Witam serdecznie
Zakładam temat aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu a mianowicie w mieszkaniu posiadam c.o węglowe i nie grzeją grzejniki z dużego pokoju lecz w pozostałych czyli kuchnia, przedpokój i mały pokój grzeją normalnie dodam również że odpowietrzałem grzejniki na odpowietrznikach oraz na zaworach termostatycznych i dalej nic , nie wiem co dalej robić, gdzie tkwi problem może pompa jest już słaba ? albo zakamieniony odcinek rury doprowadzający do grzejników . C.O wykonane z rur miedzianych .
Z góry serdecznie dziękuje za odpowiedzi
Zakładam temat aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu a mianowicie w mieszkaniu posiadam c.o węglowe i nie grzeją grzejniki z dużego pokoju lecz w pozostałych czyli kuchnia, przedpokój i mały pokój grzeją normalnie dodam również że odpowietrzałem grzejniki na odpowietrznikach oraz na zaworach termostatycznych i dalej nic , nie wiem co dalej robić, gdzie tkwi problem może pompa jest już słaba ? albo zakamieniony odcinek rury doprowadzający do grzejników . C.O wykonane z rur miedzianych .
Z góry serdecznie dziękuje za odpowiedzi
-
Piotrek1899
- Zainteresowany

- Posty: 70
- Rejestracja: 07 maja 2014, 21:28
Re: Zimne grzejniki
Przyczyn może byc kilka:
-sprawdz czy zawory nie sa zakręcone-przykryzowane
-sprawdz czy zawór termostatyczny nie jest uszkodzony-moze byc tak ze trzpień jest uszkodzony i po prostu nie puszcza wody
-zapchana rura
-mimo ze masz odpowietrzniki,grzejnik nadal moze byc zapowietrzony lub zrobila sie tak zwana poduszka powietrzna
-----
www.tanie-grzanie.net
-sprawdz czy zawory nie sa zakręcone-przykryzowane
-sprawdz czy zawór termostatyczny nie jest uszkodzony-moze byc tak ze trzpień jest uszkodzony i po prostu nie puszcza wody
-zapchana rura
-mimo ze masz odpowietrzniki,grzejnik nadal moze byc zapowietrzony lub zrobila sie tak zwana poduszka powietrzna
-----
www.tanie-grzanie.net
Re: Zimne grzejniki
Dziekuje Piotrek1899 za zainteresowanie moim problemem .
Sprawdzałem i zawory są odkręcone jeżeli chodzi o trzpień to nie bardzo wiem jak to sprawdzić też brałem pod uwagę że może być zapchana rura a jeżeli powstała tak zwana poduszka powietrzna to w jaki sposób mógłby, to sprawdzić ? Dodam obrazek podglądowy naszkicowany dokąd dociera ciepło może to w czymś pomoże

Sprawdzałem i zawory są odkręcone jeżeli chodzi o trzpień to nie bardzo wiem jak to sprawdzić też brałem pod uwagę że może być zapchana rura a jeżeli powstała tak zwana poduszka powietrzna to w jaki sposób mógłby, to sprawdzić ? Dodam obrazek podglądowy naszkicowany dokąd dociera ciepło może to w czymś pomoże

