Proponuję pracę w Anglii tam nikt nie zauważy Twoich błedów a zawsze można sperd.. (uciec) do Polskifpz pisze:master zdecydyj się w końcu, czy chcesz mieć jedną, czy dwie pompy. Skoro twój regulator steruje pompą ładującą zasobnik, to w czym maz problem. Wyglądzasz na inteligentnego, więc nie malowałem tego zaworu, bo przecież wiesz, że trzeba go dać równolegle do pompy. A woli ścisłości, to ten zawór nie zabezpiecza pompy, a właściwie niczego nie zabezpiecza tylko powoduje, że masz opcję grawitacyjnego przepływu, kiedy pompa nie pracuje. Daje się go wtedy, kiedy masz ręczne włączanie pompy. Jak masz automatykę, to zawsze pompa będzie włączona, kiedy osiągniesz minimalną temperaturę.
Pompy maluję na powrocie, bo im niższa temperatura czynnika, tym dla pompy lepiej i nie napisałem nigdzie, że tak i tylko tak trzeba.
Oczywiście nie w tak wyglądają te schematy za 500.
Instalacja c.o.
Moderator: Redakcja e-instalacje.pl
hmmm
Nie jestem instalatorem, spotykam się jednak czasami z już gotowymi instalacjami w praktyce.
Najlepszy schemat z zaworem 4drogowym przedstawił Shive.
FPZ trochę jest zakręcony w udzielaniu odpowiedzi, może to pośpiech...
Co do schematu nr.1 FPZ uważam,że nie będzie działał optymalnie...
Dlaczego?
Pompa na powrocie ciągnie z zasilania poprzez powrót bojlera, zakładam,że ustawimy 60st.C, jak to się ma dalej do instalacji grzewczej? No i którą stronę przymyka zawór mieszający 3drogowy? Tego nie zaznaczyłeś na rysunku.
Z mojego przyznaję skromnego doświadczenia z instalacjami obserwuję,że pompa obraca wodę tam, gdzie ma łatwiej, czyli raczej będzie moim zdaniem obracać głównie wodę z bojlera jak z instalacji.
Sam mam jeden szkic z zaworem mieszającym 4drogowym i innymi formami zabezpieczeń instalacji. Szkic jest wykonany przez Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi. Nie umiem go jednak wkleić, jak ktoś pomoże radą jak to zrobić będzie miło.
ps. Shive nie jedź tak ostro po ludziach, bo się kompletnie zniechęcą. Troszeczkę spokoju, pozdrawiam, bo w dziedzinie instalacji imponuje mi Twoja wiedza.
Najlepszy schemat z zaworem 4drogowym przedstawił Shive.
FPZ trochę jest zakręcony w udzielaniu odpowiedzi, może to pośpiech...
Co do schematu nr.1 FPZ uważam,że nie będzie działał optymalnie...
Dlaczego?
Pompa na powrocie ciągnie z zasilania poprzez powrót bojlera, zakładam,że ustawimy 60st.C, jak to się ma dalej do instalacji grzewczej? No i którą stronę przymyka zawór mieszający 3drogowy? Tego nie zaznaczyłeś na rysunku.
Z mojego przyznaję skromnego doświadczenia z instalacjami obserwuję,że pompa obraca wodę tam, gdzie ma łatwiej, czyli raczej będzie moim zdaniem obracać głównie wodę z bojlera jak z instalacji.
Sam mam jeden szkic z zaworem mieszającym 4drogowym i innymi formami zabezpieczeń instalacji. Szkic jest wykonany przez Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi. Nie umiem go jednak wkleić, jak ktoś pomoże radą jak to zrobić będzie miło.
ps. Shive nie jedź tak ostro po ludziach, bo się kompletnie zniechęcą. Troszeczkę spokoju, pozdrawiam, bo w dziedzinie instalacji imponuje mi Twoja wiedza.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Cześć
Chętnie zapoznalbym się z tym Twoim szkicem. Kombinując jak go wkleić na forum znalazłem w FAQ taki post...
Czy mogę dodawać Obrazki?
