Uziemione gniazdko wtykowe.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Uziemione gniazdko wtykowe.
Witam
nurtuje mnie pytanie w kwestii pętli zwarcia, mam kilka gniazdek wtyczkowych w bud gospodarczym- z bolcem uziemiania i ten bolec ma podłączony przewodem PE( żółto zielonym)z resztą sieci w domu. Ale dodatkowo wyprowadziłem jeszcze przewód od bolca do ziemi .
I teraz mam pytanie czy moja nadgorliwość ma sens ,czy napiecie zwarcia pomniejszone o opór ziemie nie wróci na urządzenie powodujące zwarcie.
instalacjia nowa , RDC jest ,na obwodzie z gniazdkami mam wyłączniki B16
nurtuje mnie pytanie w kwestii pętli zwarcia, mam kilka gniazdek wtyczkowych w bud gospodarczym- z bolcem uziemiania i ten bolec ma podłączony przewodem PE( żółto zielonym)z resztą sieci w domu. Ale dodatkowo wyprowadziłem jeszcze przewód od bolca do ziemi .
I teraz mam pytanie czy moja nadgorliwość ma sens ,czy napiecie zwarcia pomniejszone o opór ziemie nie wróci na urządzenie powodujące zwarcie.
instalacjia nowa , RDC jest ,na obwodzie z gniazdkami mam wyłączniki B16
Re: Uziemione gniazdko wtykowe.
Prąd zwarciowy zawsze idzie najkrótszą drogą do ziemi, moim zdaniem jeżeli w domu masz uziemioną instalację z odpowiednio zrobionymi pomiarami i nie wynosi więcej niż 30 omów lub w przypadku zabezpieczeń przeciw odgromowych mniej niż 10 omów, wszystko masz git i bezpośrednio podłączasz budynek gospodarczy do tej samej instalacji co masz w domu, lub do złącza licznikowego (zależy od rodzaju sieci) Z tego co czytałem i się nie mylę nawet nie powinno się bić osobnych uziemień które nie są trwale połączone ze sobą, jeżeli należą do tej samej linii.
Nie ma mowy o powrocie prądu zwarciowego z ziemi do urządzeń to tak jakbyś patykiem rzekę próbował zawrócić.
Nie ma mowy o powrocie prądu zwarciowego z ziemi do urządzeń to tak jakbyś patykiem rzekę próbował zawrócić.
Re: Uziemione gniazdko wtykowe.
/Prąd zwarciowy zawsze idzie najkrótszą drogą do ziemi,/ Bzdura kolego Pawlogen.
[b]Prąd nie ma miarki "metrówki" tylko reaguje na rezystancje.[/b]
Uziom 10omów nie ochroni człowieka przed śmiercią. Sieć wyda na n 10omach 23 A.
Bezpiecznik B16 nie wyleci .
[b]Będzie na uziomie 230V - przeżyjesz czy nie ?[/b]
Najmniejsza rezystancja to przewód PEN - wcale nie uziom.
W sieci TN uziemienie przeciwporażeniowe dostarcza elektrownia = ZE.
[b]Dlatego dodatkowe uziemienie gniazdka jest bez sensu.[/b]
Uziemienie to tylko wyrażenie slangowe.
Uziemienie i UZIOM należy rozróżniać.
[b]Dokładnie i precyzyjnie uziemienie oznacza przewód ochronny PE.[/b]
W sieci TN uziemienie - przewód ochronny - dostarcza elektrownia = ZE.(jako PEN)
To co jest wbite w ziemię [b]to jest UZIOM,[/b] coś innego niż przewód ochronny.
[b]Jak w instrukcji obsługi piszą, żeby coś uziemić, to należy podłączyć do wyprowadzonego przewodu PE w istniejącej instalacji. [/b]
[b]Prąd nie ma miarki "metrówki" tylko reaguje na rezystancje.[/b]
Uziom 10omów nie ochroni człowieka przed śmiercią. Sieć wyda na n 10omach 23 A.
Bezpiecznik B16 nie wyleci .
[b]Będzie na uziomie 230V - przeżyjesz czy nie ?[/b]
Najmniejsza rezystancja to przewód PEN - wcale nie uziom.
W sieci TN uziemienie przeciwporażeniowe dostarcza elektrownia = ZE.
[b]Dlatego dodatkowe uziemienie gniazdka jest bez sensu.[/b]
Uziemienie to tylko wyrażenie slangowe.
Uziemienie i UZIOM należy rozróżniać.
[b]Dokładnie i precyzyjnie uziemienie oznacza przewód ochronny PE.[/b]
W sieci TN uziemienie - przewód ochronny - dostarcza elektrownia = ZE.(jako PEN)
To co jest wbite w ziemię [b]to jest UZIOM,[/b] coś innego niż przewód ochronny.
[b]Jak w instrukcji obsługi piszą, żeby coś uziemić, to należy podłączyć do wyprowadzonego przewodu PE w istniejącej instalacji. [/b]
Re: Uziemione gniazdko wtykowe.
Nieprawda kolego Pawlogen.Prąd zwarciowy zawsze idzie najkrótszą drogą do ziemi,
Prąd nie ma miarki "metrówki" tylko reaguje na rezystancje.
Uziom 10omów nie ochroni człowieka przed śmiercią. Sieć wyda na n 10omach 23 A.
Bezpiecznik B16 nie wyleci .
Będzie na uziomie 230V - przeżyjesz czy nie ?
Najmniejsza rezystancja to przewód PEN - wcale nie uziom.
W sieci TN uziemienie przeciwporażeniowe dostarcza elektrownia = ZE.
Dlatego dodatkowe uziemienie gniazdka jest bez sensu.
Uziemienie to tylko wyrażenie slangowe.
Uziemienie i UZIOM należy rozróżniać.
Dokładnie i precyzyjnie uziemienie oznacza przewód ochronny PE.
W sieci TN uziemienie - przewód ochronny - dostarcza elektrownia = ZE.(jako PEN)
To co jest wbite w ziemię to jest UZIOM, coś innego niż przewód ochronny.
Jak w instrukcji obsługi piszą, żeby coś uziemić, to należy podłączyć do wyprowadzonego przewodu PE w istniejącej instalacji.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Uziemione gniazdko wtykowe.
Trzepka
Leci czarna babka
Ta od dziadka
Za nią czarna wnuczka
Wyprzedziła czarnego Mruczka
Dalej czarna gąska, kurka, bociek
Czemu czarni, widz chciał dociec?
Oj! To Dzidek zamiast rzepkę do ciągnięcia
Chwycił przewód średniego napięcia
Leci czarna babka
Ta od dziadka
Za nią czarna wnuczka
Wyprzedziła czarnego Mruczka
Dalej czarna gąska, kurka, bociek
Czemu czarni, widz chciał dociec?
Oj! To Dzidek zamiast rzepkę do ciągnięcia
Chwycił przewód średniego napięcia
Re: Uziemione gniazdko wtykowe.
Ale żeś się spocił Broneczku
Dalej nie odpowiedziałeś mi gdzie wykorzystujesz swoją teorię, podejrzewam,a żeby błysnąć przed szarymi ludźmi którzy nie mają pojęcia o tym co piszesz.
Pozdrawiam
Pozdrawiam