Witam,
Mam piec na ekogroszek w układzie otwartym. Naczynie wyrównawcze znajduje się na strychu.
Do czasu zamontowania termostatów na kaloryferach piec działał bez zarzutów.
Od czasu montażu termostatów pompa CWU zapowietrza się, piec się przegrzewa. Pompa CO na piecu nie zapowietrza się. Zapowietrzają się grzejniki. Na części kaloryferów na piętrze domu zainstalowane są automatyczne odpowietrzacze.
Po odpowietrzeniu pompy bezpośrednio na piecu, pompa zaczyna działać, temperatura opada.
Kilkukrotnie spuszczana była całkowicie woda z układu, a następnie nalewana. Wielokrotnie woda była również dolewana. Ciśnienie wody na piecu jest właściwe.
Dodam jeszcze, że piec chodził teraz przez kilka miesięcy na trybie letnim i pompa się nie zapowietrzała, działał bez zarzutu.
Co może być przyczyną opisanego problemu? Prośba o pomoc.
Piec na ekogroszek - zapowietrzanie się pompy CWU
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Piec na ekogroszek - zapowietrzanie się pompy CWU
jeśli dobrze rozumiem to od czasu montażu termostatów na grzejnikach zapowietrza sie pompa ciepłej wody użytkowe cwu ?
zdjęcie wstaw tej cudownej pompy cwu to cos pomyśle
zdjęcie wstaw tej cudownej pompy cwu to cos pomyśle
Re: Piec na ekogroszek - zapowietrzanie się pompy CWU
Przy dolewaniu wody do układu może dojść do zapowietrzania układu. Jeżeli wszystko jest w porządku to układ podczas normalnej pracy powinien się w ciągu 3-5dni sam odpowietrzyć. Jeżeli zapowietrza się ciągle winą mogą być umieszczone zbyt blisko pompy zawory odpowietrzające. Zrób kilka fotek instalacji może będziemy mogli coś więcej wywnioskować.