Jak najbardziej możesz wstawiać obrazki do swoich postów. Jednakże obecnie nie istnieje możliwość przesyłania obrazków bezpośrednio na forum. Musisz więc wstawiać obrazki, które znajdują się na innym, ogólnodostępnym serwerze, np. http://www.moj-serwer.pl/moj-obraz.gif. Nie możesz wstawiać obrazków znajdujących się na twoim komputerze (chyba że jest on publicznie dostępnym serwerem) ani obrazków przechowywanych na stronach wymagających autoryzacji, np. skrzynki pocztowe, strony chronione hasłem itp. Aby wstawić obrazek użyj znacznika BBCode [img] lub odpowiedniego znacznika HTML (jeśli jest to dozwolone).
Ciekawe czy ten szkic masz na serwerze...bo jak na kartce to moze przeslesz mi go na maila??? Bardzo bym prosił
pozdrawiam i życzę milego weekendu
Chętnie zapoznalbym się z tym Twoim szkicem. Kombinując jak go wkleić na forum znalazłem w FAQ taki post...
Czy mogę dodawać Obrazki?
Jak najbardziej możesz wstawiać obrazki do swoich postów. Jednakże obecnie nie istnieje możliwość przesyłania obrazków bezpośrednio na forum. Musisz więc wstawiać obrazki, które znajdują się na innym, ogólnodostępnym serwerze, np. http://www.moj-serwer.pl/moj-obraz.gif. Nie możesz wstawiać obrazków znajdujących się na twoim komputerze (chyba że jest on publicznie dostępnym serwerem) ani obrazków przechowywanych na stronach wymagających autoryzacji, np. skrzynki pocztowe, strony chronione hasłem itp. Aby wstawić obrazek użyj znacznika BBCode [img] lub odpowiedniego znacznika HTML (jeśli jest to dozwolone).
Ciekawe czy ten szkic masz na serwerze...bo jak na kartce to moze przeslesz mi go na maila??? Bardzo bym prosił
pozdrawiam i życzę milego weekendu
hej ondre
kurcze nie mam czasu się uczyć tego wklejania. Wysyłam Ci te szkice na e-mail.
Mam je wydrukowane na kartce, także zrobię skan i wyślę w .jpg
Shive oraz adams, jeżeli chcecie mogę Wam również wysłać te schematy, może Wam się przydadzą, może sami coś drobnego zmienicie i będziecie mogli użyć. Napiszcie do mnie na priva i podajcie e-mail lub podajcie e-mail tu na otwartym forum.

Mam je wydrukowane na kartce, także zrobię skan i wyślę w .jpg
Shive oraz adams, jeżeli chcecie mogę Wam również wysłać te schematy, może Wam się przydadzą, może sami coś drobnego zmienicie i będziecie mogli użyć. Napiszcie do mnie na priva i podajcie e-mail lub podajcie e-mail tu na otwartym forum.
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
na forumbudowlane.pl
-
pszczola666
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 28 paź 2007, 21:27
- Lokalizacja: Lubaty
witam.
na wiosne zamierzam założyc instalacje co i cwu w nabytym niedawno domu.
po zgłebieniu tematu narysowałem szkic,ktory zalączam ponizej.
kocioł na paliwo stałe z dolnym spalaniem,budynek parterowy,kotłownia na tym samym poziomie co pozostałe pomieszczenia,instalacja: do rozdzielaczy stal, za rozdzielaczami ALU-PEX,grzejniki stalowe płytowe, poniewaz czytałem ze przy otwartych instalacjach aluminiowych sie nie zaleca.prosze oceńcie mój schemat,bede wdzieczny za wszystkie wskazówki i uwagi.
mysle o podłaczeniu w przyszłosci kolektora słonecznego jak zaprojektowac te instalacje teraz aby w przyszłosc uproscic sobie jego podłaczenie ,np czy od razy załozyc bufor,jesli tak to w którm miejscu instalacji itp.
z góry dziekuje za wszystkie spostrzeżenia! http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7990c.html[/img]
na wiosne zamierzam założyc instalacje co i cwu w nabytym niedawno domu.
po zgłebieniu tematu narysowałem szkic,ktory zalączam ponizej.
kocioł na paliwo stałe z dolnym spalaniem,budynek parterowy,kotłownia na tym samym poziomie co pozostałe pomieszczenia,instalacja: do rozdzielaczy stal, za rozdzielaczami ALU-PEX,grzejniki stalowe płytowe, poniewaz czytałem ze przy otwartych instalacjach aluminiowych sie nie zaleca.prosze oceńcie mój schemat,bede wdzieczny za wszystkie wskazówki i uwagi.
mysle o podłaczeniu w przyszłosci kolektora słonecznego jak zaprojektowac te instalacje teraz aby w przyszłosc uproscic sobie jego podłaczenie ,np czy od razy załozyc bufor,jesli tak to w którm miejscu instalacji itp.
z góry dziekuje za wszystkie spostrzeżenia! http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7990c.html[/img]
Be whoever you want to be!
