CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
-
danchorzele
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 03 lis 2014, 11:39
- Lokalizacja: Poścień-Wieś
CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Witam wszystkich,
mój piec pracuje na takich ustawieniach:
czas podawania 8s
pauza 51 s
moc nadmuchu 23% (przysłona wentylatora zasłonięta w 80%)
czas podawania w podtrzymaniu 15 s
pauza w podtrzymaniu 9min
moc nadmuchu w podtrzymaniu 20%
pauza nadmuchu w podtrzymaniu 10min
i na takich parametrach płomień wydaje mi się dobry do nagrzewania pieca i ogrzewania domu ale zauwazylem ze nalot na wymienniku jest czarny a nie szary. podejrzewam ze jest to zalezne od jednego parametru tylko nie wiem ktorym parametrem wlasnie kombinowac.
prosze o rade od bardziej doswiadczonych palaczy;)
mój piec pracuje na takich ustawieniach:
czas podawania 8s
pauza 51 s
moc nadmuchu 23% (przysłona wentylatora zasłonięta w 80%)
czas podawania w podtrzymaniu 15 s
pauza w podtrzymaniu 9min
moc nadmuchu w podtrzymaniu 20%
pauza nadmuchu w podtrzymaniu 10min
i na takich parametrach płomień wydaje mi się dobry do nagrzewania pieca i ogrzewania domu ale zauwazylem ze nalot na wymienniku jest czarny a nie szary. podejrzewam ze jest to zalezne od jednego parametru tylko nie wiem ktorym parametrem wlasnie kombinowac.
prosze o rade od bardziej doswiadczonych palaczy;)
-
danchorzele
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 03 lis 2014, 11:39
- Lokalizacja: Poścień-Wieś
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
palę oczywiście ekogroszkiem (retopal)
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Ponoć palacze przestają być trendy!danchorzele pisze:
prosze o rade od bardziej doswiadczonych palaczy;)
Nie po to izolujemy, by robić centralne.
-
danchorzele
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 03 lis 2014, 11:39
- Lokalizacja: Poścień-Wieś
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
to mi porada
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Widać brak zleceń, to trzeba zaistnieć.danchorzele pisze:to mi porada
-
danchorzele
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 03 lis 2014, 11:39
- Lokalizacja: Poścień-Wieś
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
chyba tak wlasnie
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Stawiam na przedmuch, podnieś dmuchawę o 10-12 oczek.
Masz może czujnik temp. spalin? Jaka temperatura? Typ sterownika?
Jak przysłaniasz dmuchawę przy tak niskim nadmuchu to nie ma co wiać w palnik. Jak nie masz terminatora ciągu to zdecydowanie podnieś dmuchawę, jak terminator jest to nie przysłaniaj dmuchawy.
Tak czy inaczej kombinowałbym cos z przedmuchem by podnieść temp. spalin.
Masz może czujnik temp. spalin? Jaka temperatura? Typ sterownika?
Jak przysłaniasz dmuchawę przy tak niskim nadmuchu to nie ma co wiać w palnik. Jak nie masz terminatora ciągu to zdecydowanie podnieś dmuchawę, jak terminator jest to nie przysłaniaj dmuchawy.
Tak czy inaczej kombinowałbym cos z przedmuchem by podnieść temp. spalin.
-
danchorzele
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 03 lis 2014, 11:39
- Lokalizacja: Poścień-Wieś
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
no tez tak mysle,tylko czy podnosic moc dmuchawy na sterowniku stopniowo czy moze troche berdziej odslonic przeslone na dmuchawie?sterownik mam DK System a czujnika temperatury spalin nie mam niestety ale tez tak mysle ze za niska pewnie jest.tyle tylko ze jesli zwieksze moc powietrza to pewnie musze i czas podawania zwiekszyc albo wydluzyc przerwe?
