Problem z Piecen na ekogrosze

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

Hefciu
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 05 lis 2014, 8:20

Problem z Piecen na ekogrosze

Post autor: Hefciu »

Witam!

Od miesiąca posiadam piec firmy BRASTAL 17KW ze sterownikiem VIKING 3.1, dom 100m stare budownictwo, okna plastikowe, styropian 10 + wełna na strychu.
Opalam Groszkiem 27MJ/kg z KWK Chwałowice

Ustawienia:
podawanie - 2s
przerwa - 30s
dmuchawa - 20%
Przepalanie - 20min

podawanie krótkie i częstsze ponieważ w innym wypadku sypał groszkiem na boki

A teraz problemy :

1. spiekanie - gdy piec straci temperaturę i musi wrócić do zadanej to bardzo spieka węgiel tworząc wręcz taki komin, który potem przewraca się po za retorę i ląduje w popielniku.
2. nierówno spala węgiel, strona dalsza od podajnika praktycznie się nie pali, już raz czyściłem retorę ale pomogło to na praktycznie jeden dzień.

Wyczytałem że z tym nierównym spalaniem to może pomóc uszczelnienie retory czy pomoże też ze spiekaniem?

SUSPENSER
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 666
Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
Kontakt:

Re: Problem z Piecen na ekogrosze

Post autor: SUSPENSER »

Tak pomoże ze spiekaniem jeśli jest nieszczelna i ją uszczelnisz.

Jeśli to nie pomoże dokup czeskiego brunatnego i mieszaj.

Hefciu
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 05 lis 2014, 8:20

Re: Problem z Piecen na ekogrosze

Post autor: Hefciu »

ok tak zrobię. w weekend wygaszę, wyczyszczę, uszczelnię i zobaczymy jak będzie. Tyle że piec jest nowy, od nowości może być nieszczelność??

szakal_29
Początkujący
Początkujący
Posty: 30
Rejestracja: 03 paź 2012, 7:48
Lokalizacja: Wlkp

Re: Problem z Piecen na ekogrosze

Post autor: szakal_29 »

W DTR nie było opisane aby uszczelnić palnik silikonem 1200st przed pierwszym uruchomieniem pieca? Producenci z reguły nie uszczelniają palnika ze względu na demontaż na czas transportu i montaż w kotłowni. Możliwe że wogóle nie miałeś uszczelnionego palnika i ciągnie niekontrolowane powietrze, stąd ten komin spieków.

Hefciu
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 05 lis 2014, 8:20

Re: Problem z Piecen na ekogrosze

Post autor: Hefciu »

Dokładnie, w DTR ani słowa o uszczelnianiu, myślę że to powód, amm nadzieję :) dziś na dodatek piec zgasł. Podejrzewam że przez spieki płomień wszedł za nisko i sterownik odłączył podajnik i zgasił łobuza. Dobrze że nie ma mrozów..jutro po pracy rozkładam a w sobotę od rana wszystko uszczelnię, dam znać jak wyniki

Hefciu
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 05 lis 2014, 8:20

Re: Problem z Piecen na ekogrosze

Post autor: Hefciu »

uszczelniłem, pali się duużo lepiej, teraz walczę z ustawieniami :)

ODPOWIEDZ

Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”