Podłączenie rekyperatora
Witam, mam parę pytań odnośnie nowej rozdzielni w kotłowni. Na razie pod rozdzielnię główną we wiatrołapie mam podłączone gniazdka z kotłowni (gniazdko, piec elektryczny, pralka, chłodziarka) pod bezpiecznik b16 (wszystko zasilane jedną fazą i kablem 3x2,5) ale dojdzie mi jeszcze rekuperator. I teraz moje pytania:
-Czy lepiej podłączyć rekuperator do gniazdka i nic nie ruszać? Czy morze stworzyć tam nową rozdzielnie, do której wpiąć różnicówkę i dwa bezpieczniki b16 (jeden do gniazdek a drugi do rekuperatora?
-Jeśli nową rozdzielnie to jakiego kabla użyć, bo ze ściany wystaje mi wolny 3x2,5, który biegnie wprost do głównej rozdzielni? Czy ten przewód wystarczy?
Dodam jeszcze, że nie będzie do tej rozdzielni już nic podłączane. A zależy mi na tym żeby nie burzyć ścian po to aby położyć tam inny kabel.
Pozdrawiam i czekam na Wasze odpowiedzi
-Czy lepiej podłączyć rekuperator do gniazdka i nic nie ruszać? Czy morze stworzyć tam nową rozdzielnie, do której wpiąć różnicówkę i dwa bezpieczniki b16 (jeden do gniazdek a drugi do rekuperatora?
-Jeśli nową rozdzielnie to jakiego kabla użyć, bo ze ściany wystaje mi wolny 3x2,5, który biegnie wprost do głównej rozdzielni? Czy ten przewód wystarczy?
Dodam jeszcze, że nie będzie do tej rozdzielni już nic podłączane. A zależy mi na tym żeby nie burzyć ścian po to aby położyć tam inny kabel.
Pozdrawiam i czekam na Wasze odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 27 paź 2014, 11:51 przez kkkkkkk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Podłączenie rekyperatora
przekrój przewodu zależy od mocy którą pobiera urządzenie (rekuperator) której tu nie podałeś, ale jak by nie było to 3x2,5 powinien spokojnie dać radę i jeśli nie potrzebujesz dodatkowych gniazd itp to spokojnie możesz wykorzystać ten kabel, nie wiem tylko czy rekuperator nie musi być zasilony przez różnicówkę.
-
kkkkkkk
Re: Podłączenie rekyperatora
No dobra. A teraz z innej bajki. Jakbym chciał za pomocą tego kabla zwisającego ze ściany zrobić natynkową instalację w której skład wchodziła by pompa wody do pieca gazowego, pralka, chłodziarka, rekuperator i jeszcze takie gniazdko, do którego można by było podłączyć np. wiertarkę, to ten kabel by to wytrzymał? Pytam tylko z ciekawości i od razu mówię, że nie chce tego robić.
Re: Podłączenie rekyperatora
Długotrwała obciążalność prądowa 3x2,5 , zależnie od rodzaju użytego kabla to ok 25-30A więc 30Ax230V=6900W zatem jednocześnie możesz zasilić urządzenia o takiej łącznej mocy. Oczywiście trzeba też dobrać odpowiednie zabezpieczenie.
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Podłączenie rekyperatora
- rekuperator to 12-20W ! i bardzo rzadko włączamy go na 100 czy 150W. Przy dużych mrozach jest jeszcze rozmrażanie - maksymalnie do 1kW.
Ponieważ rekuperator powinien chodzić non stop, należy zrobić oddzielne zasilanie. Pralka, chłodziarka, gniazdka, mogą powodować rozłączenie się wyłączników nadmiarowo i różnicowo prądowych.
Ponieważ rekuperator powinien chodzić non stop, należy zrobić oddzielne zasilanie. Pralka, chłodziarka, gniazdka, mogą powodować rozłączenie się wyłączników nadmiarowo i różnicowo prądowych.
-
kkkkkkk
Re: Podłączenie rekyperatora
Czyli jak pompa ma 100W, pralka 2200W, chłodziarka 80W, rekuperator 150W a do gniazdka biędzie podpięty odkurzacz (1800W) to wszystko powinno działać i kabel by się nie spalił ?
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Podłączenie rekyperatora
Kabel się nigdy nie spali. Od tego są zabezpieczenia. Bezpiecznik dobiera się tak, by wyłączył instalację, zanim się coś spali. Należy więc zacząć od tego, jaki tam ma być bezpiecznik. Na ile przewidziana jest instalacja.Jpolitanski pisze:Czyli jak pompa ma 100W, pralka 2200W, chłodziarka 80W, rekuperator 150W a do gniazdka biędzie podpięty odkurzacz (1800W) to wszystko powinno działać i kabel by się nie spalił ?