-
danchorzele
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 03 lis 2014, 11:39
- Lokalizacja: Poścień-Wieś
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
wlasnie wrocilem z kotlowani i mam ten wentylator z terminatorem ciagu jak sie okazalo tylko zupelnie nie wiem na jakiej on zasadzie dziala,zielony jestem odnosnie tego terminatora:/i wkurza mnie to;)
-
danchorzele
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 03 lis 2014, 11:39
- Lokalizacja: Poścień-Wieś
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
to moze i ten terminator jest odpowiedzialny tez za to ze tworzy sie troche dymu w piecu na podtrzymaniu.hm to teraz przez to ze mam ten terminator ciagu to juz nie wiem co i jak mam ustawiac:/
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Terminator ma taka klapkę która zapada się gdy wentylator nie chodzi, zapobiega to przed niekontrolowanym ciągiem kominowym. Zobacz czy w momencie pracy dmuchawy w terminatorze podnosi się klapka, ewentualnie jak mało się unosi można odkręcić odważniki (nakrętki), albo jak wspomniałem podnieść siłę nadmuchu. To już musisz działać eksperymentalnie. Podawanie i przerwę zostaw.
-
SUSPENSER
- Superużytkownik

- Posty: 666
- Rejestracja: 03 wrz 2014, 21:15
- Lokalizacja: Miłoszyce, tel. 690 678 778
- Kontakt:
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Na próbę zablokuj terminator w pozycji otwartej i zobacz co się będzie działo.danchorzele pisze:to moze i ten terminator jest odpowiedzialny tez za to ze tworzy sie troche dymu w piecu na podtrzymaniu.hm to teraz przez to ze mam ten terminator ciagu to juz nie wiem co i jak mam ustawiac:/
-
danchorzele
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 03 lis 2014, 11:39
- Lokalizacja: Poścień-Wieś
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
no wlasnie mialem wczesniej tak ustawiony ze ciagle byl w pozycji otwartej i tak srubkami pokrecilem zeby ta klapka w trakcie nadmuchu byla ruchoma i czasy teraz tak ustawilem:
podawanie 10 s
pauza 50 s (czyli stosunek 1:5)
moc dmuchawy 27% przy przeslonie na wentylatorze jakas 1/4 odslonieta
piec w podtrzymaniu trzyma cos okolo 15-20 min (to zalezy od temperatur zew.)
i w podtrzymaniu mam takie czasy:
podawanie 10s
pauza 9 min
dmuchawa moc 20%
czas nadmuchu 2s
pauza 10 min
tyle tylko ze nadal walcze ze zrzucaniem z kolnierza z retorty takich pozczepianych kawalkow eko tylko ze to nie spieki tylko tak jakby spalony eko kruchy ale pozczepiany.
i ten nalot juz teraz tez nie jest taki czarny jak wtedy,juz bardziej szary przypomina ale jeszcze jakby nie taki jasny.
podawanie 10 s
pauza 50 s (czyli stosunek 1:5)
moc dmuchawy 27% przy przeslonie na wentylatorze jakas 1/4 odslonieta
piec w podtrzymaniu trzyma cos okolo 15-20 min (to zalezy od temperatur zew.)
i w podtrzymaniu mam takie czasy:
podawanie 10s
pauza 9 min
dmuchawa moc 20%
czas nadmuchu 2s
pauza 10 min
tyle tylko ze nadal walcze ze zrzucaniem z kolnierza z retorty takich pozczepianych kawalkow eko tylko ze to nie spieki tylko tak jakby spalony eko kruchy ale pozczepiany.
i ten nalot juz teraz tez nie jest taki czarny jak wtedy,juz bardziej szary przypomina ale jeszcze jakby nie taki jasny.
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
Jak widać że jest lepiej to kierunek zmiany jest dobry.
Zmieniłbym dmuchawę na 30 a nawet 35% i odsłonił przesłonę chociaż na 1/2.
w podtrzymaniu nadmuch 25% zwiększ na ok 5s.
I doba na obserwacje
Jak spieki są szare i rozetrzesz je w palcach to nie przejmuj się że są lekko zlepione.
Zmieniłbym dmuchawę na 30 a nawet 35% i odsłonił przesłonę chociaż na 1/2.
w podtrzymaniu nadmuch 25% zwiększ na ok 5s.
I doba na obserwacje
Jak spieki są szare i rozetrzesz je w palcach to nie przejmuj się że są lekko zlepione.
-
danchorzele
- Początkujący

- Posty: 16
- Rejestracja: 03 lis 2014, 11:39
- Lokalizacja: Poścień-Wieś
Re: CZARNY NALOT ZAMIAST SZAREGO - POMOCY
a jak duzy kopiec powinien byc przy takim nadmuchu?