściej związane są ze złym kierunkiem przepływu przez zawór.Z tym,że jest to dość głośne ,rytmiczne walenie.Jeśli jest to cichszy,nie regularny dźwięk,mogą to być po prostu bąble powietrza ganiające po instalacji.Tym bardziej,że woda świeża.To bardzo częsty objaw po uruchomieniu podłogówek.
adam