Re: Podłączenie rekyperatora
Ale zakładamy że skoro już instalacja jest, kabel położony to i odpowiednio zabezpieczony w rozdzielni, więc kabel wytrzyma na pewno, również szansa na to, że wszystkie odbiorniki będą pracowały jednocześnie pełna mocą jest raczej mała. Jednak jak zaznaczył kolega warto mieć rekuperator na osobnym obwodzie.
-
kkkkkkk
Re: Podłączenie rekyperatora
A gdyby tak było to elektryk albo elektrownia by nie mieli nic przeciwko?
Re: Podłączenie rekyperatora
Jak było ? tak że masz reku i inne rzeczy na jednym obwodzie ?
Nie elektrownia nic nie ma do wewnętrznej instalacji. Mogło by to tylko być nie wygodne, bo pralka ,która lubi czasem "puścić" trochę wody może łatwo wywalić różnicówkę i możesz tego nie zauważyć, a wentylacja nie będzie w tym czasie pracowała.
Nie elektrownia nic nie ma do wewnętrznej instalacji. Mogło by to tylko być nie wygodne, bo pralka ,która lubi czasem "puścić" trochę wody może łatwo wywalić różnicówkę i możesz tego nie zauważyć, a wentylacja nie będzie w tym czasie pracowała.
Re: Podłączenie rekyperatora
1 Rekuperator
2 Przewód ( nie kabel)
3 Wyłącznik Różnicowo Prądowy stosuje się do wszystkich urządzeń elektrycznych w instalacjach
domowych.
Powinieneś mieć przynajmniej dwa obwody na kotłownie lub nawet trzy.
1 Pralka
2. Piec + Rekuperator
3. zamrażarka reszta odbiorników
(światła nawet nie wliczam)
Wszystko zabezpieczone "Różnicówką"
Albo robiłeś instalacje sam albo wynająłeś fryzjera lub nie dogadaliście się z elektrykiem co ma być w kotłowni.
Pozdrawiam
2 Przewód ( nie kabel)
3 Wyłącznik Różnicowo Prądowy stosuje się do wszystkich urządzeń elektrycznych w instalacjach
domowych.
Powinieneś mieć przynajmniej dwa obwody na kotłownie lub nawet trzy.
1 Pralka
2. Piec + Rekuperator
3. zamrażarka reszta odbiorników
(światła nawet nie wliczam)
Wszystko zabezpieczone "Różnicówką"
Albo robiłeś instalacje sam albo wynająłeś fryzjera lub nie dogadaliście się z elektrykiem co ma być w kotłowni.
Pozdrawiam
Re: Podłączenie rekyperatora
Ja mam calą instalację na kablach, kto mi zabroni ???
Rekuperator mimo wszystko dałbym na osobnym obwodzie.
Rekuperator mimo wszystko dałbym na osobnym obwodzie.
Re: Podłączenie rekyperatora
No jak kolega ma lepiankę lub dziurę w ziemi z żarówką to wcale się nie dziwię że instalacja na kablach
bo zazwyczaj kable kładzie się w ziemi np YAKY 4X25 jak coś to koledze w ogóle mówi
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Re: Podłączenie rekyperatora
słuchaj miśku karmelowy z kulką w nosie, o moją lepiankę to się nie martw, bo nie jeden by chciał w takiej mieszkać, a to że ty znasz tylko kable układane w ziemi to się nie dziwię, bo pewnie głównym operatorem szpadla jesteś w jakiejś firmie energetycznej. Kabel nie musi wcale leżeć w ziemi i bez problemu znajdziesz kable o przekrojach 3x1,5 czy 3x2,5, mam też 2x1 chcesz to ci odstąpię parę metrów to powiesisz sobie nad łóżkiem. A to że ja mam akurat takie w domu, no cóż mój wybór, za krążek 500m płaciłem tyle co za flaszkę dobrej wódki.Pawlogen pisze:No jak kolega ma lepiankę lub dziurę w ziemi z żarówką to wcale się nie dziwię że instalacja na kablachbo zazwyczaj kable kładzie się w ziemi np YAKY 4X25 jak coś to koledze w ogóle mówi
![]()
Pozdrawiam
p.s. a NKOXS coś tobie mówi? pewnie nie wiele
-
Tomasz_Brzeczkowski
- Superużytkownik

- Posty: 24711
- Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
- Lokalizacja: Warszawa
Re: Podłączenie rekyperatora
Kable są wszędzie!