Re: Zimne grzejniki
Sprawdź czy masz wypoziomowane grzejniki. Powinny być albo w poziomie albo z lekkim wzniesieniem w kierunku odpowietrznika.
Druga sprawa to czy jest pompa? Jeżeli jest sprawdź stan filtrów. Jeżeli ma biegi a po wyczyszczeniu filtra dalej nie grzeje zmienić bieg na najwyższy. Może być tak że to pompa będzie do wymiany - wezwać fachowca.
Zawory termostatyczne? Sprawdź trzpień jak radzi kolega. Odkręć głowicę z zaworu i naciśnij kilka razy trzpień zaworu dodatkowo na koniec spróbuj go pociągnąć. Niektóre zawory termostatyczne mają kryzowanie (nastawę) nastaw ją na największą lub N.
Jeżeli to nie pomoże to wezwać fachowca który odkręci grzejniki i przepłucze instalację.
Te grzejniki są szeregowo podłączone? Jeden od drugiego czy mają główną rurę i są od niej podłączone. Mnie z tarota wyszło że albo masz coś z pompą (czynnik nie przepływa) albo jeżeli to grawitacja to pewnie gdzieś jest syf w rurach i instalacja grawitacyjna nie powinna być tak rozprowadzona ale o tym pamiętają jeszcze ci fachowcy co się takich rzeczy uczyli na "etażówkach".
Druga sprawa to czy jest pompa? Jeżeli jest sprawdź stan filtrów. Jeżeli ma biegi a po wyczyszczeniu filtra dalej nie grzeje zmienić bieg na najwyższy. Może być tak że to pompa będzie do wymiany - wezwać fachowca.
Zawory termostatyczne? Sprawdź trzpień jak radzi kolega. Odkręć głowicę z zaworu i naciśnij kilka razy trzpień zaworu dodatkowo na koniec spróbuj go pociągnąć. Niektóre zawory termostatyczne mają kryzowanie (nastawę) nastaw ją na największą lub N.
Jeżeli to nie pomoże to wezwać fachowca który odkręci grzejniki i przepłucze instalację.
Te grzejniki są szeregowo podłączone? Jeden od drugiego czy mają główną rurę i są od niej podłączone. Mnie z tarota wyszło że albo masz coś z pompą (czynnik nie przepływa) albo jeżeli to grawitacja to pewnie gdzieś jest syf w rurach i instalacja grawitacyjna nie powinna być tak rozprowadzona ale o tym pamiętają jeszcze ci fachowcy co się takich rzeczy uczyli na "etażówkach".
Re: Zimne grzejniki
Tak pompa jest i będę niebawem sprawdzał ten filtr . Jeżeli chodzi o zawór termostatyczny- to chyba źle to określiłem to jest bardziej zwykły zawór grzejnikowy . Grzejniki są podłączone z osobna do głównej rury . Jeszcze chciałem zapytać do czego ma służyć ten odpowietrznik załączony na zdjęciu który znajduje się nad pompą ?


-
Piotrek1899
- Zainteresowany

- Posty: 70
- Rejestracja: 07 maja 2014, 21:28
Re: Zimne grzejniki
Jest to typowy automatyczny odpowietrznik.
Z reguly odpowietrzniki pracuja poprawnia wiec mysle ze to nie jest przyczyna
-----
www.tanie-grzanie.net
Z reguly odpowietrzniki pracuja poprawnia wiec mysle ze to nie jest przyczyna
-----
www.tanie-grzanie.net
Re: Zimne grzejniki
Ten czerwony kokotek musi być lekko popuszczony by ulatniało się nim powietrze. Jak sam napisałeś jest to odpowietrznik automatyczny.
Re: Zimne grzejniki
W przyszłym tygodniu będę spuszczał całą wodę z instalacji oraz zobaczę filtry jak to nie pomoże będę zmuszony zaobserwować pracę pompy, ale czy jest możliwość aby pompa siadła jeżeli w małym pokoju oraz przedpokoju grzeje bez zarzutu ? a w pokoju dużym nie?
Re: Zimne grzejniki
Do niektórych grzejników może woda ciepła docierać poprzez grawitację lub dlatego że jest tam najmniejszy opór i na tyle siła pompy pozwala dotrzeć tam wodzie.
Re: Zimne grzejniki
Dziękuje wszystkim za chęć udzielenia mi pomocy w moim problemie. Problem rozwiązałem w następujący sposób spuściłem całą wodę z instalacji , wyczyściłem filter który znajdował się koło zaworu obok pompy (był zapchany) napuściłem nowej wody , odpowietrzyłem grzejniki , i instalacja działa tak jak powinna jeszcze raz wszystkim dziękuje .