Jaki kabel siłowy do nagrzewnicy 27 KW
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Jaki kabel siłowy do nagrzewnicy 27 KW
Witam. Jestem laikiem w sprawach elektrycznych więc pytam się fachowców. Jaki kabel siłowy do nagrzewnicy 27KW. Długość kabla ok. 100m. Gniazdo podłączeniowe 32. Z góry dziękuję za odpowiedź.
-
Jacek30Jacek
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 11 lis 2014, 22:03
Re: Jaki kabel siłowy do nagrzewnicy 27 KW
I jak tam kabel kupiony ??? Ja myślę że YDY 4 x 10mm byłby dobry.
Re: Jaki kabel siłowy do nagrzewnicy 27 KW
4x10 to już ze sporym zapasem , ja bym dał 4x6
-
Jacek30Jacek
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 11 lis 2014, 22:03
Re: Jaki kabel siłowy do nagrzewnicy 27 KW
No tak mozna dac 4x6 mm ale on ma obciazalnosc 40A a tu bedzie plynal prad ok.39A wiec czy 100- metrowy przewod 4x6 wystarczy ???
Re: Jaki kabel siłowy do nagrzewnicy 27 KW
Pozwolę sobie wtrącić się do dyskusji... może już po zawodach jest aczkolwiek:

Jak widać, gniazdo 32A nie jest najlepszym pomysłem na takie urządzenie ponieważ z obliczeń wychodzi, że prąd płynący będzie w okolicy 43,3 A.
Czyli wkładka zabezpieczająca obwód powinna być już 50A a nie 40A.
Dlatego przewód 10mm mógłby nie spełnić wszystkich parametrów ... tak wynika przynajmniej z moich obliczeń i najodpowiedniejszy byłby przewód YDY 4x16mm zabezpieczony wkładką 50A.
Gniazdo dobrane na prąd 63A.
Edit
Link do obliczeń:
http://cds.waw.pl/wp-content/uploads/2014/11/1.png

Jak widać, gniazdo 32A nie jest najlepszym pomysłem na takie urządzenie ponieważ z obliczeń wychodzi, że prąd płynący będzie w okolicy 43,3 A.
Czyli wkładka zabezpieczająca obwód powinna być już 50A a nie 40A.
Dlatego przewód 10mm mógłby nie spełnić wszystkich parametrów ... tak wynika przynajmniej z moich obliczeń i najodpowiedniejszy byłby przewód YDY 4x16mm zabezpieczony wkładką 50A.
Gniazdo dobrane na prąd 63A.
Edit
Link do obliczeń:
http://cds.waw.pl/wp-content/uploads/2014/11/1.png
-
Jacek30Jacek
- Początkujący

- Posty: 33
- Rejestracja: 11 lis 2014, 22:03
Re: Jaki kabel siłowy do nagrzewnicy 27 KW
Rzeczywiście sebek1 ma rację prąd będzie ok. 43A , a przewód 16mm2 wg. mojej tabeli ma obciążalność długotrwałą 60A ( biorę pod uwagę przewód układany metodą A2 )
Re: Jaki kabel siłowy do nagrzewnicy 27 KW
dlaczego cos fi 0,9 ?
- Mieczysław_PAN
- Początkujący

- Posty: 6
- Rejestracja: 23 lis 2014, 18:03
Re: Jaki kabel siłowy do nagrzewnicy 27 KW
Kosinus fi 0,9 a 0,99 - bo taki powinno się przyjąć wiele tutaj zmieni (prąd spadnie do 39A) . Tak jak napisał Sebek1 - zaczynamy od zabezpieczenia czyli 50A ( 40A jest na granicy wiec lepiej pod kątem niezawodności dobrać kolejne z typoszeregu) a do 50A należy dobrać kabel o przekroju 16mm^2 a wiec najlepiej kabel YDYżo 5x16mm^2 lub o większym przekroju
Pytanie tylko dlaczego wszyscy odpisują że powinien być to kabel 4 żyłowy (np 4x10 czy 4x6). Tutaj trzeba zobaczyć jaka to nagrzewnica bo może wymagać też N (chociażby na wentylator który już moze być jednofazowy) przykład w linku (strona 3 - 3 wiersz od dołu w tabeli :3x400,N,PE) :
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%2 ... 140101.pdf
Dodatkowo tak jak wspomniał sebek1 należy zwrócić uwagę na gniazdo łączące - można albo bezpośrednio na zaciski doprowadzić kabel lub jak jest zrobiona wtyczka instalacje zakończyć gniazdem ale dobranym na prąd większy niż 39A (czyli np 63A ) niestety na to mało kto zwraca uwagę!
Pytanie tylko dlaczego wszyscy odpisują że powinien być to kabel 4 żyłowy (np 4x10 czy 4x6). Tutaj trzeba zobaczyć jaka to nagrzewnica bo może wymagać też N (chociażby na wentylator który już moze być jednofazowy) przykład w linku (strona 3 - 3 wiersz od dołu w tabeli :3x400,N,PE) :
http://www.swegon.com/Global/PDFs/Air%2 ... 140101.pdf
Dodatkowo tak jak wspomniał sebek1 należy zwrócić uwagę na gniazdo łączące - można albo bezpośrednio na zaciski doprowadzić kabel lub jak jest zrobiona wtyczka instalacje zakończyć gniazdem ale dobranym na prąd większy niż 39A (czyli np 63A ) niestety na to mało kto zwraca uwagę!
pozdrawiam
Mietek Elektryk
Mietek Elektryk