Współczynnik przenikania ciepła w domu
Uwagi:
1. Obecnie obowiązuje norma PN-EN ISO 6946 z 2008 roku (a nie z 1999).
2. Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że przy 15 cm izolacji osiąga się współczynnik U o wartości 0,23 W/m?K. Współczynnik U zależy również od:
a) pozostałych warstw przegrody (o czym wspomniano w niniejszym artykule),
b) współczynnika przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego, który dla płyt styropianowych może osiągać nawet 0,031 W/mK. Z uwagi na powyższe, przy 15 cm grubości materiału izolacyjnego można uzyskać bardzo zróżnicowane wartości współczynnika U.
1. Obecnie obowiązuje norma PN-EN ISO 6946 z 2008 roku (a nie z 1999).
2. Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że przy 15 cm izolacji osiąga się współczynnik U o wartości 0,23 W/m?K. Współczynnik U zależy również od:
a) pozostałych warstw przegrody (o czym wspomniano w niniejszym artykule),
b) współczynnika przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego, który dla płyt styropianowych może osiągać nawet 0,031 W/mK. Z uwagi na powyższe, przy 15 cm grubości materiału izolacyjnego można uzyskać bardzo zróżnicowane wartości współczynnika U.
eDoradca PSPS
Re: Współczynnik przenikania ciepła w domu
To wszystko jest prawda, tylko za jaką cenę!
Politycy ustalają normy, nie mając pojęcia z jakimi kosztami jest to powiązane!
Istnieje coś takiego, jak definicja opłacalności. Jeżeli koszt inwestycji nie zamortyzuje się w przeciągu
10 lat, to taka inwestycja jest bezsensowna!!!
Inaczej wygląda sytuacja w nowych budynkach, gdzie można już w fazie projektu uwzględnić obowiązujące normy, a tym samym zaoszczędzić na ogrzewaniu.
Inteligentni inwestorzy znajdą też właściwe systemy grzewcze stworzone dla domów nisko energetycznych.
Politycy ustalają normy, nie mając pojęcia z jakimi kosztami jest to powiązane!
Istnieje coś takiego, jak definicja opłacalności. Jeżeli koszt inwestycji nie zamortyzuje się w przeciągu
10 lat, to taka inwestycja jest bezsensowna!!!
Inaczej wygląda sytuacja w nowych budynkach, gdzie można już w fazie projektu uwzględnić obowiązujące normy, a tym samym zaoszczędzić na ogrzewaniu.
Inteligentni inwestorzy znajdą też właściwe systemy grzewcze stworzone dla domów nisko energetycznych.
Re: Współczynnik przenikania ciepła w domu
Genialne stwierdzenia!!Enerbau pisze: Politycy ustalają normy, nie mając pojęcia z jakimi kosztami jest to powiązane!
Inaczej wygląda sytuacja w nowych budynkach, gdzie można już w fazie projektu uwzględnić obowiązujące normy, a tym samym zaoszczędzić na ogrzewaniu.
To te polityczne normy są inne niż te na których można zaoszczędzic?
Znów jakiś skrót myślowy?
Re: Współczynnik przenikania ciepła w domu
Nie udawaj, że jesteś bardziej poprawny politycznie od samego prezydenta.
Jeszcze jakiś przedszkolak w to uwierzy.
Tylko naiwni do bólu wierzą w to co obiecują politycy i w słuszność ich wypocin pod nazwą ustawy i tym podobne akty prawne!!!
Sam już nie umiesz nic mądrego wymyślać, to szukasz dziury w całym i wyrywasz słowa z kontekstu.
Chyba byłeś wcześniej cenzorem, a już z całą pewnością śledczym!
Pomyliłeś forum z komisariatem policji.
Jeszcze jakiś przedszkolak w to uwierzy.
Tylko naiwni do bólu wierzą w to co obiecują politycy i w słuszność ich wypocin pod nazwą ustawy i tym podobne akty prawne!!!
Sam już nie umiesz nic mądrego wymyślać, to szukasz dziury w całym i wyrywasz słowa z kontekstu.
Chyba byłeś wcześniej cenzorem, a już z całą pewnością śledczym!
Pomyliłeś forum z komisariatem policji.
Re: Współczynnik przenikania ciepła w domu
Tak szukam dziury w całym. Jak się wypisuje głupoty i sprzeczne stwierdzenia to takie kwiatki wychodzą. Nie pierwszy to raz sam sobie przeczysz!!!
Re: Współczynnik przenikania ciepła w domu
Może zacytujesz te sprzeczności, abym mógł się do nich odnieść...
Re: Współczynnik przenikania ciepła w domu
Przecież wyżej zacytowałem o politykach, którzy ustalają idiotyczne normy na bazie których to można zaoszczędzić ciepło, to jedno i drugie:Enerbau pisze:Może zacytujesz te sprzeczności, abym mógł się do nich odnieść...
