Witam mam problem z ciepłą woda z bojlera firmy Galmet 140L z wężownicą spiralną typ SGW(S)pionowy, wiszący. Problem polega na tym, że mimo wskazania temperatury na bojlerze jest wysoki to starcza wody na szybki prysznic dla jednej osoby.


-
Piotrek1899
- Zainteresowany

- Posty: 70
- Rejestracja: 07 maja 2014, 21:28
Re: brak ciepłej wody
Mozesz po prostu tyle zużywasz ile jest ciepłej wody w bojlerze.
Najpierw leci ciepła a pozniej nagle zimna czy jak?
---
www.tanie-grzanie.net
Najpierw leci ciepła a pozniej nagle zimna czy jak?
---
www.tanie-grzanie.net
Re: brak ciepłej wody
Na pracę deszczowinicy schodzi ok 5-6L wody na minutę. Dzieląc to przez pojemność bojlera okazałoby się że jeżeli jest on naładowany do temp prysznicowej ok 38'C to starczy na ok 20 min prysznic niestety do tej ciepłej wody dopuszczamy zimnej i nie wychodzi 140L no chyba że na bojlerze utrzymujemy wyższą temp.