Czym ocieplić ściane od wewnątrz?
Moderator: Redakcja e-izolacje.pl
Czym ocieplić ściane od wewnątrz?
Witam.
Mam problem polegający na ociepleniu ściany w mieszkaniu od wewnątrz.
Problem polega na tym że ściana ta jest troszke zawilgocona, jakich najlepiej użyć materiałów do tego celu.
Z góry dziękuję za fachową odpowiedz.
Mam problem polegający na ociepleniu ściany w mieszkaniu od wewnątrz.
Problem polega na tym że ściana ta jest troszke zawilgocona, jakich najlepiej użyć materiałów do tego celu.
Z góry dziękuję za fachową odpowiedz.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
- marcinradom
- Superużytkownik

- Posty: 953
- Rejestracja: 04 cze 2006, 9:44
- Lokalizacja: dach.radom.pl
- Kontakt:
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
WITAM.
Ściany tej nie moge ocieplić od zewnątrz, jest to stare budownictwo i właścicielem budynku jest administracja lecz im nie śpieszno do remontu.
Mam w mieszkaniu centralne ogrzewanie i ściana którą chce ocieplić jest jak już wcześniej mówiłem troche zawilgocona. Poza tym ściana ta od zewnątrz nie styka się z niczym ani z niczym nie sąsiaduje. Różni ludzie juz mi doradzali i jedni mówili że mam dać styropian a jedni że mam dać wate.
Więc podsumowując chce ocieplić tą scianę ale w gre wchodzi tylko ocieplenie jej od wewnątrz i nie wiem zabardzo czego najlepiej użyć. Dostałem odpowiedź że najlepiej dać stelaż, wełna, folia, tynk, tylko czy zamiast tynku moge dać płyte gipsową.
Ściany tej nie moge ocieplić od zewnątrz, jest to stare budownictwo i właścicielem budynku jest administracja lecz im nie śpieszno do remontu.
Mam w mieszkaniu centralne ogrzewanie i ściana którą chce ocieplić jest jak już wcześniej mówiłem troche zawilgocona. Poza tym ściana ta od zewnątrz nie styka się z niczym ani z niczym nie sąsiaduje. Różni ludzie juz mi doradzali i jedni mówili że mam dać styropian a jedni że mam dać wate.
Więc podsumowując chce ocieplić tą scianę ale w gre wchodzi tylko ocieplenie jej od wewnątrz i nie wiem zabardzo czego najlepiej użyć. Dostałem odpowiedź że najlepiej dać stelaż, wełna, folia, tynk, tylko czy zamiast tynku moge dać płyte gipsową.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Nie ociepla się od wewnątrz, to błąd wykonawczy. Chyba że masz wentylację nawiewno wywiewną mechaniczną, ale wówczas też się tego nie zaleca
1. zmniejszasz wielkość pomieszczenia
2. pod izolacją może pojawić się pleśń, bo będzie to najzimniejsza powierzchnia
3. na ścianach nie powiesisz nic, bo uszkodzisz izolację
4. musisz mieć cały czas włączoną wentylację
Naet w domach pasywnych stosuje się izolacje od zewnątrz, ewentualnie dozbraja jeszcze od środka, a tam przecież rozwiązaniem standardowym jest wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Po co robić sobie kłopot i jeszcze o kilka czy kilkanaście m2 zmniejszac sobie powierzchnię?
1. zmniejszasz wielkość pomieszczenia
2. pod izolacją może pojawić się pleśń, bo będzie to najzimniejsza powierzchnia
3. na ścianach nie powiesisz nic, bo uszkodzisz izolację
4. musisz mieć cały czas włączoną wentylację
Naet w domach pasywnych stosuje się izolacje od zewnątrz, ewentualnie dozbraja jeszcze od środka, a tam przecież rozwiązaniem standardowym jest wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Po co robić sobie kłopot i jeszcze o kilka czy kilkanaście m2 zmniejszac sobie powierzchnię?
