Wtam,
Panowie powiedzcie mi, czy jest to normalne, że podłączając jedną żyłę kabla pięciożyłowego, na wszystkich żyłach jest prąd???
Kabel pięciożyłowy, napięcie z nikąd
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
Re: Kabel pięciożyłowy, napięcie z nikąd
Jak to stwierdziłeś ? i jaka jest wysokość tego napięcia na przewodach ?.
Re: Kabel pięciożyłowy, napięcie z nikąd
Najpierw śrubokręt probówka a później miernik. Po podłączeniu miernika plus do podłączonego kabla a zero z zera z przedłużacza jest 230v, ale jak wezmę zero z przedłużacza a plus podłączę do obojętnei którego z nie podłączonych kabli to napięcie jes 170v ???, oprócz tego po przyłożeniu śruboręta probówki na każdym nie podłączonym kablu świeci ???
Re: Kabel pięciożyłowy, napięcie z nikąd
To, że probówka świeci to jest możliwe.
Ale miernik pokazujący 170 V to coś jest nie tak.
Jak nie znasz się na elektryce radzę nie grzebać w trosce o własne zdrowie i uszkodzenie urządzenia lub instalacji.
Co ten kabel ma obsługiwać ? instalacja jest trzyfazowa ?.
Ewentualnie szczegóły na pocztę prywatną.
Ale miernik pokazujący 170 V to coś jest nie tak.
Jak nie znasz się na elektryce radzę nie grzebać w trosce o własne zdrowie i uszkodzenie urządzenia lub instalacji.
Co ten kabel ma obsługiwać ? instalacja jest trzyfazowa ?.
Ewentualnie szczegóły na pocztę prywatną.
Re: Kabel pięciożyłowy, napięcie z nikąd
Instalacja jednofazowa, Na tym kablu mają być dwie grupy, jedna na piekarnik, a druga na mikrofalę i sprzęt kuchenny typu mikser itp.
Strasznie mnie to zastanawia, bo kabel był użyty w dwóch miejscach. Jeden do podłączenia indukcji na dwie grupy 7200watt, i tam nie pokazuje takich cyrków.
Druga część w innym miejscu i takie rzeczy.
Najpierw pomyślałem że kabel uszkodzony mechanicznie, gdyż kolega który przeciągał trochę nim namaglował, co mogło spowodować uszkodzenie.
Był w tynku gipsowym zagipsowany, dodatkowe podejrzenie, że może przez to ???
Wykułem go, dalej to samo???
Pojechałem kupić drugi, przyjeżdzam, podłączam i to samo, kabel tej samej firmy z tego samego miejsca. Czy jest możliwe że ten kabel tak ma??
Jakaś indukcja magnetyczna??
Strasznie mnie to zastanawia, bo kabel był użyty w dwóch miejscach. Jeden do podłączenia indukcji na dwie grupy 7200watt, i tam nie pokazuje takich cyrków.
Druga część w innym miejscu i takie rzeczy.
Najpierw pomyślałem że kabel uszkodzony mechanicznie, gdyż kolega który przeciągał trochę nim namaglował, co mogło spowodować uszkodzenie.
Był w tynku gipsowym zagipsowany, dodatkowe podejrzenie, że może przez to ???
Wykułem go, dalej to samo???
Pojechałem kupić drugi, przyjeżdzam, podłączam i to samo, kabel tej samej firmy z tego samego miejsca. Czy jest możliwe że ten kabel tak ma??
Jakaś indukcja magnetyczna??
Re: Kabel pięciożyłowy, napięcie z nikąd
W podstawach elektrotechniki szukaj pojęć takich jak indukcyjność i pojemność..panperlik pisze:IJakaś indukcja magnetyczna??