Pomiar przepływu powietrza
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Pomiar przepływu powietrza
Witam,
chciałem dokonać profesjonalnego pomiaru przepływu w anemostatach i kupiłem anemometr z tubą.
Mam jednak problem następ., czy powinienem brać pod uwagę mierząc przepływ średnicę anemostatu czy średnicę otworu w tubie przykładanej do anemostatu - a ma ona 41mm?
Jak mierzę na podstawie otworu 41mm to wychodzi mi, że przy 1m/s wpada 4,75m3/h no ale anemostat domknięty przepuści więcej powietrza, tyle że nie mam tego jak bez tuby zmierzyć - no chyba że odkręcę dekielek i włożę go do środka, tyle że będzie to wg mnie mało wiarygodne, gdyż normalnie anemostaty maja zamontowane dekielki zmniejszające przepływ.
W rurach mam włożone gąbki z otworami, które można zaślepiać aby regulować przepływ ale jak to dokładnie zmierzyć?
Dzięki z góry za sugestie.
chciałem dokonać profesjonalnego pomiaru przepływu w anemostatach i kupiłem anemometr z tubą.
Mam jednak problem następ., czy powinienem brać pod uwagę mierząc przepływ średnicę anemostatu czy średnicę otworu w tubie przykładanej do anemostatu - a ma ona 41mm?
Jak mierzę na podstawie otworu 41mm to wychodzi mi, że przy 1m/s wpada 4,75m3/h no ale anemostat domknięty przepuści więcej powietrza, tyle że nie mam tego jak bez tuby zmierzyć - no chyba że odkręcę dekielek i włożę go do środka, tyle że będzie to wg mnie mało wiarygodne, gdyż normalnie anemostaty maja zamontowane dekielki zmniejszające przepływ.
W rurach mam włożone gąbki z otworami, które można zaślepiać aby regulować przepływ ale jak to dokładnie zmierzyć?
Dzięki z góry za sugestie.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pomiar przepływu powietrza
Jeżeli chodzi o mechaniczną wentylację domową, to
- dekielki w anemostatach nie służą do regulacji tylko do rozprowadzenia powietrza chłodniejszego równolegle do sufitu.
Dokładność nastawu najmniejszych anemostatów fi 80 jest 50m3/h. Najczęściej w domach jest od 6 do 10 anemostatów nawiewnych. na 4 osobową rodzinę, komfortowa wentylacja to 120m3/h czyli od 20 do 12m3/h na anemostat.
Pomiar... Nie da się w miarę dokładnie pomierzyć domowej wentylacji, bo jest ona na rozdzielaczu. Gdy przyłożymy balometr do jednego kanału, więcej popłynie innymi. Nawet gdy zamkniemy jeden kanał, ilość nawiewanego powietrza do domu będzie taka sama.
Sugestie... wyrzucić gąbki jak najszybciej i nie przejmować się.
Dyfuzja CO2 i H2O czyli wyrównanie stężeń, jest i tak ponad 1000 x szybsze niż wymiana powietrza wentylacją domową.
- dekielki w anemostatach nie służą do regulacji tylko do rozprowadzenia powietrza chłodniejszego równolegle do sufitu.
Dokładność nastawu najmniejszych anemostatów fi 80 jest 50m3/h. Najczęściej w domach jest od 6 do 10 anemostatów nawiewnych. na 4 osobową rodzinę, komfortowa wentylacja to 120m3/h czyli od 20 do 12m3/h na anemostat.
Pomiar... Nie da się w miarę dokładnie pomierzyć domowej wentylacji, bo jest ona na rozdzielaczu. Gdy przyłożymy balometr do jednego kanału, więcej popłynie innymi. Nawet gdy zamkniemy jeden kanał, ilość nawiewanego powietrza do domu będzie taka sama.
Sugestie... wyrzucić gąbki jak najszybciej i nie przejmować się.
Dyfuzja CO2 i H2O czyli wyrównanie stężeń, jest i tak ponad 1000 x szybsze niż wymiana powietrza wentylacją domową.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pomiar przepływu powietrza


Anemostaty z Francji ( ELGE) nie mają żadnej regulacji. Po to są skrzynki rozdzielcze i regulacja strumienia na centrali.
Re: Pomiar przepływu powietrza
Mam 11 anemostatów wywiewnych i 8 nawiewnych a parametry temp. nast.:
czerpnia 6st
wyrzut. 9st
wywiew 15st
nawiew 12st
czyli rewelacji nie ma....
czerpnia 6st
wyrzut. 9st
wywiew 15st
nawiew 12st
czyli rewelacji nie ma....
Re: Pomiar przepływu powietrza
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Anemostaty z Francji ( ELGE) nie mają żadnej regulacji. Po to są skrzynki rozdzielcze i regulacja strumienia na centrali.
czyli sugerujesz, że bilans powietrza jest zbędny i nie ma konieczności regulacji przepływu??
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pomiar przepływu powietrza
Wywiewy są wyłącznie w łazienkach i mniejszy w kuchni.bsmart pisze:Mam 11 anemostatów wywiewnych i 8 nawiewnych a parametry temp. nast.:
czerpnia 6st
wyrzut. 9st
wywiew 15st
nawiew 12st
czyli rewelacji nie ma....
Nie zbilansuje się wentylacji robiąc wywiewy poza łazienkami.
Regulacja przepływu to nie bilans !!
Przepływ reguluje centrala, wywiew z nawiewem i tak się w szczelnym domu zgodzi. W bilansie chodzi o komfort i zdrowie.
Z jednej strony chcemy mieć nawiew 20-30m3/h na osobę, bo więcej będzie za sucho, a z drugiej, w łazienkach musi być te 50m3/h, by z czasem nie było grzyba.
Dlatego wykluczone są wywiewy w wiatrołapach, garderobach, korytarzach, suszarniach itp.
Dając za dużo wywiewów, mamy wybór:
-za silna wentylacja w nawiewna, więc za sucho, źle się śpi i wysychają śluzówki.
-za słaba w łazienkach, więc z czasem zagrzybienie.
Wywiewy tylko w łazienkach i mały w kuchni.!!!
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pomiar przepływu powietrza
Bilans to wilgoć nie wielkość strumienia, ten zawsze będzie wywiew = nawiew niezależnie jak ustawimy wentylatory i anemostaty.czyli sugerujesz, że bilans powietrza jest zbędny i nie ma konieczności regulacji przepływu??
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Pomiar przepływu powietrza
Bilans to wilgoć nie wielkość strumienia, ten zawsze będzie wywiew = nawiew niezależnie jak ustawimy wentylatory i anemostaty.czyli sugerujesz, że bilans powietrza jest zbędny i nie ma konieczności regulacji przepływu??