Instalacja wywiewu na hali

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

ahmedSTB
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 04 gru 2014, 1:36

Instalacja wywiewu na hali

Post autor: ahmedSTB »

Witam, Panowie będę potrzebował zrobić wywiew na hali o rozmiarach 6szerx18dłx6wys. Potrzeba jest taka aby szybko i skutecznie chwilowo wyciągnąć wilgoć i zapachy wynikające z tego, że będą się tam pocić ćwiczący ludzie. Plan jest następujący: Przez całą halę pociągnieta w ksztalcie L na scianie 18 i 6 m rura spiro 315 napedzana wentylatorem Dospela WK315 o wydatku powietrza 2200m3/h. Pytania:

1. czy taka instalacja ma sens?
2. czy to da oczekiwany efekt?
3. Co ile metrów powinny się znalezc kratki na rurze?
4. Jeżeli jest to totalnie bez sensu, a zakładam taką opcję, gdyż nie znam się zbytnio na wentylacji, to jakie ewentualnie inne pomysły Państwo posiadacie?

Pozdrawiam

AdiK
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 333
Rejestracja: 20 sty 2013, 17:47

Re: Instalacja wywiewu na hali

Post autor: AdiK »

ahmedSTB pisze:nie znam się zbytnio na wentylacji
to daj to zaprojektować i wykonać komuś, kto na tej wentylacji się zna

Też pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Instalacja wywiewu na hali

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

Ogrzanie 2200m3/h powietrza od 0 st C do +20 st.C to 17 kWh . Centrala z odzyskiem ciepłą, poprawiając komfort, odzyska z tego 80-90%
Wentylacja MUSI PRACOWAĆ NON STOP. Nie ma mowy o wietrzeniu.
Górna granica CO2 dla wypoczynku, zdrowia to 1000ppm
W hali 6x18 x6 20 osób ćwiczących osiąga z 350ppm CO2 ( tyle ma świeże powietrze) 1000ppm po 15-20 minutach!!!
Prawidłowa wentylacja to 40m3/h na osobę
NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO JAK WENTYLACJA KUBATURY!!!!
WENTYLACJA MUSI DZIAŁAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY.

ahmedSTB
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 04 gru 2014, 1:36

Re: Instalacja wywiewu na hali

Post autor: ahmedSTB »

więc wystarczy, że centrala będzie miała wydajność 800m3/h lub trochę więcej?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24711
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Re: Instalacja wywiewu na hali

Post autor: Tomasz_Brzeczkowski »

ahmedSTB pisze:więc wystarczy, że centrala będzie miała wydajność 800m3/h lub trochę więcej?
Minimum 20m3/h na osobę a zalecane 30m3/h na osobę. 40-50 m3/h na osobę jak będą uprawiać sport.

ODPOWIEDZ