miłego dnia
-
początkujący
- Aktywny

- Posty: 128
- Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
- Lokalizacja: Łódź
Witaj Wylly
Musisz pamiętać, że nowoczesne materiały i technologie charakteryzują się ściśle określonymi wymogami dotyczącymi aplikacji i stosowania oraz są podporządkowane prawom fizyki. Stare mury, chociaż czasami bardzo grube, absolutnie nie spełniają obecnych wymogów termoizolacyjności. Ogrzewanie pomieszczeń dostarcza dużej ilości ciepła, ogrzane powietrze w zetknięciu z zimnymi ścianami skrapla się na ich powierzchni. Pierwszym odruchem jest chęć docieplenia ścian. Skoro są zimne i skrapla się na nich para wodna to trzeba je zaizolować, aby nie zachodził efekt skraplania. Ale docieplenie od zewnątrz z różnych przyczyn moze być problematyczne lub niemożliwe.
Zaczynają się więc kombinacje, może tak od wewnątrz. Styropianem czy wełną? Tego typu próby bez wykonania szczegółowych analiz cieplno-wilgotnościowych jedynie pogorszą sytuację. Co z tego, że osiągniesz niski współczynnik U, skoro nie określisz strefy kondensacji pary wodnej. Jeżeli będzie ona w murze to w której jego części i o jakiej szerokości? Gdzie będzie odprowadzania skroplona tam wilgoć. Czy aby nie do wnętrza budynku, pogarszając jeszcze warunki cieplno-wilgotnościowe. Przecież chcesz uzyskać coś zupełnie przeciwnego.
Numeryczne obliczenia w takich wypadkach należało by wykonać także dla stanu niestacjonarnego (zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe, uwzględnienie opadów, promieniowania słonecznego itp.).
W konsekwencji, gdy takich obliczeń nie przeprowadzisz, może się okazać, że obliczony wsp. U ma wartość czysto teoretyczną, a Ty przez swoje działania dostarczysz do wnętrza budynku potężną dawkę wilgoci.
Pozdrawiam
Musisz pamiętać, że nowoczesne materiały i technologie charakteryzują się ściśle określonymi wymogami dotyczącymi aplikacji i stosowania oraz są podporządkowane prawom fizyki. Stare mury, chociaż czasami bardzo grube, absolutnie nie spełniają obecnych wymogów termoizolacyjności. Ogrzewanie pomieszczeń dostarcza dużej ilości ciepła, ogrzane powietrze w zetknięciu z zimnymi ścianami skrapla się na ich powierzchni. Pierwszym odruchem jest chęć docieplenia ścian. Skoro są zimne i skrapla się na nich para wodna to trzeba je zaizolować, aby nie zachodził efekt skraplania. Ale docieplenie od zewnątrz z różnych przyczyn moze być problematyczne lub niemożliwe.
Zaczynają się więc kombinacje, może tak od wewnątrz. Styropianem czy wełną? Tego typu próby bez wykonania szczegółowych analiz cieplno-wilgotnościowych jedynie pogorszą sytuację. Co z tego, że osiągniesz niski współczynnik U, skoro nie określisz strefy kondensacji pary wodnej. Jeżeli będzie ona w murze to w której jego części i o jakiej szerokości? Gdzie będzie odprowadzania skroplona tam wilgoć. Czy aby nie do wnętrza budynku, pogarszając jeszcze warunki cieplno-wilgotnościowe. Przecież chcesz uzyskać coś zupełnie przeciwnego.
Numeryczne obliczenia w takich wypadkach należało by wykonać także dla stanu niestacjonarnego (zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe, uwzględnienie opadów, promieniowania słonecznego itp.).
W konsekwencji, gdy takich obliczeń nie przeprowadzisz, może się okazać, że obliczony wsp. U ma wartość czysto teoretyczną, a Ty przez swoje działania dostarczysz do wnętrza budynku potężną dawkę wilgoci.
