Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Trudno wątpić, że docieplenie budynku jest opłacalną inwestycją. Ale jak wykonać docieplenie budynku? Jakie materiały wybrać? Jakie są dostępne technologie? Czym się różnią? Odpowiedzi wszystkie pytania dotyczące docieplania budynków znajdziesz w tym dziale.

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

Pilat
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 05 paź 2014, 22:16

Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: Pilat »

Witam, na zdjęciu termowizyjnym wyszła mi podobna sytuacja ja na zdjęciu poniżej:

Obrazek

kołki są zimniejsze od ocieplonej powierzchni ściany. Ściana ocieplona styropianem. Z czego to wynika? Logika podpowiada, że powinno być odwrotnie, skoro kołki można uznać za małe mostki termiczne.

Enerbau
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Posty: 6039
Rejestracja: 23 gru 2011, 22:14
Lokalizacja: Wąbrzeźno

Re: Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: Enerbau »

Pytanie brzmi. O której godzinie zostało zrobione to zdjęcie? Jeżeli powierzchnia izolacji była nagrzana, to kołki mając połączenie z zimną ścianę musiały być chłodniejsze od temperatury powierzchni zewnętrznej ściany.
To jest kolejny dowód na to, że izolacja zewnętrzna ogranicza wpływ darmowej energii słonecznej na ogrzewanie ścian, a mieszkańcy muszą płacić za energię aby ogrzać zimne ściany odcięte od słońca!
Lepszym rozwiązaniem są izolacje wewnętrzne, gdyż ciepło zostaje wtedy w mieszkaniu, a nie ucieka przez zimną ścianę do fundamentów!!!
Słońce i tak nagrzeje ścianę z zewnątrz, a to nic nie kosztuje...

KTH

Re: Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: KTH »

ważne, że jest styropian i wiara że jest ocieplone ... tak na marginesie ociepla się suche ściany, a jak widać ta była mokra ;-) 99% budynków tak wygląda w podczerwieni

zapyta ktoś co z tym zrobić .... - już teraz nic nie można zrobić, choć są metody i systemy ale nie ma środków finansowych w budżecie


Obrazek

Pilat
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 05 paź 2014, 22:16

Re: Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: Pilat »

Dziękuję za odpowiedzi.
A skąd wniosek, że ściana była mokra?

KTH

Re: Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: KTH »

bo od kiedy pamiętam deszcz jest mokry a ściana jest nasiąkliwa, więc chyba wniosek jest racjonalny w tym przypadku.

Aby ocieplać dom trzeba znać jeszcze zasady fizyki budowli, podstawowe zagadnienie to migracja i ruch wilgoci w przegrodzie

teraz na ścianach wewnątrz będzie zimno pomimo tego 15 cm styropianu, więc rachuneczki w górę za ogrzewanie pójdą i tym o to sposobem spłaci się kredyt za ocieplenie mokrego domu ...

tak tylko dla ciekawskich: w jednym m3 ściany może być nawet do 150 litrów wody po opadzie deszczu,

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Zdjęcia termowizyjne robi się od wewnątrz. Od zewnątrz robi tylko amator nie znający podstaw termodynamiki. Za dużo jest źle wykształconych amatorów.
Sam byłem świadkiem jak taki inż. amator zrobił zdjęcia z zewnątrz wykazując błędy, to na następnym obiekcie znana firma, przykleiła styropian na 5mm placki i mimo ogromnych strat ciepła, styropian był niebieski jak na zdjęciu u Szanownego KTH

KTH

Re: Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: KTH »

ale są i sposoby na to aby zachować wentylację na ścianie i oto jedno z nich, czyli styropian do okładzin elewacji z wentylacją przegrody, jednocześnie ocieplenie od środka musi być zachowane jeśli nie można tego wykonać należy na ten styropian metodą mijania przykleić dowolną grubość innego styropianu


Obrazek

folia kubełkowa w innym wydaniu Panie Tomaszu ;-)

Paweł Gugała
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 06 sty 2015, 22:22
Lokalizacja: Piaseczno
Kontakt:

Re: Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: Paweł Gugała »

Witam
Co zatem ze ścianami na które nie padają promienie słoneczne?

Paweł Gugała
tel. 515 966 458
e-mail: gugala.pawel@wp.pl.
http://termowizyjnebadania.pl/
Paweł Gugała

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Paweł Gugała pisze:Witam
Co zatem ze ścianami na które nie padają promienie słoneczne?

Paweł Gugała
tel. 515 966 458
e-mail: gugala.pawel@wp.pl.
http://termowizyjnebadania.pl/
Prawidłowo badanie wykonuje się od wewnątrz. Zdjęcia termowizyjne od zewnątrz robi wyłącznie ktoś kto nie zna się na temacie.

KTH

Re: Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: KTH »

ale są efektowne i dobrze kontrastują... a że klient to jełop to można mu wcisnąć lipę i zarobić na tym
ale co daje zdjęcie w termowizji jeśli się nie wie co z tym zrobić jak usunąć tę usterkę ;-)

nie płaci się za stuknięcie młotkiem tylko za wiedzę gdzie tym młotkiem stuknąć - to samo dotyczy badań termowizyjnych i wielu innych. Kolega z Piaseczna robi zdjęcia w Flir ale ciekawi mnie jakie ma wnioski końcowe w takich opiniach ;-) wskazuje problem i rozwiązania czy tylko problem

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Zimne kołki na zdjęciu termowizyjnym - jaki powód?

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Właśnie!! Robić coś z wiedzą, świadomie! Np takie kołki - są zimniejsze, bo słońce do wyższej temperatury rozgrzało styropian? Czy może to lato a w domu chodzi klimatyzacja i kołki są przez to zimniejsze?
Jeżeli to zima, to co przybito kołkami do ściany? Widać wyraźnie, że kołki gorzej przewodzą ciepło materiał który został nimi przybity. Obrazek

ODPOWIEDZ