Naczynie wzbiocze powinno być podłaczone do zasilania, a nie powrotu i to na pierwszym trójniku za kotłem, jeszcze przd zaworem, odcinającym kocoł.
Nie bardzo zrozumiałem pytanie dotyczące solarów. Jezeli mają one zasilać tylko c.w.u. w okresie pozagrzewczym to nie ma nic rostszego jak kupic zasobnik z dwiema wężownicami. Wtedy do tej wolnej pary przyłączy podłaczysz solar.
Nie bardzo zrozumiałem pytanie dotyczące solarów. Jezeli mają one zasilać tylko c.w.u. w okresie pozagrzewczym to nie ma nic rostszego jak kupic zasobnik z dwiema wężownicami. Wtedy do tej wolnej pary przyłączy podłaczysz solar.
Re: hmmm
Ten pierwszy schemat nie jest rozwiązaniem optymalnym, bo zawór jest tylko zaworem przełączającym. Priorytet c.w.u..Jarecki79 pisze:Nie jestem instalatorem, spotykam się jednak czasami z już gotowymi instalacjami w praktyce.
FPZ trochę jest zakręcony w udzielaniu odpowiedzi, może to pośpiech...
Co do schematu nr.1 FPZ uważam,że nie będzie działał optymalnie...
Dlaczego?
Pompa na powrocie ciągnie z zasilania poprzez powrót bojlera, zakładam,że ustawimy 60st.C, jak to się ma dalej do instalacji grzewczej? No i którą stronę przymyka zawór mieszający 3drogowy? Tego nie zaznaczyłeś na rysunku.
A że pośpiech to prawda
-
pszczola666
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 28 paź 2007, 21:27
- Lokalizacja: Lubaty
Naczynie wzbiorcze jest podłączone do zasilania i ma znajdowac sie na strychu na wysokosci ok 2m nad kotłem.fpz pisze:Naczynie wzbiocze powinno być podłaczone do zasilania, a nie powrotu i to na pierwszym trójniku za kotłem, jeszcze przd zaworem, odcinającym kocoł.
Nie bardzo zrozumiałem pytanie dotyczące solarów. Jezeli mają one zasilać tylko c.w.u. w okresie pozagrzewczym to nie ma nic rostszego jak kupic zasobnik z dwiema wężownicami. Wtedy do tej wolnej pary przyłączy podłaczysz solar.
Be whoever you want to be!
-
pszczola666
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 28 paź 2007, 21:27
- Lokalizacja: Lubaty
Ponoc aluminiowe przy ukadach otwartych szybko koroduja,niewiem czy to prawda,jesli jest inaczej prosze wyprowadzcie mnie z bledu,chciabym aby c.o.dzialalo optymalnie i dlugo a jesli grzejniki milyby szybko skorodowac to nie spelnia mojego kryterium,bede wdzieczny za wszelki porady! pozdrawiam
Be whoever you want to be!
Generalnie, daj sobie spokój z takimi profesorskimi radami ( murator etc) , dopóki nie będziesz wiedział o co chodzi.pszczola666 pisze:Ponoc aluminiowe przy ukadach otwartych szybko koroduja,niewiem czy to prawda,jesli jest inaczej prosze wyprowadzcie mnie z bledu,chciabym aby c.o.dzialalo optymalnie i dlugo a jesli grzejniki milyby szybko skorodowac to nie spelnia mojego kryterium,bede wdzieczny za wszelki porady! pozdrawiam
Skorodują po 130 latach
Co ma wspólnego układ zamknięty od otwartego ?? ano to, że w układzie zamkniętym ciśnienia bywa 1,5 atm ( nie piszę o c.o. sieciowym) a w otwartym wys. stanu, woda nie jest spuszczana ( w sieciowym zazwyczaj spuszczają) Więc nie widzę "anty" w wstawianiu alum & innego badziejstwa
-
pszczola666
- Początkujący

- Posty: 8
- Rejestracja: 28 paź 2007, 21:27
- Lokalizacja: Lubaty