Pozdrawiam
MR
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Współczesne normy emisji ciepła, wymogi zdrowia i komfortu wykluczają >>>Tego typu próby bez wykonania szczegółowych analiz cieplno-wilgotnościowych jedynie pogorszą sytuację. <<< z prostego powodu. Nie ma opcji wody w przegrodzie termicznej. Już 4% zawilgocenia to 50% izolacyjności. Nie mogą się z tym pogodzić stosyjący pseudoizolację. Normy emisji CO2 i ciepła, które i w Polsce będą wymuszane to 70kWh/m2 rocznie.
Tego się nie uzyska ocieplając dom z zewnątrz!!! Dla wyobrażenia sobie co to znaczy:
Dom 150 m2 ogrzewany gazem (brak kominka) jeżeli roczne (12 miesięcy ) rachunki za prąd i gaz wynoszę 4000zł to do zużywa 150 kWh/m2 rocznie czyli ponad 2 razy więcej !!!!
Tego się nie uzyska ocieplając dom z zewnątrz!!! Dla wyobrażenia sobie co to znaczy:
Dom 150 m2 ogrzewany gazem (brak kominka) jeżeli roczne (12 miesięcy ) rachunki za prąd i gaz wynoszę 4000zł to do zużywa 150 kWh/m2 rocznie czyli ponad 2 razy więcej !!!!
-
początkujący
- Aktywny

- Posty: 128
- Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
- Lokalizacja: Łódź
Panie Brzęczkowski
na innym forum zadałem Panu pytanie, czy 4% wilgotności przegrody to dużo czy mało. Do tej pory nie odpowiedziała Pan na nie. Czy to naprawdę takie trudne? Dla fachowca z pewnościa nie.
Z uporem zdartej płyty gramofonowej powtarza Pan swoje dyrdymały i to nie na temat, gdyż pytanie było konkretne, a Pana wypowiedzi to jedynie bezsensowny bełkot.
Niech Pan będzie konsekwentny i niech Pan odpowie na to przeciez łatwiutkie
pytanie.
na innym forum zadałem Panu pytanie, czy 4% wilgotności przegrody to dużo czy mało. Do tej pory nie odpowiedziała Pan na nie. Czy to naprawdę takie trudne? Dla fachowca z pewnościa nie.
Z uporem zdartej płyty gramofonowej powtarza Pan swoje dyrdymały i to nie na temat, gdyż pytanie było konkretne, a Pana wypowiedzi to jedynie bezsensowny bełkot.
Niech Pan będzie konsekwentny i niech Pan odpowie na to przeciez łatwiutkie
MR
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Pytanie łatwiutkie, ale odpowiedź... . Przykładowo 6% betonie pozwala już kłaść parkiet, do 10%w BK nic nie widać i nie wyczuwa się organoleptycznie.
Styropian "Organica" - chłonność wody po 24h do 1.8%.
Dodam jeszcze, że zawilgocenie ściany z materiałów przepuszczających powietrze bk, y... po... jest tym wyższa im grubsze jest ocieplenia na zewnątrz.
Styropian "Organica" - chłonność wody po 24h do 1.8%.
Dodam jeszcze, że zawilgocenie ściany z materiałów przepuszczających powietrze bk, y... po... jest tym wyższa im grubsze jest ocieplenia na zewnątrz.
-
początkujący
- Aktywny

- Posty: 128
- Rejestracja: 04 wrz 2007, 7:40
- Lokalizacja: Łódź
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
ściany izolowane od środka mają poniżej 1%.
Opieram się na badaniach dr inż. Wojciecha Nawrota (Autorski Park Technologiczny)
do1% zawilgocenia 100% izolacyjności
4% zawilgocenia 50% izolacyjności
10% zawilgocenia 23 % izolacyjności
Moje badania po zimie przyrządem firmy GANN ścian ocieplanych od zewnątrz - od 5 do 12%.
Opieram się na badaniach dr inż. Wojciecha Nawrota (Autorski Park Technologiczny)
do1% zawilgocenia 100% izolacyjności
4% zawilgocenia 50% izolacyjności
10% zawilgocenia 23 % izolacyjności
Moje badania po zimie przyrządem firmy GANN ścian ocieplanych od zewnątrz - od 5 do 12%.