Oraz:Enerbau pisze:Drugą negatywną cechą klasycznych ogrzewań podłogowych, wodnych bądź elektrycznych jest akumulacja ciepła w posadzce, która sprawia, że system jest ciężko sterowalny.
Wielokrotnie to po różnych tematach cytowałem, bez odpowiedzi.Enerbau pisze:Występująca w tym systemie akumulacja ciepła w ścianach, sprzętach itp. jest jak najbardziej wskazana, gdyż stanowi bufor cieplny i pozwala na płynną pracę systemu
Może tu skoro już się zadeklarowałeś.
-
Piotr Miśkiewicz
- Początkujący

- Posty: 12
- Rejestracja: 30 cze 2015, 12:34
Dla takiego laika jak ja w temacie ciężko mimo wszystko połapać się w tych wszystkich parametrach. Dobrze, że niektóre hurtownie z materiałami budowlanymi jak np. http://www.heban.net/centrum-docieplen-budynkow mają właśnie centra dociepleń, gdzie można poprosić o fachową poradę.
Piotr Miśkiewicz
-
Gość10463
Współczynnik przenikania ciepła to w obecnych czasach jeden z ważniejszych parametrów dla budownictwa. Jego wartość ma ogromne znaczenie zarówno w przypadku domów jednorodzinnych, jak i większych ? budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej oraz w budownictwie przemysłowym. Wynika to m.in.
z ciągle wzrastających cen energii cieplnej.
OK ... uzyskaliśmy wyniki 0,03 do 0,07 W/m?K przy izolacjach wewnętrznych i naszych systemach termoizolacyjnych
z ciągle wzrastających cen energii cieplnej.
OK ... uzyskaliśmy wyniki 0,03 do 0,07 W/m?K przy izolacjach wewnętrznych i naszych systemach termoizolacyjnych
-
JBZ
Re: Współczynnik przenikania ciepła w domu
Łaskawie proszę nie pisać bzdur podszytych nachalną reklamą. Aby zajmować głos, należy być na bieżąco z przepisami. Od ponad roku nie tylko wartość współczynników przenikania ciepła U przegród tracących ciepło, a również w stopniu równym wartość wskaźnika zużycia energii pierwotnej dla budynku EP. Obie te wartości muszą być spełnione. Nie ma żadnego znaczenia w tym aspekcie czy termoizolację umieści projektant od wewnątrz czy od zewnątrz.
Natomiast lokalizację termoizolacji określa się wyłącznie na podstawie analiz ekonomiczno-energetycznych oraz potem analiz cieplno-wilgotnościowych. Te pierwsze służą do określenia wartości ekonomicznie uzasadnionych Uek, zaś te drugie służą do znalezienia rozwiązań eliminujących kondensację pary wodnej w przegrodach i na ich powierzchniach.
Jeśli prowadzi Pan firmę wykonawczą, to nie do Pana firmy należy proponować komukolwiek rozwiązania, lecz ściśle trzymać się projektu. Do projektantów należy podawanie właściwych rozwiązań.
Natomiast lokalizację termoizolacji określa się wyłącznie na podstawie analiz ekonomiczno-energetycznych oraz potem analiz cieplno-wilgotnościowych. Te pierwsze służą do określenia wartości ekonomicznie uzasadnionych Uek, zaś te drugie służą do znalezienia rozwiązań eliminujących kondensację pary wodnej w przegrodach i na ich powierzchniach.
Jeśli prowadzi Pan firmę wykonawczą, to nie do Pana firmy należy proponować komukolwiek rozwiązania, lecz ściśle trzymać się projektu. Do projektantów należy podawanie właściwych rozwiązań.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Współczynnik przenikania ciepła w domu
Jedno wielkie oszustwo.
Tak jak całe OZC.
Tylko przeniesienie grzejników spod okien na ściany wewnętrzne skutkuje dwukrotnym zmniejszenie zużycia, a przy firankach to nawet 3x.
Są tacy "fachowcy" co liczą straty przy wentylacji grawitacyjnej, współczynniki przenikania poszczególnych przegród, czy U wyliczają z Lambdy materiału.
Tak jak całe OZC.
Tylko przeniesienie grzejników spod okien na ściany wewnętrzne skutkuje dwukrotnym zmniejszenie zużycia, a przy firankach to nawet 3x.
Są tacy "fachowcy" co liczą straty przy wentylacji grawitacyjnej, współczynniki przenikania poszczególnych przegród, czy U wyliczają z Lambdy materiału.
Re: Współczynnik przenikania ciepła w domu
To tak ogólnie, czy szczególnie?JBZ pisze:Łaskawie proszę nie pisać bzdur podszytych nachalną reklamą. Aby zajmować głos, należy być na bieżąco z przepisami.
Bzdura czy nie?Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jedno wielkie oszustwo.
Tak jak całe OZC.
Tylko przeniesienie grzejników spod okien na ściany wewnętrzne skutkuje dwukrotnym zmniejszenie zużycia, a przy firankach to nawet 3x.